编辑: 烂衣小孩 | 2019-08-28 |
1 座和 350m3 /d 污水处 理站
1 座,实际 75m3 /d 污水处理站废弃使用,院内污水均通过 350m3 /d 污 水处理站处理后排至市政污水管网. 四川省儿童医学中心(四川省妇女儿童医院二期工程)住院医技综合楼建设工程项目竣工环境保护验收意见 (4)环评中污水处理站拟采用 一级强化+消毒 工艺,实际污水处 理站采用二级处理工艺(格栅→厌氧→沉淀→调节→次氯酸钠消毒). 以上项目建设内容变化不属于重大变化,满足验收要求.
三、环境保护设施建设情况
(一)废水 本项目废水包括行政后勤职工生活废水,食堂废水,住院、门诊医疗 废水,检验科室产生的检验废水,器具洗涤废水、锅炉尾水.
1、食堂废水经隔油池处理后,与行政后勤职工生活废水一起经生活 污水预处理池处理后排入医院地埋式污水处理站.
2、医疗废水和器具洗涤废水直接排入地埋式污水处理站处理.
3、检验废水检验中酸碱废水经专用塑料桶收集后,经酸碱调节+消毒 处理后排入地埋式污水处理站处理,机器设备检验废液委托具有资质中节 能(攀枝花)清洁技术发展有限公司处置.
4、锅炉尾水因水质较为清洁,直接排入项目内雨水管网,经医院雨 水排口排放.
(二)废气 本项目废气主要来源于大气污染物主要是燃气锅炉烟气、污水处理站 臭气、汽车尾气、发电机燃烧烟气、食堂油烟及医院浑浊空气.
1、污水处理站臭气:污水处理站产生的臭气主要为硫化氢、氨.在 盖板上留进、出气口,把处于自由扩散状态的气体组织起来,然后经紫外 消毒+活性炭吸附过滤后引至门诊大楼楼顶排放,同时在污水处理站周边 种植花草和树木,减轻臭气对周边环境的影响.
2、食堂油烟:食堂采用天然气作为能源,食堂油烟经油烟净化器处 理后,引至屋顶排放. 四川省儿童医学中心(四川省妇女儿童医院二期工程)住院医技综合楼建设工程项目竣工环境保护验收意见
3、 备用柴油发电机尾气: 本项目地下一层发电机房内设
1 台1000KW 柴油发电机作为应急电源,以备停电时使用.发电机燃料采用 0# 柴油,燃 烧废气经自带的消烟除尘装置处理后,从地下室经过烟道引至一楼地面排 放,排放口周围种有绿植和树木,通过植物的吸附作用,减轻对周围环境 的影响.
4、汽车尾气:汽车尾气主要含有 NOx、CO、未完全燃烧的碳氢化合 物THC.院区的门卫加强管理,保持道路畅通,尽量减少汽车频繁启动和 怠速行驶.
5、燃气锅炉烟气:锅炉采用天然气作为能源,锅炉燃烧烟气经烟道 引至项目楼顶排放.
6、医院浑浊空气:医院来往病人较多,病人入院时可能会带入不同 的细菌和病毒. 本项目每个病区设置了紫外消毒灯、 移动式的熏蒸消毒器, 诊疗室设置了壁挂式的消毒机,清扫地面或擦洗门窗等物体表面消毒采用
84 消毒液, 以此来降低空气中的含菌量, 降低病人及医护人员的染病风险.
(三)地下水防渗 废水处理站构筑物、医疗废物暂存间、备用柴油暂存点地面均采用高 标号防水水泥硬化,并作防渗处理;
柴油发电机房门口设置了围堰,发电 机房地面进行了重点防渗处理;
医疗废物暂存间进行了重点防渗(采取混 凝土+防水层+砂浆层+表层地砖的方式进行防渗),并在周围设置了泄险 沟.
四、环保设施调试效果 根据四川中衡检测技术有限公司编制的《建设项目竣工环境保护验收 监测报告表》(中衡检测验字[2018]第363 号),2018 年8月20 日~21 日 验收监测结果如下: 四川省儿童医学中心(四川省妇女儿童医院二期工程)住院医技综合楼建设工程项目竣工环境保护验收意见 1.废水监测结果 验收监测期间,项目污水排口所测的化学需氧量、五日生化需要量、 悬浮物、动植物油、粪大肠菌群浓度及 pH 值范围均达到《医疗机构水污 染物排放标准》 (GB18466-2005)表2预处理标准要求,氨氮、总余氯、 总磷浓度达到《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表1的B级标准限值. 2.废气监测结果 验收监测期间,所测氨、硫化氢无组织排放浓度均能达到《医疗机构 水污染物排放标准》(GB18466-2005)表3排放浓度限值;