编辑: lqwzrs 2019-08-28
建设项目竣工环境保护验收 监测报告绵环监字[2014]第31 号 项目名称:绵阳富临医院扩建住院大楼 建设单位: 绵阳富临医院 绵阳市环境监测中心站

2014 年9月绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

2 承担单位: 绵阳市环境监测中心站 站长: 项目负责人: 报告编写人: 审核: 参加人员: 绵阳市环境监测站

电话:2226754 传真:2227101 邮编:621000 地址:绵阳市顺河前街

14 号 绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

3 目录一前言.

5?

1、项目由来.5?

2、验收范围和内容.6?

3、环境保护目标.6? 二 验收监测依据.2?

1、编制依据.2? 三 建设项目工程概况.3?

1、地理位置.3?

2、工程投资.3?

3、项目实施过程.3? 四 污染物产生及治理措施.8?

1、废水排放及治理.8?

2、废气.8?

3、噪声.8?

4、固体废物.8?

5、项目 以新带老 措施 8?

6、主要污染源及处理设施.9?

7、绿化及公用设施.9? 五 环境影响评价结论.12? 六 验收标准.12? 七 验收监测内容.13?

1、工况监测.13?

2、质量控制与质量保证.13?

3、废水监测内容.13?

4、废气检查内容.14?

5、固废处置检查结果.15?

6、噪声监测结果.15?

7、总量控制.17?

8、项目扩建前后污染物排放 三本帐 17?

9、项目清洁生产.17?

10、环评批复及环评结论的落实情况.18?

11、公众意见调查.19?

12、验收公示调查.20? 八 环境管理检查.21? 绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

4 1 环保审批手续及 三同时 执行情况检查 21?

2 环保治理设施的完成、运行、维护检查.21?

3 环保档案管理情况检查.21?

4 环境保护管理制度的建立及执行情况检查.21?

5 环境风险防范措施情况检查.21? 九 结论.22?

1 三同时 检查结果.22?

2 废水监测结果.22?

3 固体废物处置情况检查.22?

4 噪声监测结果.22?

5 总量控制指标.22?

6 公众意见调查.22? 十 建议.23? 绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

5 一前言

1、项目由来 绵阳市富临医院担负着医疗、教学、科研、预防保健等任务.随着高新区片 区建设和社会发展及人民生活水平的提高,对医院的医疗功能的要求也越来越 高,医院需要新增必要的医疗项目,满足人民的健康需要,但因为没有足够的医 疗场地,无法开展新的医疗工作,由于住院病床严重不足,不能满足病员的医疗 诊治需要.为此绵阳富临医院向绵阳市发展和改革委员会报送了《绵阳富临医院 扩建住院楼项目可行性研究报告》请示,绵阳市发展和改革委员会绵市发改社会 【2010】540 号文进行了批复,同意项目建设. 本项目在医院内占地 1963.2m2 ,新建一座地上主楼

11 层、裙楼

5 层、地下

1 层的住院楼,建筑面积 21623m2 ,购置住院病房医疗设备和仪器,配套建设公共 设施及环保设施.项目总投资

6800 万元人民币. 本项目在绵阳市高新区普明南路东段

100 号富临医院用地范围内用建设, 绵 阳市城市规划管理局出具了绵规建审【2010】030 号《建设工程方案(初步)设 计审查意见通知书》 ,根据绵阳市国土资源局颁发的绵城国用(2004)03977 号, 土地使用性质为医疗卫生用地,项目选址符合绵阳市城市总体规划.项目开工时 间2011 年5月, 竣工使用时间

2013 年8月. 中国工程物理研究院环境评价中心,

2010 年8月编制《绵阳富临医院扩建住院大楼项目环境影响报告书》 ;

绵阳市环 境保护局于 2010.8.11 以绵环函[2010]136 号对该项目环境影响报告书予以批复. 绵阳市环境保护局于 2013.8.23 同意该项目试运行. 根据国家环保总局第

13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 、国家 环保总局环发[2000]38 号文《关于建设项目环境保护设施竣工监测管理有关 问题的通知》及其附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》 (试行) 的规定和要求, 绵阳富临医院委托绵阳市环境监测站对该项目实施竣工环境保护 验收监测.绵阳市环境监测站工作人员于

2014 年3月1日到现场察勘,查阅相 关技术资料,并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案.绵阳市环 境监测站按照监测方案的审查意见修改完善后,组织人员于

2014 年3月11~12 日对该项目进行环境保护验收监测,根据监测结果,编制了该项目竣工环境保护 验收监测报告. 绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

6

2、验收范围和内容 本次验收监测的主要内容包括: (1) 废水排放监测;

(2) 废气排放检查;

(3) 厂界噪声、环境敏感点噪声监测;

(4) 固体废物处置情况检查;

(5) 总量控制检查;

(6) 风险事故应急情况检查;

