编辑: f19970615123fa | 2019-08-27 |
电话: 020-62930085
62930086 www.
jxyb.com E-mail: [email protected] ~1~ ? 目录
一、概述 2?
二、功能 2?
三、技术参数 3?
四、传感器的安装及使用 4?
五、参数设置 5?
六、监控器外形图 9?
七、安装图 11?
八、系统成套 12?
九、系统接线图 13? * JX73AT 及JX52573 的接线图请见最后一页 JX52573 轴承振动温度监控变送器 JX73AT 振动温度传感器 广州精信仪表电器有限公司
电话: 020-62930085
62930086 www.jxyb.com E-mail: [email protected] ~2~ ?
一、概述 JX52573 轴承振动温度监控变送器配接 JX73AT 传感器用于实时在线监测机器轴瓦径 向水平振动、垂直振动和轴瓦温度.JX52573 轴承振动温度监控变送器具备就地显示、变 送输出、继电报警输出等多项功能,其稳定 性好, 安装方便, 人机界面非常友好. JX52573 轴承振动温度监控变送器充分考虑了碎煤机 的特殊工况及其工作环境,采用了多项专有技术使得测量准确性、抗干扰能力和工作可靠性 大大加强.通过配套安装 JX73AT+ JX52573 监控器可以早期发现设备异常情况,及时处理, 消除隐患,从而确保了设备安全可靠地运行,避免恶性事故的发生.
二、功能 1.采用优质 LCM 显示模块,参数设置非常方便;
2.适宜长期在线监测,无需现场维护;
3.体积小巧,标准 DIN35 导轨安装;
4.报警指示及警告、危险继电输出;
5.带有 4~20mA 变送电流输出;
6.量程、报警、危险值任意设置;
7.警告、危险报警具有闭锁和延时功能;
8.具有总报警功能,总报警能设置成或逻辑、与逻辑和三取二逻辑;
9.具有机器启动延时监控功能(默认延迟时间为
1 分钟) ;
10. 支持软件升级,支持 RS485 串口通讯. JX52573 轴承振动温度监控变送器 JX73AT 振动温度传感器 广州精信仪表电器有限公司
电话: 020-62930085
62930086 www.jxyb.com E-mail: [email protected] ~3~ ?
三、技术参数 1.显示方式: 128*64 点阵 LCM;
2.振动测量: 测量类型:振幅位移值和振动烈度可设;
振动位移:0~700um 内任意设置(EQP-P 值) ;
振动烈度:0~75mm/s 内任意设置(均方根值) ;
测量频响:10~1KHz(-3dB) ;
幅值非线性:≤±5% . 3.温度测量: 测量量程:-50~+150℃范围内可设;
测量精度:±0.5%*F.S . 4.变送电流输出: 4~20mA(负载≤750Ω) ;
变送精度 0.05%;
5.继电器输出: DC 28V/5A 或AC250V/5A;
常开触点输出;
具有报警迟滞、报警延时、报警闭锁功能;
6.工作环境温度: -10~50℃;
7.工作相对湿度: ≤85%非凝固;
8.工作电源: AC220V(本系统工作 PE 必须正确接地!);
9.安装方式: 35mm 导轨安装或镙钉安装;
A.外形尺寸: 长145*宽90*厚72mm;
B.镙钉安装孔位置尺寸: 135*69.5mm;
安装孔径φ4mm;
10.配接传感器(监控变送器外供传感器电源) : JX73AT 振动温度传感器 1) 振动传感器灵敏度: 50mV/g ,输出 0.5~3.5V 2) 温度传感器:PT100 ,-50~150℃对应输出 0.5~3.5V 3) 振动测量方向:水平、垂直或任意 JX52573 轴承振动温度监控变送器 JX73AT 振动温度传感器 广州精信仪表电器有限公司
电话: 020-62930085
62930086 www.jxyb.com E-mail: [email protected] ~4~ ? 4)温度探头插入深度: 45~85mm 自由压缩弹簧
四、传感器的安装及使用 1. 传感器的安装平面要平整干净,不能够有较厚或软质的油漆、 铁锈等,以保证接触刚度. 2. 为传感器安装所钻的孔必须与安装平面垂直,传感器测杆部 分必须全部插入,传感器必须与安装平面紧密结合. 3. 最好不要应用辅助安装平面,比如为了保持平整而专做一块 垫块.如果这种情况不可避免,辅助安装平面应尽可能刚度高. 4. 为避免机械损坏,传感器电缆应套在保护管内并固定. 5. 用扳手将传感器锁死在机壳上,锁死力矩为 87N・m. 6. 传感器标示 Z 向即传感器轴向为垂直振动测量方向,传感器 标示 X 向即传感器出线方向为水平振动测量方向. * JX73AT 及JX52573 的接线图请见最后一页 单位:mm JX52573 轴承振动温度监控变送器 JX73AT 振动温度传感器 广州精信仪表电器有限公司
电话: 020-62930085
62930086 www.jxyb.com E-mail: [email protected] ~5~ ?
