编辑: 怪只怪这光太美 | 2019-07-29 |
2 号楼 联系电话 022-28577385 传真 邮编
300351 建设地点 天津市西青区中北镇曹庄泵站 实施方案 批复 天津水务集团有限公司 批复文号 津水集团管 [2018]87 号 建设性质 新建 行业类别及代码 市政设施管理 N7810 占地面积 (m2 ) ―― 绿化面积(m2 ) ―― 总投资 (万元) ―― 其中: 环保投 资(万元) 374.
14 环保投资占 总投资比例 ―― 评价经费 (万元) ―― 预计投产日期 ―― 工程内容及规模:
5、地理位置 曹庄泵站是滨海新区供水工程起点重要的枢纽建筑物, 曹庄泵站位于天津市 西青区中北镇阜锦道与外环西路交口.项目四至为:北至阜盛道,南至阜锦道, 西至飞霞路,东至外环河.管理范围东西方向长 251.8m,南北方向长 576.24m, 泵站总征地面积约 121542m2 ,约182.3 亩.本次清淤工程清淤区域为曹庄泵站 调节池,位置示意图见图
1 2 图1曹庄泵站调节池清淤抢险工程位置示意图
2、项目背景 曹庄泵站是滨海新区供水工程起点重要的枢纽建筑物. 主要功能是将南水北 调干线来水加压后向滨海新区输送.一期工程终点津滨水厂,二期最终到达北塘 水库,为滨海新区用水提供保障.工程等别为Ⅰ等工程.曹庄泵站近期输水规模
110 万m3 /d,远期输水规模
193 万m3 /d.曹庄泵站
2012 年开工建设,于2014 年12 月正式运行通水. 曹庄泵站主要建筑物包括:调节池、泵站主、副厂房、综合楼、维修车间、 库房、锅炉房等组成. 曹庄泵站上游来水的浑浊物质在重力流的冲刷作用下,进入曹庄泵站调节
3 池,致使调节池的进口淤积物越积越多,水体浊度整体升高,该泵站自
2014 年 建成通水以来一直未进行过清淤工作,目前调节池出口闸附近淤积最深处达 3.6m,若不及时清淤将对运行安全和水质产生影响,故急需对调节池进行清淤. 本工程建设内容是对曹庄泵站调节池内淤积物进行清淤处理, 包括首次清淤 和日常清淤. 首次清淤是对调节池内现有淤积物进行清理,日常清淤是对运行期 间每月产生的淤积物进行清理.本工程首次清淤总投资约 874.63 万元;
日常清 淤费用每月 11.54 万元.本工程由天津水务集团有限公司引江市南分公司组织实 施. 根据 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部令第
44 号,
2017 年9月1日起实施)的要求,本项目应编制环境影响报告表.根据《环境影响评 价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附录 A,结合《建设项目环境影响评 价分类管理名录》(2017 年)可知:本项目属于 IV 类建设项目,不用开展地下 水环境影响评价.2018 年11 月,受建设单位的委托,中水北方勘测设计研究有 限责任公司承担本项目环评报告表的编制工作, 由北京航峰中天检测技术服务有 限公司承担监测工作.
