一级 指标 二级 指标 序号 指标标准 分值 得分 评分方法 年度 检查

2 年检合格

10 未参加年检或年检不合格不参 与评估,基本合格分数减半

3 单张床位建筑面积:40O

100 面积每减少1O扣4分,低于15 O不得分;

单床建筑面积低于 20O不参与4A及以上评级

4 单人间使用面积≥14O

5 查看现场,不符合标准不得分

5 双人间使用面≥22O

5 查看现场,不符合标准不得分

6 三人间及多人间每床使用面积≥9O

5 查看现场,不符合标准不得分

7 居住用房配有床、桌椅、床头柜、衣 柜等各种家具,和电视、空调、空气 循环等电器设备.

10 每少一项扣2分8针对失能、半失能老人设置专用护理 床、移位辅具.

10 未设置不得分,无护理床扣8 分,无移动辅具扣2分;

护理床 非电动控制扣5分.

9 室内设置专门为服务对象提供的通讯 工具和紧急呼叫装置,例如专线电话 、对讲设备、一键呼救装置等.紧急 呼叫装置的安装高度距地宜为:公共 活动用房及居住用房1.2m-1.3m,卫 生间0.4m-0.5m.

10 未设置不得分,无通讯工具扣5 分,无紧急呼叫装置扣5分10 失智老年人用房的外窗可开启范围内 应采取防护措施,房间门应采用明显 颜色或图案进行标识.

10 无失智老人且未设置不得分;

收住失智老人却未设置不得 分,且不参与3A及以上等级评

11 独立卫生间设置率90%

10 独立卫生间设置率每低1%扣1 分,得0分下降一个等级标准重 新评分.

12 独立卫生间设置坐便器、淋浴器、淋 浴椅、防滑垫、呼叫设备、取暖设备 、换气扇、安全扶手、消毒用品.

10 每项1分,无室内卫生间不得分 查看设计平面图,随机抽取2-3 个房间实地测量

13 独立卫生间与相邻房间室内地坪不应 有高差,地面应选用防滑耐磨材料.

10 现场检查,地面有高差扣5分, 未选用防滑耐磨材料扣5分14 24小时供应热水

5 未达标不得分

15 分别设置厨房、餐厅、配餐间、储藏 间,总使用面积不小于320O,餐厅 床均使用面积不低于0.8O

10 总面积每少10O,扣1分,餐厅 床均使用面积低于0.8O扣2分16 厨房应设有燃气泄漏报警装置和燃气 设备总调控阀门;

厨房应配置消毒装 置,并定时消毒

10 未安装或未定期消毒不得分 基础 条件 硬件 设施 行政 许可 管理 基础 设施 餐饮 设施 长春市AAAAA级养老机构等级评定 评分表 养老机构名称: 评估时间:

1 《法人证书》 《养老机构设立许可证》 《消防验收合格证》(或其他相关证 明) 《餐饮服务许可证》 通过 卫生学评价

10 此项为必要条件 现场查看资质原件,无原件不 得参评;

17 厨房有充足的排烟和排风换气设备;

食物分类存放;

排污符合环保要求;

有放置垃圾的设施并保持封闭;

餐厅 桌椅整齐清洁

10 无排烟排风换气设备扣5分,未 分类存放扣5分,无专用防止垃 圾设施扣3分,未保持封闭扣2 分,餐厅环境不清洁扣3分18 设有公共卫生间和公共浴室,配备可 供老年人洗浴的座椅、采暖和更衣设

10 无公共卫生间和浴室不得分, 未配备座椅或采暖更衣设备扣5

19 配备可供行动不便老年人和瘫痪在床 老年人洗浴的设备

10 未配备不得分

20 有专门的洗衣间,并配备洗衣机和烘 干机、熨烫机,并符合卫生要求,洗 衣房面积不小于80O

10 无专门洗衣间不得分,配备不 完善扣2分,面积每少10O,扣 2分 临终 关怀 设施

21 有专用的临终关怀室,环境温馨、功 能完善

10 未设置不得分,功能不完善扣5 分22 室内活动场所总使用面积不小于300 O,配有电视机、音响及冷暖设备;

10 总面积每少10O,扣2分,配套 设备不完善扣2分.