五、参数设置 JX52573 轴承振动温度监控变送器采取 128*64 点阵液晶界面和面板按键,能非常方便 地对各项相关参数进行设定. 长按 SET 键5秒以上,液晶界面显示如下: 输入
4 位数密码
1111 ,按SET 键,当前画面将转到参数设置主画面.监控器在
30 秒 钟内未检测到任何按键操作,将退回到监控画面.密码输入有误,也将自动退回到监控画面. 如上图,在参数设置主画面有 报警设定 、 量程设定 、 界面编辑 、 工厂模式 四 个按钮,按LEFT 键激活按钮选中功能,此时有一个按钮会闪动,再按 LEFT 键可移动当前闪 动光标,按SET 键进入相应的功能画面.监控器在持续
30 秒未检测到任何按键操作,将退回 到监控画面. 在参数设置主画面按 报警设定 按钮进入到报警参数设定选择画面.报警参数设定选 择画面如上图.按LEFT 键激活按钮选中功能,此时有一个按钮会闪动,再按 LEFT 键可移动 当前闪动光标,按SET 键进入相应的功能画面.监控器在持续
30 秒未检测到任何按键操作, 将退回到监控画面. 请输入密码
0000 温度报警设定 温度警告: 75℃ 温度危险:100℃ 返回 退出 报警设定 量程设定 界面编辑 工厂模式 温度报警设定 水平振动报警设定 垂直振动报警设定 其它报警参数设定 JX52573 轴承振动温度监控变送器 JX73AT 振动温度传感器 广州精信仪表电器有限公司
电话: 020-62930085
62930086 www.jxyb.com E-mail: [email protected] ~6~ ? 在报警参数设定选择画面按 温度报警设定 按钮进入到温度报警设定画面.按LEFT 键 激活按钮选中功能,再按 LEFT 键移动闪动光标,此画面闪动光标可在报警设定数值上与 返回 和 退出 按钮上循环移动.当闪动光标处于数值上时,用户可以按动 UP 和DOWN 键修 改报警设定值.当闪动光标处于 返回 按钮上时,按SET 键将返回到报警参数设定选择画 面.当闪动光标处于 退出 按钮上时,按SET 键退出到监控画面.监控器在持续
30 秒未检 测到任何按键操作,将退回到监控画面. 在报警参数设定选择画面按 水平振动报警设定 按钮进入到水平振动报警设定画面. 按LEFT 键激活按钮选中功能,再按 LEFT 键移动闪动光标,此画面闪动光标可在报警设定数 值上与 返回 和 退出 按钮上循环移动.当闪动光标处于数值上时,用户可以按动 UP 和DOWN 键修改报警设定值.当闪动光标处于 返回 按钮上时,按SET 键将返回到报警参数设 定选择画面.当闪动光标处于 退出 按钮上时,按SET 键退出到监控画面.监控器在持续
30 秒未检测到任何按键操作,将退回到监控画面. 如上图,垂直方向的振动报警设定和水平方向一致. 监控器会根据用户选择的测振类型自动更新报警设定值的单位,如用户选择测振类型为 位移量,单位显示为μm;
如用户选择的测振类型为烈度值,单位显示为 mm/s.使用中更改 测振类型后,请重新设定振动报警值. 振动报警设定 水平警告: 150μm 水平危险: 250μm 返回 退出 振动报警设定 垂直警告: 150μm 垂直危险: 250μm 返回 退出 总逻辑: 或 报警延时:
