编辑: Cerise银子 | 2019-08-27 |
1 规格?使用说明书 Infilex? FC 风机盘管单元用控制器 (SC-bus 型) 概要 Infilex FC WY5205W是FCU专用的DDC控制器.
除进行FCU的启停?阀控制?风量切换控制外,还进行温度设 定运行或与外调机的联动运行等高级控制. 与居室用的用户设定器连接、居住者可操作FCU. 另外,Infilex FC通过传送干线(SC-bus)与本公司BMS进行通 信, 可对FCU的日程运行?运行状态?测量温度等进行中央监 视. BMS: Building management system(楼宇管理系统) DDC: Direct digital control(直接数字控制) FCU: Fan coil unit(风机盘管单元) 特点 小型: 体积小,可以安装在FCU内. 2种类的控制: 可对应阀ON/OFF控制?阀比例控制. 与BMS组合的高级控制: 可与外调机联动运行或执行防止室内?室外的混合损失 的控制. 独立控制: Infilex FC可作为独立控制器使用. 居室用的用户设定器: 连接本公司用户设定器(Neopanel/ Neoplate),可从居室 内进行空调机的运行/停止或温度设定变更. 施工方法: 配管温度传感器输入?外部接点输入?FCU启停输出?控 制阀输出中使用即插式端子台,通信?用户设定器?温度 传感器输入中使用模块连接器,实现了接线作业的省力化. CE标识对应: Infilex FC WY5205W100*、WY5205W201*符合CE标识 的规格. AI-6567C
2 安全注意事项 使用前请仔细阅读本使用说明书,并在此基础上正确地使用本产品. 阅读后,请务必将使用说明书保管在可随时查阅的地方. 使用上的限制和注意事项 本产品用于普通的空调控制.请勿在有碍人身安全的情况下使用本产品. 另外,当用于洁净室、动物棚舍等对可靠性、控制精度有特别要求的用途时,请咨询本公司的销售人员. 另外,对客户应用结果,本公司有不能承担责任的场合,请谅解. [警告]和[注意] ?警告 当错误使用时,可能会造成使用者死亡或重伤的危险情况. ?注意 当错误使用时,可能会造成使用者轻伤或财物损失的危险情况. 图例说明 ? ?记号是用于警告(注意)由于明确的误操作或错误使用可能产生危险(左图的例是注意触电)的场合的示例. ? ?记号是为了避免危险的发生而禁止特定的行为(左图例表示禁止拆解)的场合的示例. ? ?记号是表示为了避免危险的发生而有采取特定行为的义务(左图的例为一般指示)的场合的示例. ? 警告 ? 请务必把本产品按接地电阻100 ?以下进行接地. 接地不充分的场合,有触电或产生故障的可能. ? 打开及合上端子盖时,请确认接线未带电.接线作业后请务必复原端子盖. 如果不盖端子盖,会有触电的危险. ? 请在切断本产品的电源的状态下进行接线?维护等作业. 否则可能会触电或造成故障. ? 注意(1/2) ? 请设置在满足规格栏所记载的使用条件(温度、湿度、电压、振动、冲击、安装方向和环境等)的场所并在该范围内使用 本产品. 否则,可能会引起火灾或造成故障. ? 为了安全起见,安装配线工作必须由具备自控工程及电气工程等方面专业知识的技术人员来进行. ? 关于配线,请按照当地的配线规程、电气设备技术基准来施工. ? 本产品的电源请采取用端子连接等永久性的连接手段进行连接. ? 请在本产品的供电回路上设置电源断路器. 由于本产品没有电源开关,所以在产品侧不能切断电源. ? 请在连接端子板的电线末端使用绝缘被覆. 如果没有绝缘被覆,有可能因短路引起火灾或产生故障. ? 请切实拧紧端子螺丝. 如果没有完全拧紧,会引起火灾或发热. ? 接线的被覆剥离长度请遵守规格中记载的尺寸. 剥离过长时会露出导电部,有触电或与相邻的端子短路的危险,另外,剥离过短时有接触不到导电部的可能. ? 对本产品施加超过额定电压的场合,为了安全起见请更换新品. 继续使用时会导致火灾或设备故障. AI-6567C
3 ? 注意(2/2) ? 请勿拆卸本产品. 否则可能会触电或造成故障. ? 在废弃本产品时,请将其作为工业废弃物根据当地的条例规定进行妥当处理.此外,请勿回收使用本产品的部分或全部 零件. 重要: 本产品采用了斜插式的即插式端子台,用本产品更换上下方向的维护空间狭小的旧型产品(更换智能FCU控制器 (IFC))的场合,手柄长的螺丝刀有可能不能插入.请准备手柄短的螺丝刀. AI-6567C
4 型号 基础型号 电源 控制种类 ― 外部接点 温度输入 规格 WY5205 Infilex FC (SC-bus 型) W 100~240 V AC
1 阀ON/OFF 控制
2 阀比例控制
0 固定
0 无外部接点输入
1 外部接点输入
2 点0热电阻(Pt100) K 热电阻 (Pt1000) 注) 基础型号后续的型号后5位如下. W1000, W100K, W2010, W201K 重要: Infilex FC不能与使用了SmartScreen? 、SCM (子控制器主站: WY7222)的系统连接. 辅助机器?部材?工具(另行订购品)型号 项目 型号 备注 81301851-001 1.3 m 长 辅助机器 配管表面温度传感器 (阀ON/OFF 型?比例型 制冷制热自动切换用) 81301851-002 2.5 m 长 模块分支单元 DY7203A0000 ― 模块中继单元 DY7202A0000
