编辑: huangshuowei01 2019-08-30
.

ky监控在顶部 阿法拉伐 ThinkTop DeviceNetTM 11-25 VDC . 概念 ThinkTop 设计用于与阿法拉伐的卫生型蝶阀、单座阀和防混阀相结 合以确保阀门的最优化控制,它与所有主要 PLC(带PNP/NPN 接口 的可编程逻辑控制器)系统都兼容. 它可以用于食品、奶制品和 酿造系统以及生物制药应用. 工作原理 ThinkTop 是一个控制头,其中包含用于控制所有类型工作阀的指 示单元和电磁阀. 该产品用于控制和监督气动阀,且其安装在阀 顶部. 它从 PLC 接收信号以控制阀,并在阀位于某个位置时向 PLC 发送反馈信号. 为使传感器板适用于特定的阀和应用,用户 需通过本地按键或通过键盘(需单独订购)设置 ThinkTop. 使用 键盘时,无需拆卸顶端单元. 技术数据 通讯 接口 DeviceNet 供电电压

11 -

25 VDC

4 级通讯

2 字节轮询 波特率 125K、250K、500K 默认从站地址

63 传感器板 电源

24 VDC,1 W 反馈信号 #1 闭阀 反馈信号 #2 开阀 反馈信号 #3 阀座提升

1 或1外部信号 反馈信号 #4 阀座提升

2 或1外部信号 反馈信号 #5 状态 阀公差范围 1-5 默认公差范围

5 mm 传感器精确度 0.1 mm 行程长度 0.1 -

80 mm 电磁阀 供电电压

8 VDC ± 5%,0.75 W 气源 300-900 kPa (3-9 bar) 电磁阀类型 3/2 向或 5/2 向 电磁阀数量 0-3 手动保持超驰 是 节流功能空气入口/出口

0100 % 快速接头

6 mm 或1/4" 物理数据 材料 塑料部件 加强型蓝色尼龙 PA

12 钢制部件 1.4301 (304) 和1.4404 (316) 密封件 丁腈橡胶 (NBR) 环境 工作温度

20 °C 至+85 °C 防护等级 IP66 和IP67 电缆接头 主电缆密封套 PG11 (?4 - ?10 mm) 用于外部传感器的电缆密封 套PG7 (?3 - ?6.5 mm) 最大电缆直径 0.75 mm2 (AWG 20) DeviceNet 特性通用 主机/扫描仪 ThinkTop DeviceNet 支持 I/O 从通讯 明确对等通讯 否?位选通(否) 否I/O 对等通讯 否?轮询 是 配置的一致性值 否?循环 否 故障节点恢复 否?状态改变 (COS) 否EDS fil,Top46-7j

2012 年之前的 ThinkTop 配置方法 EDS fil,T-Top RTA

2012 年之后的 ThinkTop ThinkTop 的典型功耗 试验条件 = 连接

1 部ThinkTop 装置,启用(打开)1 个反馈,并且 没有电磁阀处于开启状态 供电电压

24 VDC

34 mA

1 电磁阀动作 供电电压

24 VDC

58 mA

2 电磁阀动作 供电电压

24 VDC

82 mA

3 电磁阀动作 供电电压

24 VDC

106 mA 电气连接 DeviceNet

63 节点传感器板接线板P2 P1

1 电源总线 V-(黑色) N/C

6 2 CAN_L(蓝色) N/C

7 3 漏极(裸露) N/C

8 4 CAN_H(白色) N/C

9 5 电源总线 V+(红色) 总线电缆 N/C

10 12 N/C 未连接 N/C

11 13 N/C 未连接 接地 接地

24 阀座提升1"向上" 电磁阀公用端(蓝色)

20 25 阀座提升2"向下" 来自外部传感器的信号 电磁阀 1,棕色

21 26 电源 + 电磁阀 2,棕色

22 27 供应 - 外部传感器电源 内部连接 电磁阀 3,棕色

23 DeviceNet 的位分配 对于 DeviceNet,可以使用以下位分配 阀值 阀命令 DI0 反馈 #1 闭阀 DO0 出口 #1 未连接 DI1 反馈 #2 开阀 DO1 出口 #2 电磁阀

1 DI2 反馈 #3 阀座提升

1 DO2 出口 #3 电磁阀

2 DI3 反馈 #4 阀座提升

2 DO3 出口 #4 电磁阀

3 DI4 反馈 #5 状态 DO4 出口 #5 未连接 DI5 反馈 #6 未连接 DO5 出口 #6 未连接 DI6 反馈 #7 未连接 DO6 出口 #7 未连接 DI7 反馈 #8 未连接 DO7 出口 #8 未连接 尺寸 注意! 这是基本设计. 建议在 ThinkTop 周围留下足够的间隙 阀 类型 W H A B Unique SSV NC

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题