3、清淤工程的必要性 由于上游水源带来的淤泥、 藻类等, 在调节池中沉淀, 造成调节池淤积严重, 对调节池水流流态、水质、调节能力产生了一定影响. 根据《引江市南分公司曹庄泵站调节池清淤抢险工程实施方案》2018 年9月曹庄泵站调节池淤积测量结果,曹庄泵站调节池总淤积量为 75305.66m3 ,主 要淤积位置集中在调节池导流墙西侧附近区域. 其中调节池导流墙附近最大淤积 深度约 3.6m,淤积面积约 1.01 万m2 ,淤积量为 31950.23m3 .其他区域淤积深度 约0.65~2.0m,淤积面积约 4.24 万m2 ,淤积量为 43355.43m3 . 根据《天津市南水北调中线滨海新区供水一期工程初步设计报告》,结合曹 庄泵站调节池淤积测量结果,从三个方面进行分析:(1)考虑各方面时间要求, 调节池的停留时间应不低于
3 小时,当0.67m 以上淤积量超过 6.98 万m3 时,调 节池调节时间不能满足
3 个小时的最小停留时间,0.67m 以上的淤积量为 40130.66m3 , 假定 0.67m 以上淤积量按照 2675.38m3 /月的速度增长,
10 个月后就 会造成调蓄时间小于
3 小时;
(2)目前曹庄泵站调节池内藻类含量较高,如果
4 按照这样的趋势藻类不断地继续增长, 耗氧量、 总氮、 藻类等指标会不断地攀升, 严重时就会形成水华,从而水面形成一层膜,阻断阳光和空气的进入,影响水体 清澈度,水华后导致水体缺氧,水中生物容易死亡.尤其蓝绿藻数量攀升容易产 生藻毒素,使水质变坏甚至发臭.而且近期已出现原水淤积物氨氮严重超标,对 供水水质安全造成严重威胁;
(3)外环河出口闸前和导流墙附近淤积较深,且 淤积范围较大,其中出口闸附近淤积最深处达 3.6m,如果淤积体进一步扩大将 会影响外环河出口闸门正常启闭,威胁调节池安全运行. 综上所述, 曹庄泵站调节池内发生明显的淤积,已经对调节池水质产生负面 影响, 如任其发展将导致水质迅速恶化;
同时考虑到淤积体对外环河出口闸的不 利影响, 为确保天津市供水安全,对曹庄泵站调节池内淤积物进行处理是十分必 要的.
4、主要工程内容 曹庄泵站是天津市南水北调中线滨海新区供水工程的重要组成部分, 是南水 北调中线滨海新区供水工程起点重要的枢纽建筑物. 主要功能是将南水北调干线 来水加压后向滨海新区输送,为滨海新区用水提供保障,工程等别为Ⅰ等工程. 《天津市南水北调中线滨海新区供水工程环境影响报告书》 由水利部海河水利委 员会水资源保护科学研究所编制,并于
2009 年8月获天津市环境保护局批复, 批复文号津环保许可函【2009】067 号.曹庄泵站
2012 年开工建设,于2014 年12 月正式运行通水.曹庄泵站主要建筑物包括:调节池、泵站主、副厂房、综 合楼、维修车间、库房、锅炉房等组成. 曹庄泵站调节池清淤抢险工程主要包括首次清淤和日常清淤, 首次清淤是对 调节池内现状淤积物进行清理, 日常清淤是对调节池运行过程每月增加的淤积物 进行清理. (1)首次清淤 按照测定数据,底泥总体积为 75305.66m3 ,此时调节池初始态底泥平均含 水率按照 98%计算. 清淤出底泥平均含水率按照 99%计算,总方量约为 150611.31m3 . 脱水后泥饼平均含水率按照 80%计,泥饼总体积约 7530.57m3 . 底泥干物质 (DS) 总量为1521.17t, (含水率为98%时, 理论密度为1.01g/cm3 ) .
5 (2)日常清淤 调节池正常运行期间,淤积量按照 2675.38m3 /月的速度增长,每月清淤出底 泥平均含水率按照 99%计算,总方量约为 5350.76m3 .脱水后泥饼平均含水率按 照80%计,泥饼总体积约 267.54m3 ,底泥干物质(DS)总量为 54.04t.. 本项目总平面布置见图 2. 图2曹庄泵站调节池清淤工程总平面布置图 本项目的调节池淤积情况见表 1.