5 个(套) 传感器连接适配器 DY7204A0003 Pt100 温度传感器连接用、10 个(套) 带2端子用连接器的短距离电缆 DY7221A00*0 Pt
1000 温度传感器连接用、10 个(套) 模块插头 DY7207A0100
100 个(套) 安装支架(小) DY7208A0001 ― 部材 安装支架(大) DY7208A0002 ― 模块用工具 DY7205A0002 ― 工具 模块用测试仪 DY7206A0000 ― AI-6567C
5 系统构成 与本公司 BMS 的连接 有关Infilex FC可连接的BMS及各种机器,请咨询本公司的销售人员. 注) *1 Infilex ZM?DIF-II的最大连接台数因客户的系统构成而异. *2 Infilex ZM经由SC-bus,可连接最多50台的Infilex VC或Infilex FC等子远程单元(子控制器). *3 Infilex FC可与最多2台Neopanel (数字设定器)或1台的Neoplate(模拟设定器)连接. *4 Neopanel/Neoplate及温度传感器可连接在同一Infilex FC上. 图1. 系统构成例: 与本公司 BMS 的连接 独立使用 注) Infilex FC进行系统连接的设定的场合,使用配管表面温度传感器可判断冷温水. 图2. 连接例: 独立使用的 Infilex FC 与冷温水阀、Neopanel2 台的连接 可与其它 NC-bus 连接的机器: DIF-II*
1 、积算热量计 BACnet? IP BMS: Building management system(楼宇管理系统) DIF-II: DGP (数据接收面板)线路接口-II Client PC BMS Infilex? AC WY5117C Infilex? GC WY5111 Infilex? GD WY5110 NC-bus (25 台以下/500m 以下.通过中继模块可延长到 1000m.) Infilex? FC WY5205 SC-bus*
2 (50 台以下/1000m 以下) Neopanel QY7205 Infilex? FC WY5205 温度传感器 温度传感器*4 Neoplate*3,
4 QY7290 Infilex? ZM*
1 WY5122 温度传感器 Neopanel QY7205 温度传感器 Infilex? VC WY5206 SC-bus*
2 (50 台以下/1000m 以下) Infilex? ZM*
1 WY5122 Infilex? VC WY5206 Neopanel QY7205 Neopanel*3 QY7205 Infilex? FC WY5205 Neopanel*3 QY7205 Infilex? FC WY5205 Infilex? VC WY5206 盘管 阀:模块插头 模块分支单元 Neopanel QY7205 Neopanel QY7205 配管表面温度传感器 : LAN 电缆 风机 Infilex? FC WY5205 AI-6567C
6 规格 基本规格 项目 规格 额定电源电压
100 V AC~240 V AC at
50 Hz/60 Hz 使用电源电压
85 V AC~264 V AC 电源规格 消耗功率 阀ON/OFF 控制型:
6 VA 以下 阀比例控制型:
7 VA 以下 环境温度
0 °C~50 °C 环境湿度
10 %RH~90 %RH (但无结露) 标高 2,000 m 以下 额定动作条件 振动 3.2 m/s? 以下(10 Hz~150 Hz) 环境温度 -20 °C~60 °C 环境湿度
5 %RH~95 %RH (但无结露) 环境条件 运输?保管条件 振动 输送: 9.8 m/s? 以下(10 Hz~150 Hz) 保管: 3.2 m/s? 以下(10 Hz~150 Hz) 设置场所 FCU 侧面、天花板内、控制盘、盒内部 安装 用M4 x
10 mm 螺丝固定
2 处 地址设定 由旋转拨码开关设定 重量 阀ON/OFF 控制型:
270 g (仅本体) 阀比例控制型:
480 g (仅本体) 主要部件材质 变性 PPE 树脂(UL
94 V-0 相当) PPE: 聚苯醚 输入输出规格 (1/2) 连接对象 输入输出内容 输入输出规格 测量量程
0 °C~50 °C 温度传感器 温度输入 输入信号 热电阻(Pt100) 热电阻(Pt1000) 配管表面温度传感器*
1 (81301851-001 / 81301851-002) 配管温度输入 (制冷制热切换用) 测量量程
0 °C~50 °C 外部继电器等*
1 接点输入 (制冷制热切换用) 可连接的输出方式 无电压接点(保持接点) * 最小适用负载: 0.1 mA 以下 可连接的输出方式 有电压 N.O.接点 接点容量 0.8 A /
125 V AC 以下 0.4 A /
250 V AC 以下 控制阀*
2 ON/OFF 输出 (阀ON/OFF 控制型) 浮动比例输出 (阀比例控制型) 最小适用负载
10 mA AC *阀ON/OFF控制的场合,........