(7) 环境管理检查 (8)项目周边公众意见调查

3、环境保护目标 经调查,本项目评价范围内,无国家、省级自然保护区及野生动物保护区、 森林公园、 风景名胜区、 生态敏感与珍稀野生动植物栖息地等环境保护敏感目标. 表1-1 主要环境保护目标名单 序号 保护对象距工程场界方位、距离环境保护要素

1 长兴景苑 北面 声环境、废气

2 盛鑫静苑小区 西面 声环境、废气 绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

2 二 验收监测依据

1、编制依据 (1) 《中华人民共和国环境保护法》(1989.12.26);

(2) 《建设项目环境保护管理条例》 (国务院令第

253 号,1998.11.29.) ;

(3) 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (国家环境保护总局令第

13 号, 2001.12.27) ;

(4) 《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》 及附件 (国 家环境保护总局,环发[2000]38 号,2000.2.22) ;

(5) 《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函(国家环境保护 总局,环函[2002]222 号,2002.8.21.) ;

(6) 《绵阳富临医院扩建住院大楼项目环境影响报告书》 (中国工程物理研究院 环境评价中心,2010.8) ;

(7) 绵阳市环境保护局关于绵阳富临医院扩建住院大楼项目环境影响报告书的 批复 ( 绵阳市环境保护局,绵环函[2010]136 号,2010.8.11) ;

(8) 绵阳市环境保护局关于绵阳富临医院扩建住院大楼项目试运行的批复 (绵 阳市环境保护局,绵环函[2013]437 号,2013.8.23) ;

(9)建设项目竣工环保验收监测委托书(绵阳富临医院,2014.3.2) ;

绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

3 三 建设项目工程概况

1、地理位置 项目位于绵阳市高新区普明南路东段

100 号绵阳富临医院院内. 东邻火炬东 街,北邻绵阳艺术学校和长兴景苑,南临华西 B 超职工住宅,西邻普明南路. 项目地理位置图见附图 1.

2、工程投资 项目环评申报投资

6800 万元,实际投资

9300 万元,环保实际投资 329.9 万元,占总投资的 3.55%

3、项目实施过程 项目开工时间

2011 年5月,竣工使用时间

2013 年8月项目业主于

2014 年3月委托绵阳市环境监测站对该项目实施项目竣工环境 保护验收监测工作. (1) 、项目组成 本项目在院内占地 1963.2 m2 ,新建一座地上主楼

11 层、裙楼

5 层、地下

1 层的住院楼,建筑面积 21623m2 (其中地下室面积 2710.7m2 ),本扩建工程完成 后,医院总建筑面积为 39979m2 .医院共设置开放床位

260 张,本项目新增床位

200 张,医院达到住院床位

460 张,现有医护人员

271 人,本项目新增医护人员

230 人,医院医护人员增至

501 人,日门诊量在现有

420 人次的基础上增至

1000 人次的规模. 项目实际建设内容如下表: 表3-1 工程建设项目组成表 类别 环评中项目建设内容 项目实际建设内容 主体 工程 新建住院楼主楼

11 层、 裙楼

5 层 地下一层.一层高为 4.35 米,二层 层高 5.4 米, 三~十一层层高 3.65 米, 建筑总高度为 43.2 米.建筑面积

21623 m2 (地下面积 2710.7m2 ) ,框 架结构. 新增住院床位

200 张. 新建住院楼主楼

11 层、裙楼

5 层地下一层.一层高为 4.35 米, 二层层高 5.4 米,三~十一层层高 3.65 米,建筑总高度为 43.2 米. 建筑面积

21623 m2 (地下面积 2710.7m2 ) ,框架结构. 新增住院床位

200 张. 绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

4 辅助 及 公用 工程

1、供水:市政供水;

2、排水:雨污分流体制;

3、道路、绿化

4、 地下室 (停车场、 通风动力系统、 变配电系统、溴化锂中央空调机组 房、消防水池 400m3 、泵房、备用 发电机房) ,地下停车位

48 个.

5、中央空调冷却塔:设与

11 层屋 面

6、医疗电梯

5 部、污物电梯

1 部, 提升机

2 部

1、供水:市政供水;

2、排水:雨污分流体制;

3、道路、绿化

4、地下室(停车场、通风动力系 统、变配电系统、溴化锂中央空 调机组房、 消防水池 400m3 、 泵房、 备用发电机房) ,地下停车位

48 个.

5、 中央空调冷却塔: 设与

11 层屋 面

6、 医疗电梯

5 部、 污物电梯

1 部, 提升机

2 部 环保 设施

1、废水处理系统:新建废水处理设 施一座 (设计规模 100m3 /d) 污泥消 毒池 5m3 、应急水池

25 m3 .

2、医疗废物暂存间:医疗废物暂存 间按医疗机构要求在新建住院楼设 面积 10m2 .

3、生活垃圾暂存:依托已有生活垃 圾暂存间.

1、废水处理系统:新建废水处理 设施一座(设计规模 500m3 /d)污 泥消毒池20.4m3 、 应急水池25 m3 .

