编辑: 学冬欧巴么么哒 | 2019-08-28 |
一、工程概况:
1、本工程为北海冠岭旅游综合体及商业配套项目(一期)工程,建设地点为北海市银海区,占地54524.
93平方米(约81亩),建筑面积约7.2万平方米,建设滨海特色商业街区,Ⅱ标共3栋建筑面积约48392.8平方米.
二、编制内容:
(一)、建筑装饰部分: 图纸内包括的建筑装饰及基础工程.不含屋3 、楼屋4SW、花池的(无机种植土、聚酯无纺布过滤层、20mm凹凸型疏水 板);
天棚抹灰(顶1)的5厚1:1:4水泥石灰砂浆5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆;
过街道地面装修;
排水沟;
卫生间吊顶;
台阶 条石;
室外散水坡道.
(二)、安装工程部分:
1、A1#商业楼 强电部分包含: (1)从位于A2商业楼的1#配电室和2#配电室的配电柜到楼层配电柜的电缆、A1商业楼建筑物范围内本专业的所有内容 以和本建筑物所属防雷接地部分;
弱电部分包含: (1)电话、网络及综合布线系统、有线电视系统的弱电箱体(空箱)和管路预埋;
(2)安防监控系统以彩色监控摄像机(2500元/台)的数量乘以单价作为该系统的专业工程暂估价;
给排水部分包含: (1)给排水平面图、雨水冷凝水平面图所含工程量(室外管井位置不详,不包括出室外至管井部分管道);
消防工程包含: (1)自动喷淋系统、消火栓系统管道与阀门阀件、灭火器及消防电安装工程;
(2)电气火灾监控系统、防火门监控系统;
通风工程包含: (1)厨房、公共卫生间的通风系统,包含排油烟井和排风井的预留风管及防烟防火阀;
2、A2#商业楼 强电部分包含: (1)从位于A2商业楼的1#配电室和2#配电室的配电柜到楼层配电柜的电缆、A2商业楼建筑物范围内(位于A2商业楼的 1#配电室和2#配电室的配电柜到A1楼层配电柜的电缆不包含在内)本专业的所有内容以和本建筑物所属防雷接地部分;
弱电部分包含: (1)电话、网络及综合布线系统、有线电视系统的弱电箱体(空箱)和管路预埋;
(2)安防监控系统以彩色监控摄像机(2500元/台)的数量乘以单价作为该系统的专业工程暂估价;
给排水部分包含: (1)给排水平面图、雨水冷凝水平面图所含工程量,含公共卫生间卫生洁具安装(室外管井位置不详,不包括出室外 至管井部分管道);
消防工程包含: (1)自动喷淋系统、消火栓系统管道与阀门阀件、灭火器及消防电安装工程;
(2)电气火灾监控系统、防火门监控系统;
通风工程包含: (1)厨房、公共卫生间的通风系统,包含排油烟井和排风井的预留风管及防烟防火阀;
3、A3#商业楼 强电部分包含: (1)从位于A3商业楼配电间的配电柜到楼层配电柜的电缆、A3商业楼建筑物范围内本专业的所有内容以和本建筑物所 属防雷接地部分;
弱电部分包含: (1)电话、网络及综合布线系统、有线电视系统的弱电箱体(空箱)和管路预埋;
(2)安防监控系统以彩色监控摄像机(2500元/台)的数量乘以单价作为该系统的专业工程暂估价;
给排水部分包含: (1)给排水平面图、消防平面图所含工程量,含公共卫生间卫生洁具安装(室外管井位置不详,不包括出室外至管井 部分管道);
A3商业楼给水泵房、A3商业楼屋顶水箱间内设备与管道工程量;
消防工程包含: (1)自动喷淋系统、消火栓系统管道与阀门阀件、消防水泵房内设备与管道工程量、灭火器及消防电安装工程;