编辑: 摇摆白勺白芍 2019-08-02
中华人民共和国国家环境保护标准 HJ 2013-2012 升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范 Technical specifications of up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor for wastewater treatment 本电子版为发布稿.

请以中国环境科学出版社出版的正式标准文本为准. 2012-03-19 发布 2012-06-01 实施 环境保护部发布 i 目次前言ii?

1 适用范围.1?

2 规范性引用文件.1?

3 术语和定义.3?

4 设计水量和设计水质.3?

5 总体要求.5?

6 工艺设计.6?

7 检测和过程控制.12?

8 主要辅助工程.12?

9 劳动安全与职业卫生.13?

10 施工与验收.14?

11 运行与维护.16? 附录 A(资料性附录)国内外实际工程 UASB 反应器的设计负荷统计表 19? 附录 B(资料性附录)污泥产甲烷活性测定方法.20? ? ii 前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》 ,规范升流 式厌氧污泥床(UASB)反应器污水厌氧生物处理工程的建设与运行管理,防治环境污染,保 护环境和人体健康,制定本标准. 本标准规定了升流式厌氧污泥床(UASB)反应器的工艺设计、检测和控制、劳动安全与 职业卫生、施工与验收、运行与维护等技术要求. 本标准由环境保护部科技标准司组织制订. 本标准主要起草单位: 中国环境保护产业协会、 清华大学、 北京市环境保护科学研究院、 山东十方环保能源股份有限公司. 本标准环境保护部

2012 年03 月19 日批准. 本标准自

2012 年06 月01 日起实施. 本标准由环境保护部解释.

1 升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范

1 适用范围 本标准规定了升流式厌氧污泥床(UASB)反应器污水厌氧生物处理工程的工艺设计、检 测和控制、辅助工程、施工与验收、运行与维护的技术要求. 本标准适用于采用升流式厌氧污泥床(UASB)反应器处理中、高浓度有机废水处理工程 的设计、建设与运行管理,可作为环境影响评价、设计、施工、验收及建成后运行与管理的 技术依据.

2 规范性引用文件 本标准内容引用了下列文件中的条款. 凡是不注日期的引用文件, 其有效版本适用于本 标准. GB

3836 爆炸性气体环境用电气设备 GB

12348 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB

12801 生产过程安全卫生要求总则 GB

12999 水质采样样品的保存和管理技术规定 GB

18918 城镇污水处理厂污染物排放标准 GB

50011 建筑抗震设计规范 GB

50014 室外排水设计规范 GB

50015 建筑给水排水设计规范 GB

50016 建筑设计防火规范 GB

50037 建筑地面设计规范 GB

50040 动力机器基础设计规范 GB

50046 工业建筑防腐蚀设计规范 GB

50052 供配电系统设计规范 GB

50053 10kV 及以下变电所设计规范 GB

50054 低压配电设计规范 GB

50057 建筑物防雷设计规范 GB

50069 给水排水工程构筑物结构设计规范

2 GB

50108 地下工程防水技术规范 GB

50187 工业企业总平面设计规范 GB

50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB

50203 砌体工程施工质量验收规范 GB

50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB

50205 钢结构工程施工质量验收规范 GB

50209 建筑地面工程施工质量验收规范 GB

50222 建筑内部装修设计防火规范 GB

50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB

50268 给水排水管道工程施工及验收规范 GB

50275 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB/T

18883 室内空气质量标准 GBJ

19 工业企业采暖通风及空气调节设计规范 GBJ

22 厂矿道路设计规范 GBJ

87 工业企业噪声控制设计规范 GBJ

141 给水排水构筑物施工及验收规范 GBZ

1 工业企业设计卫生标准 GBZ

2 工作场所有害因素职业接触限值 CJ/T

51 城市污水水质检验方法标准 CJJ

60 城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程 HGJ

212 金属焊接结构湿式气柜施工及验收规范 HJ/T

91 地表水和污水监测技术规范 HJ/T

250 环境保护产品技术要求 旋转式细格栅 HJ/T

262 环境保护产品技术要求 格栅除污机 HJ/T

353 水污染源在线监测系统安装技术规范 HJ/T

354 水污染源在线监测系统验收技术规范 HJ/T

355 水污染源在线监测系统运行与考核技术规范 JGJ

37 民用建筑设计通则 NY/T 1220.1 沼气工程技术规范 第1部分:工艺设计 NY/T 1220.2 沼气工程技术规范 第2部分:供气设计

3 NY/T 1220.3 沼气工程技术规范 第3部分:施工及验收 《建设项目(工程)竣工验收办法》 (国家计委 计建设(1990)1215 号) 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (国家环境保护总局令(2001) 第13 号)

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 升流式厌氧污泥床反应器 upflow anaerobic sludge blanket reactor 指废水通过布水装置依次进入底部的污泥层和中上部污泥悬浮区, 与其中的厌氧微生物 进行反应生成沼气,气、液、固混合液通过上部三相分离器进行分离,污泥回落到污泥悬浮 区,分离后废水排出系统,同时回收产生沼气的厌氧反应器(简称 UASB 反应器). 3.2 三相分离器 three-phase separator 指安装于厌氧污泥床中上部,收集反应区产生的沼气,并使悬浮物沉淀、出水排放,实 现气体、固体、液体分离的装置. 3.3 絮状污泥 flocculent sludge 也称厌氧活性污泥, 是指由兼性菌和专性厌氧菌与废水中的有机和无机固形物混和在一 起所形成的黑褐色絮状物. 3.4 颗粒污泥 granular sludge 指通过生物自固定过程形成的细胞团聚体;