3 秒 报警迟滞: 5% 报警闭锁: 关JX52573 轴承振动温度监控变送器 JX73AT 振动温度传感器 广州精信仪表电器有限公司
电话: 020-62930085
62930086 www.jxyb.com E-mail: [email protected] ~7~ ? 在报警参数设定选择画面上按 其它报警参数设定 按钮将进入到其它报警参数设定画 面,在此画面有 总逻辑 、 报警延时 、 报警迟滞 、 报警闭锁 四项参数设定,设定方 法如上所述. 总逻辑为总报警输出与温度报警、水平振动报警、垂直振动报警之间的逻辑关系,提供 或逻辑 、 与逻辑 、 三取二逻辑 选择. 报警延时值在 0~10 秒可设. 报警迟滞在 1%~10%可设,如当报警值设为 100,报警迟滞设为 5%,当报警产生后,测 量值要在低到 100*(1~5%)=95 时,报警动作才取消. 报警闭锁可设为 开 和 关 ,当报警闭锁处于打开状态,发生报警动作后,测量值又 恢复到报警值以下,不会取消报警动作,即相应的报警指示灯和报警继电器不会恢复到动作 前状态,用户可以按动面板 DOWN 键或短接 res1 与res2 输入点使报警闭锁复位. 监控器在所有设定状态均会屏蔽继电报警功能, 回到监控状态
30 秒钟后自行恢复继电报 警功能.监控器在上电时也将抑制继电报警,延时
30 秒钟后自行恢复继电报警功能. 在参数设置主画面按 量程设定 按钮进入到量程参数设定选择画面.量程参数设定选 择画面如上图.按LEFT 键激活按钮选中功能,此时有一个按钮会闪动,再按 LEFT 键可移动 当前闪动光标,按SET 键进入相应的功能画面.监控器在持续
30 秒未检测到任何按键操作, 将退回到监控画面. 在量程参数设定选择画面按 温度量程设定 按钮进入到温度量程设定画面.按LEFT 键 激活按钮选中功能,再按 LEFT 键移动闪动光标,此画面闪动光标可在设定数值上与 返回 和 退出 按钮上循环移动.当闪动光标处于数值上时,用户可以按动 UP 和DOWN 键修改量 温度量程设定 水平振动量程设定 垂直振动量程设定 温度量程设定 下限: -50℃ 上限: 150℃ 返回 退出 JX52573 轴承振动温度监控变送器 JX73AT 振动温度传感器 广州精信仪表电器有限公司
电话: 020-62930085
62930086 www.jxyb.com E-mail: [email protected] ~8~ ? 程下限值和上限值. 温度量程最大设定范围为-50℃~+150℃.当设为-50℃~+150℃时,测量温度为-50℃则 变送输出为 4mA;
测量温度为+150℃则变送输出为 20mA;
当闪动光标处于 返回 按钮上时,按SET 键将返回到量程参数设定选择画面.当闪动 光标处于 退出 按钮上时,按SET 键退出到监控画面.监控器在持续
30 秒未检测到任何按 键操作,将自动退回到监控画面. 在量程参数设定选择画面按 水平振动量程设定 按钮进入到水平振动量程设定画面. 按LEFT 键移动闪动光标,此画面闪动光标可在测振类型值、振动量程值上移动.当闪动光标 处于数值上时,用户可以按动 UP 和DOWN 键修改量程值.当闪动光标处于测振类型值上时, 按UP 和DOWN 键可修改测振类型为位移量或烈度值.当设定为位移量时,振动测量量为位移 峰峰值;