2、医疗废物暂存间:医疗废物暂 存间按医疗机构要求在新建住院 楼设面积 10m2 .

3、生活垃圾暂存:依托已有生活 垃圾暂存间. 生活 设施 扩建原有食堂餐厅面积至 648.9 m2 ,新增 2F 面积

190 m2 ,框架结 构. 扩建原有食堂餐厅面积至 648.9 m2 ,新增 2F 面积

190 m2 ,框架结 构. (2)主要环境影响因素 使用期:主要为医疗废水、社会生活噪声、汽车噪声和尾气、医疗固废、污 水处理站污泥、生活垃圾等因素. (3)组织机构和劳动定员 项目劳动定员

230 人,其中专业技术人员

186 人.年工作日

365 天. (4)项目能源消耗 表3-2 主要原辅材料消耗总量一览表 序号 名称 单位 年需用量 主要化学成分 或来源

1 输液管 万套 2.0 万具

2 一次性空针 万张

99050 具3采血管 万双

26600 支4输液袋、引流袋 万套

18000 具5一次性中单、小单 万支 约6600 张6一次性手套 / 约1.8 万双

7 一次性尿带、尿管 m3 约0.3 万套 聚乙烯 外购

8 青霉素针液 T 0.9 万支

9 头孢曲松钠 KVA/a 0.6 万支

10 注射用头孢他啶 m3 /d 0.6 万支

11 注射用乳糖酸阿奇霉素 t/h 0.3 万支 外购 绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

5 12 阿莫西林 m3 /h 0.3 万盒

13 林可霉素 0.18 万盒

14 10%、5%葡萄糖注射液 0.9 万瓶

15 维生素 C 注射液 0.18 万盒

16 维生素 B1 注射液 0.6 万盒

17 纱布

200 包 皮肤消毒灵

400 瓶 含碘消毒液

200 瓶 消毒剂 消洗灵

400 瓶(5)项目主要设备清单 表3-3 项目新增医疗设备 设备名称 数量(台、套) 单价(万元) 电梯

8 246 中央空调

1 583 消毒供应设备

3 115 手术装备

3 21 单元配套设施(含病床)

300 51 中心供氧系统

1 30 负压吸引系统

1 30 表3-4 项目现有主要设备一览表 序号 设备名称 单位(台/套) 数量(万元) 型号

1 电脑视力检查器 台1CV-5000

2 微型角膜刀 把13纤维鼻咽喉内窥镜 台1奥林巴斯 ENF-T3

4 手术显微镜 台15美国泰科(TYCO)呼吸机 台1achievapso2

6 拉斐尔彩屏呼吸机 台2彩屏型

7 麻醉机 台2WATO EX-60

8 同步电脑心电图机 台19动态心电 台1上海/P1200A

10 无创颅内压检测分析仪 台1MICP―1A

11 全自动凝血纤溶分析装置 台1Sysmer/CA-1500

12 全自动生化分析仪 台113 五分类血球仪 台1BC-5500

14 STORZ 膀胱电切镜 台1STORZ

15 腹腔镜 台1wolf

16 纤维胆道镜 台1F0120-S

17 电子肠镜 台1富士能/99 系18 电子胃镜 台119 多普勒超声诊断仪 台1SONOACE X6

20 全数字彩色超声诊断系统 套1DC-3 绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

6 21 百胜全数字化彩超 台122 彩色超声诊断系统 套1GE/LOGIQ7Discovery

23 移动式 C 形臂 X 光机 台124 数字遥控诊断 X 射线机 台1NSX-RF2900PLUS

25 CR 医用 X 线影像扫描系统 套1CR-30X

26 高频医用射线系统 套127 PROSPEEO1 秒CT 机台1HispeedNx/I 设备中涉及辐射的相关设备不作为本次验收范围 (6)项目工艺流程简述 绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

7 医院主要工作流程及产污位置图 由上面流程图可看出项目建成后通过挂号、检查、诊断,医院对病人病情进 行诊断鉴别、留院治疗,无生产过程存在.项目主要污染物为医疗废水、医疗固 废、污泥、生活垃圾、生活污水和动力设施噪声.固废包括生活垃圾和医疗废物 都有专门的有资质单位回收.噪声通过隔音措施都可以达到排放标准. 项目有专门的污水处理站,根据医疗机构污水成分,医疗机构排放废水经消 毒后病菌杀灭率可达到 99.9%以上.项目污水处理工艺流程如下图: 绵阳富临医院扩建住院大楼项目竣工环境保护验收监测报告 绵阳市环境监测站

8 四 污染物产生及治理措施

1、废水排放及治理 本项目产生的废水主要分为生活污水和医疗废水. 生活废水和医疗废水一起 进入化粪池和一级强化+消毒处理设施,验收期间项目生活污水经化粪池和一级 强化+消毒处理设施处理后,进入城市管网至塔子坝污水处理厂处理后排放至涪 江.接入污水管网证明见附件.

2、废气 本项目主要废气........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)