厌氧颗粒污泥有一定形状、结构和表面积, 粒径相对较大(d>

0.5mm) ,并在沉速、强度、密度、空隙率等方面具有相对稳定的物理性 质,其包含了降解废水有机污染物所必需的各种酶和菌群,并具有较高的产甲烷活性. 3.5 容积负荷 volumetric loading rate 指反应器单位容积每日接受废水中有机污染物的质量,一般以 kgCODCr/(m

3 ・d)表示. 3.6 反应器启动 reactor start-up 指向厌氧反应器中投入接种物, 通过控制进水条件驯化和培养接种物, 使反应器中厌氧 活性污泥的数量和活性逐步增加, 并适应进水条件, 直至反应器的运行效能稳定达到设计要 求的全过程.

4 设计水量和设计水质 4.1 设计水量 4.1.1 设计水量应根据工厂或工业园区总排放口实际测定的废水流量设计. 测试方法应符合

4 HJ/T91 的规定. 4.1.2 废水流量变化应根据工艺特点进行实测,确定流量变化系数. 4.1.3 无法取得实际测定数据时, 可参照国家现行工业用水量的有关规定折算确定, 或根据 同行业同规模同工艺现有工厂排水数据类比确定. 4.1.4 工厂内或工业园区内的生活污水宜直接进入后续的好氧处理单元. 生活污水量、 沐浴 污水量的确定,应符合 GB50015 的有关规定. 4.1.5 提升泵房、格栅井、沉砂池宜按最高日最高时废水量计算. 4.1.6 UASB 反应器设计流量应按最高日平均时废水量设计,如厂区内设置调节池且停留时 间大于 8h,UASB 反应器设计流量可按平均日平均时设计. 4.1.7 UASB 反应器前、后的水泵、管道等输水设施应按最高日最高时废水量设计. 4.2 设计水质 4.2.1 设计水质应根据进入污水处理厂(站)的工业废水的实际测定数据确定,其测定方法 和数据处理方法应符合 HJ/T91 的规定.无实际测定数据时,可参照类似工厂的排放资料类 比确定. 4.2.2 UASB 反应器应符合下列进水条件: a)pH 值宜为 6.0~8.0;

b)常温厌氧温度宜为 20℃~25℃,中温厌氧温度宜为 35℃~40℃,高温厌氧温度宜为 50℃~55℃;

c)营养组合比(CODCr:氨氮:磷)宜为 100~500:5:1;

d)BOD5/CODCr 的比值宜大于 0.3;

e)进水中悬浮物含量宜小于 1500mg/L;

f)进水中氨氮浓度宜小于 2000mg/L;

g)进水中硫酸盐浓度宜小于 1000mg/L;

h)进水中 CODCr 浓度宜大于 1500mg/L;

i)严格控制重金属、氰化物、酚类等物质进入厌氧反应器的浓度. 4.2.3 如果不能满足进水要求,宜采用相应的预处理措施. 4.2.4 设计出水直接排放时,应符合国家或地方排放标准要求;

排入下一级处理单元时,应 符合下一级处理单元的进水要求. 4.3 污染物去除率 UASB 反应器对污染物的去除效果可参照表 1.

5 表1UASB 反应器对污染物的去除率 化学耗氧量(CODCr) 五日生化需氧量(BOD5) 悬浮物(SS) 80~90% 70~80% 30~50%

5 总体要求 5.1 一般规定 5.1.1 UASB 反应器设计除应执行本标准外,还应符合国家现行的有关标准和技术规范的规 定. 5.1.2 污水处理厂(站)建设、运行过程中产生的废气、废水、废渣及其它污染物的治理与 排放,应执行国家环境保护法规和有关标准的规定,不得产生二次污染. 5.1.3 污水处理厂(站)的设计、建设应采取有效的隔声、消声、绿化等降低噪声的措施, 噪声和振动控制的设计应符合 GBJ87 和GB50040 的规定, 厂界环境噪声排放应符合 GB12348 的规定,污水处理厂(站)周围应建设绿化带,并设有一定的防护距离,防护距离由环境影 响评价确定. 5.1.4 污水处理厂(站)应按照国家或当地的环境保护管理要求安装在线监测系统,在线监 测系统的安装、验收和运行应符合 HJ/T353 、HJ/T354 和HJ/T355 的规定. 5.2 项目构成 5.2.1 UASB 污水处理厂(站)主要由预处理、UASB 反应器、后续处理、剩余污泥、沼气净 化及利用系统组成.后续处理一般指好氧处理,此部分不在本规范范围内. 5.2.2 UASB 反应器主要由布水装置、三相分离器、出水收集装置、排泥装置及加热和保温 装置组成. 5.2.3 UASB 污水处理厂(站)辅助工程包括........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)