当设定为烈度值时,振动测量量为速度有效值.使用中更改测振类型后,请重新设 定振动报警值.长按 SET 键退出到监控画面.监控器在持续
30 秒未检测到任何按键操作,将 退回到监控画面. 振动量程的最大值即量程上限,对应变送输出电流为 20mA;
振动量程下限无需设定, 系统默认为 0,对应变送输出电流为 4mA. 在量程参数设定选择画面按 垂直振动量程设定 按钮进入到垂直振动量程设定画面. 设定方法与水平振动量程设定相同. 在参数设置主画面按 界面编辑 按钮会进入到界面编辑画面,如上图.按LEFT 键移动 闪动光标,闪动光标可在测点位置值、机器编号值、亮度调节值上屏幕保护选项上移动,按UP 和DOWN 键可修改这些设定参数值.测点位置可设为 轴端 和 尾端 ,通常 轴端 指 的是驱动端, 尾端 指的是自由端.机器编号可设为
0 到9之间的数值.监控器提供液晶画 测点位置:轴端 机器编号:
1 亮度调节:
24 屏幕保护: 关 水平振动量程设定 测振类型: 位移值 最大位移: 400μm 返回 退出 JX52573 轴承振动温度监控变送器 JX73AT 振动温度传感器 广州精信仪表电器有限公司
电话: 020-62930085
62930086 www.jxyb.com E-mail: [email protected] ~9~ ? 面亮度调节.当屏幕保护开关设为开时,监控器在
15 分钟类未检测到任何按键操作,将关闭 LCD 显示.LCD 显示关闭后,只要按动面板任何按钮,立即重新点亮. 例如,编辑好的
1 号机轴端监测画面如下: 在参数设置主画面按 工厂模式 按钮通过输入密码能进入到工厂模式画面,工厂模式 不对用户开放,只提供给监控器生产厂家设置其它参数和检测使用. 报警指示 监控器面板安装有
7 个LED 指示灯,其中
1 个OK 指示灯,温度、水平振动、垂直振动每 个测点
1 个报警 A 指示灯和一个危险 D 指示灯.监控器每次上电时,7 个指示灯首先进入到 自检模式,先全部点亮一次,再循环点亮一次. 监控器检测到有任何一路传感输入信号异常时, OK 灯将以 0.5Hz 频率闪烁,同时该监控对象的继电报警功能将被屏蔽.当监控使能未输入时
7 个指示灯全部熄灭.
六、监控器外形图 1#机轴端 轴瓦温度: 25℃ 水平振动: 100μm 垂直振动: 100μm JX52573 轴承振动温度监控变送器 JX73AT 振动温度传感器 广州精信仪表电器有限公司
电话: 020-62930085
62930086 www.jxyb.com E-mail: [email protected] ~10~ ? 端子接线编号 A1 L,AC220V B1 Ut,外供传感器电源 A2 N,AC220V B2 COM,传感器信号公共地 A3 PE,接大地 B3 Sig_T,温度信号输入 A4 B4 sig-H,水平方向振动信号输入 A5 TA1 温度警告继电器输出常开接点 B5 sig-V,垂直方向振动信号输入 A6 TA2 温度警告继电器输出常开接点 B6 A7 TD1 温度危险继电器输出常开接点 B7 I1+,水平振动变送 4~20mA 正端 A8 TD2 温度危险继电器输出常开接点 B8 I1-,水平振动变送 4~20mA 负端 A9 VHA1 水平振动警告继电器输出常................