编辑: 此身滑稽 2019-12-21
12/2017 参考手册 support.

industry.siemens.com SIMATIC S7-1200/S7-1500 基于国际助记符的编程语言比较表 版A5E36142426-AF 第1S7-

300、S7-

400、S7-

1200、S7-1500 对照表 参考手册 法律信息 警告与注意事项 为了您的人身安全以及避免财产损失,请务必遵循本手册中包含的注意事项.在本手册中,有关人身安全的注意事项使用一个危险警告符号加以强调, 而与财产损失有关的注意事项则不带危险警告符号.按照由高到低的危险等级排列方式,警告符号的显示如下所示. 危险 表示如果不采取相应的预防措施,将导致死亡或严重的人身伤害. 警告 表示如果不采取相应的预防措施,可能会导致死亡或严重的人身伤害. 小心 表示如果不采取相应的预防措施,可能会导致轻微的人身伤害. 注意 表示如果不采取相应的预防措施,可能会导致财产损失. 如果存在多个危险等级,则使用表示最高危险等级的警告注意事项.如果在表示具有人身伤害危险的警告注意事项中带有危险警告符号,则该注意事 项中可能还包含有关财产损失危险的警告. A5E36142426-AF 第2合格的专业人员 本文档中介绍的产品/系统只能由符合特定任务要求合格人员按照相关文档(尤其是警告注意事项和安全说明)进行操作.合格人员是指在使用这些 产品/系统时能够凭借培训和经验识别风险并避免潜在危险的专业人员. 正确使用 SIMATIC 产品 请注意以下事项: 警告 西门子产品只能用于产品目录和相关技术文档中所介绍的各种应用中.如果要使用第三方产品和组件,则这些产品和组件必须得到西门子的推荐或 批准.为了确保产品能够安全无故障地运行,必须对其进行合理的运输、存储、安装、装配、调试、操作和维护、必须符合所允许的环境条件要 求、以及必须遵循相关文档中的注意事项. 商标 所有带有标记符号 ? 的都是西门子有限公司的注册商标.本文档中出现的其它所有名称可能是商标,第三方自行使用这些商标可能会侵犯所有者权 利. 免责声明 我们已对本出版物中的内容进行了审核,确保所述内容与所介绍的硬件和软件相一致.但不排除存在偏差的可能性,因此我们不保证所述内容与硬 件和软件完全一致.我们会定期审查本手册中的内容,并在后续版本中进行必要的更正. Siemens AG Digital Factory P.O.Box

48 48

90026 NUREMBERG S7-

300、S7-

400、S7-

1200、S7-1500 对照表 12/2017 A5E36142426-AF 第3对照表中的内容 ? 测量程序的运行时间,见下文. ? 将对象加载到 CPU 中:不同操作模式下,可加载到 CPU 中的更改和更改后的块.(下一页) ? 对照表的概述、要求、一般条件和图例(第7页) ? S7-

300、S7-400(非H系统)、S7-1200 和S7-1500(含CPU 150xS 软件控制器)对照表: 不同控制器系列可使用的指令和功能(自第

8 页起) ? SIMATIC Ident 和SIMATIC Energy Suite 的指令(附录). 测量程序的运行时间 用户程序的运行时间取决于多种因素.因此,无法通过一张表格列示各指令的运行时间. RUNTIME(运行时间测量)指令用于测量整个程序、各个块或命令序列的运行时间.第一次调用指令 RUNTIME 时,开始测量 运行时间,第二次调用该指令则结束测量. 要测量各个指令的运行时间,应使用一个优先级大于

15 的OB.这样,可确保"在线监控"不会篡改运行时间.更多详细信息, 请参见 SIMATIC STEP

7 在线帮助.在搜索框中,输入"RUNTIME",然后选择"S7-1200"、"S7-1500"或"S7-1500T"作为有效性 标识符. SCL 的编程示例: "Common_Data".opt.Last_Cycle := RUNTIME(#Tag_Memory);

//开始测量运行时间,LReal "speed test FB opt_DB"(ON_2:="i1",…);

//通过 RUNTIME 测量运行时间 "Common_Data".opt.Last_Cycle := RUNTIME(#Tag_Memory);

//结束运行时间测量 Last_Cycle 变量为上一次调用 RUNTIME 与当前调用 RUNTIME 之间经过的时间. A5E36142426-AF 第4将对象加载到 CPU 中 该表列出了不同操作模式下,可下载的更改和更改后的块. 极为复杂的程序将导致早 RUN 模式下无法下载.解决方法: ? 使用容量足够大的存储卡. ? 选择工作存储器容量充足的 CPU. ? 减少发生更改的块、常量、PLC 变量或数据类型的数量. 有关 F-CPU 中故障安全块的特性信息,请参见《SIMATIC 安全 C 组态和编程》手册. 更改和块 S7-300 S7-400 S7-1200 V4.0 或更高 版本 S7-1500 S7-1200 V1.0 - 2.1 S7-1200 V2.2 - V3.0 变更的硬件组件特性 STOP STOP、RUN 模式下的常量 STOP STOP STOP STOP 添加的硬件组件 STOP STOP、RUN 模式下的常量 STOP STOP STOP STOP 新增/修订的文本列表 (报警) RUN RUN - RUN - - 加载的块数量 RUN (