编辑: 阿拉蕾 2019-08-29

6 操作

26 6.2.2 设定模式 举例: 红色字体显示. 操作 6.3 等级 继续 按压时间少于

1 秒(?1s) 是 (接受) 按压时间少于

1 秒(?1s) 否 (取消) 按压时间大于

3 秒(?3s) 超时 无动作时间大于

60 秒(?60 s) 注意! 若要返回 测量模式 : ? 否 (取消) 或?等待 超时 (无动作时间大于

60 秒) . 过程值显示 (常规显示) 选择参数 输入 密码 <

1 s <

1 s 无密码 编辑 参数 <

1 s >

3 s <

1 s 取消 或 保存 >

3 s 取消 或超时 >

3 s 取消 或超时 >

3 s 取消 或超时 = 按

27 6 操作 6.4 参数 6.4.1 输入 6.4.2 模拟输出 参数 显示 设定范围a 压力单位 bar kPa MPa psi mbar 注意: 单位 kPa 与mbar,对部分量程不适用. 偏置 (零点校正) 测量范围的 -20.00 ~ 0.00 ~ +20.00 % 注意: 自动零点校正,参见 7.5 章 设定零点 (偏置) (Off.P) ,

36 页. 衰减 (滤波时间常数) 0.00 ~ 99.99 s a 默认设定以粗体标示. 参数 显示 设定范围a 信号类型 (用于模拟输出)

4 ~

20 mA

0 ~

20 mA

0 ~

10 V 量程起点 (用于模拟输出) 额定测量范围的 0.00 ~ 75.00 % 量程终点 (用于模拟输出) 额定测量范围的 25.00 ~

100 % 报错信号 (用于模拟输出) 3.4 mA 或22 mA ,用于输出信号

4 ~

20 mA

0 mA 或22 mA ,用于输出信号

0 ~

20 mA

0 V 或10.7 V ,用于输出信号

0 ~

10 V 注意: 取决于所配置的输出信号. a 默认设定以粗体标示.

6 操作

28 6.4.3 二进制输出

1 6.4.4 二进制输出

2 参数 显示 设定范围a 开关功能 (仅用于开关输出) 迟滞,闭合触点 迟滞,断开触点 窗口,闭合触点 窗口,断开触点 参见 7.10 章 设定开关功能 (B.Fct) ,

42 页. 开关点 (仅用于开关输出) 额定测量范围的 0.00 ~ 100.00 % 参见 7.10 章 设定开关功能 (B.Fct) ,42 页. 复位点 (仅用于开关输出) 额定测量范围的 0.00 ~ 100.00 % 参见 7.10 章 设定开关功能 (B.Fct) ,42 页. 迟滞 (仅用于开关输出与配置的 开关点或复位点) 额定测量范围的 0.00 ~ 100.00 % 参见 7.10 章 设定开关功能 (B.Fct) ,42 页. 注意: 仅适合窗口开关功能. 开关延迟 (仅用于开关输出) 0.00 ~ 99.99 s 参见 7.10 章 设定开关功能 (B.Fct) ,42 页. a 默认设定以粗体标示. 参数 显示 设定范围a 开关功能 (仅用于第二个开关输出) 迟滞,闭合触点 迟滞,断开触点 窗口,闭合触点 窗口,断开触点 参见 7.10 章 设定开关功能 (B.Fct) ,42 页. 开关点 (仅用于第二个开关输出) 额定测量范围的 0.00 ~ 100.00 % 参见 7.10 章 设定开关功能 (B.Fct) ,42 页. 复位点 (仅用于第二个开关输出) 额定测量范围的 0.00 ~ 100.00% 参见 7.10 章 设定开关功能 (B.Fct) ,42 页. 迟滞 (仅用于第二个开关输出与 配置的开关点或复位点) 额定测量范围的 0.00 ~ 100.00 % 参见 7.10 章 设定开关功能 (B.Fct) ,42 页. 注意: 仅适用窗口开关功能. 开关延迟 (仅用于第二个开关输出) 0.00 ~ 99.99 s 参见 7.10 章 设定开关功能 (B.Fct) ,42 页.

29 6 操作 6.4.5 显示与操作 a 默认设定以粗体标示. 参数 显示 设定范围a 显示位置 常规 (用于常规操作) 旋转 (用于头顶操作) 参见 7.15 章 设定显示位置 (D.Dir) ,47 页. 测量值显示单位 (仅用于模拟输出) 压力单位 (参见参数 Uni.........