23 活动室功能设置清晰,有棋牌、阅览 、娱乐等区域,有图书、期刊等阅览 杂志;

康复室面积不小于100O,配 备预防性康复和治疗性康复器械15件 以上;

15 未设置不得分;

活动室功能不完善扣5分,康复 室面积每少20O扣1分,康复器 械不足15件扣5分24 室外活动场地面积不低于人均3.6 O,有固定座椅、固定健身设施设 备,绿地面积占60%以上

10 无室外活动场地不得分 室外活动场地人均面积每少20% 扣1分,配套设施不完善扣3 分,绿化不达标扣2分.

25 养老机构内室温冬季不低于20℃,夏 季可控制在28℃以下,春秋两季应在 20℃以上.

5 现场检查,每误差0.5℃扣2.5 分26 全院有良好的公共照明,居室及通道 设有夜灯及应急灯.

5 无公共照明或应急灯不得分

27 通道、楼梯、走廊、卫生间、洗浴间 无障碍设施完善. 机构设置在二楼以上应有无障碍电梯

10 未设置不得分,坡道、扶手、 助力设备、指示牌、灯光等为 必备无障碍设施,每项1分;

二楼以上未安装电梯扣5分28 消防设备、器材配备合理,所有安全 疏散通道和出入口均设有指示标志.

5 无消防设备、疏散指示标志不 得分

29 按照消防部门要求设有消防控制室或 消防控制箱,实行24小时专人看守.

10 现场检查,未设置或无专人看 守不得分不得分;

值班记录不 符合规定扣5分30 电梯、锅炉等特种设备的安装和使用 符合《特种设备管理条例》要求,并 通过相关部门验审合格

10 未定期维保或检验不合格不得 分31 有方便老年人识别的机构建筑方位图 示和设施设备使用说明书;

所有公共 区域设有明显标志,导向服务牌准确

5 无使用说明书扣2分,无明显标 志扣2分,服务牌不清晰扣1分32 有老年人能力评估室,有详细的评估 流程

10 未设置不得分,无评估流程扣5 分33 机构内设有培训室,配备多媒体设 备,便于开展院内培训

10 未设置不得分,配置不完善扣3 分34 设集中供暖系统,供热方式宜选用低 温热水地暖供热.

10 未设置集中供热扣5分,供暖方 式不符合标准扣5分 硬件 设施 餐饮 设施 卫浴 及洗 浴设 施 公共 设施

35 建筑居住用房至卫生间的走道墙面距 地0.40m处宜设嵌装脚灯.居住用房 的顶灯和床头照明宜采用两点控制开 关;

照明控制开关宜选用宽板翘板开 关,安装位置应醒目,且颜色应与墙 壁区分,高度宜距地面1.1m.

10 脚灯、两点开关、宽板开关、 颜色区分、安装高度,每项2分36 建筑的居住用房、公共活动用房和公 共餐厅等应设置有线电视、电话及信 息网络插座.

5 有线电视插座、电话插座、网 线插座分值为2:2:1

37 建筑的供电电源应安全可靠,宜采用 专线配电,供配电系统应简明清晰, 供配电支线应采用暗敷设方式.

5 现场检查,未采用专线配电扣3 分,供配电支线未采用暗敷设 扣2分.

38 机构的独立出入口不应少于两个,且 门应采用向外开启平开门或电动感应 平移门,不应选用旋转门.

5 现场检查,未按要求设置不得 分39 建筑以及室外活动场所(地)应设置视 频安防监控系统或护理智能化系统. 在养老设施建筑的各出入口和单元门 、公共活动区、走廊、各楼层的电梯 厅、楼梯间、电梯轿厢等场所应设置 安全监控设施.

10 现场检查,未设置不得分,存 在监控死角每处扣1分40 按照党建要求建立党组织,并正常组 织开展活动

10 没有建立,或建立后不开........