编辑: 梦里红妆 2019-08-28
DKRCC.

PD.GF0.A4.41 | 520H11312 |

1 RT 280A 型和 RT 281A 型液位报警控制调节器可 作为液位报警器和安全控制器使用,能够防止 分离器中液位过高. 此外,当液位差值在最大允许值 ±40 mm 内时,还可以作为液位调节器使用. 作为安全控制器时,RT 280A 型和 RT 281A 型 液位报警控制调节器可以确保满液式蒸发器、 泵液罐或液体分离器中的制冷剂液位不超过最 高允许范围. 作为液位调节器时,RT 280A 型和 RT 281A 型液 位报警控制调节器可以确保满液式蒸发器、泵 液罐或液体分离器中的制冷剂液位保持恒定. 特点 认证 ? 防水型,防护等级 IP66 ? 单刀转换开关(SPDT)适用于直流电 / 交流电负载 CE 认证,符合 EN 60947-4, -1 EN 60947-5, -1 ? 可换触点系统 符合 VDE

0660 标准 (VDE: 德国电气工程师协会) 参数表 液位报警控制调节器, RT 280A 型和 RT 281A 型DKRCC.PD.GF0.A4.41 | 520H11312 |

2 垫圈不含石棉. 材料 技术参数 订购 制冷剂 R717 (NH3) 、 R22 和R502 "如需使用其他制冷剂, 请联系丹佛斯. " RT280A 型工作范围 R12 -50 C

10 °C R22 和R717 (NH3) -50 C

0 °C R502 -65 C -5 °C RT281A 型工作范围 R22 和R717 (NH3) -30 C

20 °C 环境温度 -50 C

70 °C 开关 单磁极转换开关 (SPDT) , 代码: 017-403066 触点负载 交流电 AC1:

10 A、

400 V AC3:

4 A、

400 V

1 ) AC15:

3 A、

400 V 直流电 DC13:

12 W、

220 V 重量 2.0 kg 防护等级 IP66, 依据 IEC

529 标准. 压力连接 G

3 ?8 A (带?6.5 / ?

10 mm 焊接接头) 最大工作压力 PB =

22 bar 最大测试压力 Pe =

25 bar 感温元件 吸收式充注 3米毛细管 允许的最大感温包温度80 °C 感温包(带电热器)

10 W 电热器 (适合

24 V 直流电或交流电) 系统运行时, 电热器必 须持续通电. 1.5米连接电缆. 液位差 对于稳定液位和液位变化速度不超过15毫米/分钟 的情况, 上升液位的液位差约为10毫米, 下降液位 的液位差约为20毫米. 必须了解到, 对于不良运行 状态的情况, 上升液位的液位差约为20毫米, 下降 液位的液位差约为60毫米. RT 280A 代码: 017D004066 RT 281A 代码: 017D004666

1 ) 最高短时间 AC3 电流:28 A DKRCC.PD.GF0.A4.41 | 520H11312 |

3 设计 / 功能 3. 压力连接 4. 波纹管元件 5. 设置盘 9. 刻度 10. 环形接线端 11. Pg 13.5 螺纹入线口 12. 弹簧 14. 接线端 15. 芯轴 16. 开关 (17-4030) 17. 上导套 18. 接触臂 20. 下导套 38. 接地端子 RT 280A 和RT 281A 的原型是 RT 260A. 底部元件 为热元件, 并配有一个电热感温包. 如上所述, 这些控制调节器主要作为液位报警器和 安全控制器使用. 在设计上注重故障防护功能. 如果热元件出现故障, 压缩机将停止运行并阻止液 体喷射. 只有在故障解除之后, 才能重新启动. 同样使用于充注泄漏的情况, 比如毛细管或感温 包中加热元件损坏, 或者加热元件电流下降. 元件的加热或冷却信号与参考压力相比较, 比较 的反馈结果被转换为一个电子开关脉冲信号. 调节原理取决于制冷剂液体和蒸汽的导热差. 注意: 如果参考压力下对应的蒸发温度高于最大温度调 节范围, 即使液体容器中液位过高, 控制调节器 仍将发挥作用. DKRCC.PD.GF0.A4.41 | 520H11312 |

4 尺寸? [mm]?和重量? [kg] 净重 2.0 kg

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题