6 表1调节池淤积情况统计表 区域 清淤类型 临时占地面积 (m2 ) 初始态淤泥 量(m3 ) 脱水后淤泥 量(m3 ) 脱水后淤泥重 量(t) 调节池内 首次清淤
2000 150611.31 7530.57 7605.85 日常清淤
200 5350.76 267.54 270.20 本项目首次清淤主要工程量见表 2,日常清淤主要工程量见表 3. 表2首次清淤主要工程量 序号 设备名称 参数 数量 单位 一 底泥清理
1 吸泥泵 Q=100m3 /h,H=26m,N=15kW
2 台2连接软管 DN200
300 米3双体浮箱 长16m,宽6m
1 组4浮箱 长6m,宽1m,高0.6m
26 个5区域生物拦截网
610 延米 二 底泥浓缩
1 沉降塔 直径 3m,高13m
2 台2电磁流量计 管路配套(可选)
2 台3沉降加药系统
2 套4汇合器
2 套5排水管道 DN300
2000 米6其他:润滑油等 与系统配套
2 批三底泥脱水
1 三网带式污泥脱水机 Q=25-30m3 /h,6kW
2 台 脱水机清洗泵 Q=20m3 /h,6kW
2 台2泥水分离阀 N=0.12KW
2 台3综合控制柜 脱水机组配套
2 台4污泥进料泵 Q=25-30m3 /h, P=2bar, N=7.5kW
2 台5污泥流量计 DN50
2 台6PAM 投配装置 V≈1500L,N=4.5kw
2 套7在线稀释装置 与絮凝剂投配装置配合
2 套8PAM 加药螺杆泵 Q=0.5~2.0m3 /h,P=2bar, N=0.75kW
2 台9PAM 流量计 DN40
2 台10 药剂管道混合器及自清洗系统
2 台11 排水管线 DN300
30 米12 其他:润滑油等 与系统配套
2 批四拦截滤网
1 拦截滤网 30m*7m
2 道表3日常清淤主要工程量
7 序号 设备名称 参数 数量 单位 一 底泥清理
2 套5其他:润滑油等 与系统配套
2 批三底泥脱水
2 台11 其他:润滑油等 与系统配套
2 批四拦截滤网
1 拦截滤网 30m*7m
2 道
5、清淤方案 (1)首次清淤 1)清淤内容 曹庄泵站调节池首次清淤内容主要包括:场地施工及物资设备准备,设备进 场安装调试,底泥清理和输送,底泥脱水,底泥外运处置. ? 施工准备:主要包括各主要设备运输、设施材料准备、人员的组织等. ? 安装调试:主要包括设备运输进入项目区域,对设备进行安装和调试. 设备安装需要吊车进行起吊等. ? 抽吸前准备:为减少泵吸对底泥扰动面积,在抽吸底泥前通过在调节池 内设置拦截网,将调节池进行分区,大大降低底泥扰动区域.
8 ? 底泥清理:主要是指采用船载装置对底泥进行清理,并增设防止大面积 扰动装置,然后通过架在钢丝绳上的管道输送到竖流沉淀装置. ? 底泥浓缩:选用沉降塔浓缩整体设备,抽吸出的泥水进入沉淀塔进行底 泥浓缩. ? 底泥脱水:污泥脱水设备采用三网式带式脱水机进行脱水. ? 底泥处置:经过脱水系统脱水后的泥饼进行资源化处置. 2)施工进度及作业时间 本工程项目首次清淤拟定总工期为
105 天,其中设备进场安装调试
15 天, 底泥清淤及外运
90 天. 3)临时建构筑物情况 首次清淤过程涉及的构筑物及占地情况详见下表. 表4首次清淤临时建构筑物一览表 序号 名称 单位 数量 占地面积 (m2 ) 使用 天数 备注
1 沉降塔 座2100 长期 位于调节池西侧两端
2 污泥临时 堆场 个190 长期 位于调节池西侧南端 4)施工设备 本项目首次清淤投入的施工机械见下表. 表5首次清淤施工设备一览表 序号 机械名称 数量 备注
1 泵吸式清淤装置
2 台100m3 /h 泵吸式清淤装置,自带泥浆泵
2 吊........