编辑: 丶蓶一 | 2019-08-02 |
13 号 联系人 尉迟君 联系电话 010-81502274 企 业名称 检测内容监测点位 监测/采样时间 检测项目 监测值 标准限值 是否达标备注 中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 燃气锅炉废气排放监测数据 5#锅炉 停车 二氧化硫 (实测值 mg/m3)
50 执行 《北京市锅炉大气 污染物排放标准(DB11/139-2007)》 停车 氮氧化物 (实测值 mg/m3)
200 6#锅炉
2015 年5月21 日09:30 二氧化硫 (实测值 mg/m3) 0.
4
20 是2015 年5月21 日09:30 氮氧化物 (实测值 mg/m3)
107 150 是废水排污水处理站
2015 年5月4日PH 值8.05 6.5~9 是 执行 《北京市水污染物 放监测数据 二沉池 综合排放标准(DB11/307-2013)》
2015 年5月4日化学需氧 量(mg/L)
46 500 是2015 年5月4日悬浮物(mg/L)
11 400 是2015 年5月4日氨氮(mg/L) 0.464
45 是2015 年5月4日石油类(mg/L) 0.11
10 是2015 年5月4日挥发酚(mg/L) 0.0086 1.0 是厂界噪声监测数据 北门 昼间
2015 年6月5日09:10 综合噪声 dB(A) 56.6
65 是 执行 《中华人民共和国 工业企业厂界环境噪 声排放标准(GB12348-2008)》 夜间
2015 年6月5日22:00 54.4
55 是 南门 昼间
2015 年6月5日09:10 56.7
65 是 夜间
2015 年6月5日22:00 54.7
55 是 西北墙 昼间
2015 年6月5日09:10 60.8
65 是 夜间
2015 年6月5日22:00 54.2
55 是 西南墙 昼间
2015 年6月5日09:10 56.2
65 是 夜间
2015 年6月5日22:00 54.8
55 是 东北马路 昼间
2015 年6月5日09:10
50 65 是 夜间
2015 年6月5日22:00 53.2
55 是 东南马路 昼间
2015 年6月5日09:10 55.5
65 是 夜间
2015 年6月5日22:00 44.1
55 是