安全生产隐患督办整改清单(市州) 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容

1 常青花园老年公寓 常青花园学府 侧路8号 消防系统 1.

未按规定设置火灾自动报警系 统;

2.未按规定设置自动喷淋系 统;

3.消防通道与建筑物之间设 置绿化带. 按照《中华人民共和国消防法 》、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)进行整改.1. 按规定设置火灾自动报警系统 、自动喷淋系统;

2.清除消防 通道与建筑物之间的绿化带.

2 武汉市惠商丰华市场 管理有限公司 黄陂区汉口北 大道 公司内四层楼 1.室内消火栓系统不能正常使 用;

2.自动喷水灭火系统不能 正常使用;

3.火灾自动报警系 统处于故障状态,不能恢复正 常运行. 修复火灾自动报警系统,自动 喷水灭火系统和室内消火栓系 统,使其正常运行. 第1页,共50 页 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容

3 武汉市汉商集团股份 有限公司武展购物中 心(区级) 武汉市解放大 道69号 武展购物中心 地下一层 1.已设置的火灾自动报警系统 、防排烟系统处于故障状态, 不能恢复正常运行;

2.部分区 域未按要求设置火灾自动报警 系统及自动灭火设施(地下一 层餐饮区、北侧商铺、空调机 房、设备间等区域未按要求设 置火灾自动报警系统及自动灭 火设施);

3.已设置的自动喷 水灭火系统不能正常运行;

4. 未按要求设置醒目的灯光式疏 散指示标志,疏散走道的地面 未设置灯光疏散指示标志,且 现标志规格小于0.85m*0.3m, 不符合《建筑设计防火规范》 第10.3.6条. 1.修复完善火灾报警系统;

2. 按规范要求在地下一层设置火 灾报警系统;

3.恢复喷水灭火 系统;

4.按规范要求设置地面 安全提示.

4 武汉金拇指健康管理 咨询服务有限公司新 华家园分公司(市级) 江汉区姑嫂树 路8号新华家园 金拇指健康管 理咨询服务有 限公司新华家 园分公司 1.室内消火栓系统不能正常使 用;

2.火灾自动报警系统处于 故障状态,不能正常运行;

3. 自动喷水灭火系统不能正常运 行. 修复火灾自动报警系统、自动 喷水灭火系统和室内消火栓系 统.

5 武汉合一祥交通装备 有限公司 江夏区大桥黄 家湖大道 公司生产车间 1.车间叉车超期未检;

2.特种 作业人员无证上岗;

3.电焊设 备电线裸露. 厂内叉车停止使用、操作人员 培训取证后方可上岗,电线裸 露立即更换. 第2页,共50 页 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容

6 ~口区义烈巷幼儿园 ~口区义烈巷1 号 消防通道 1.未按规定设置消防车道;

2. 建筑物的安全出口数量不符合 规定;

3.楼梯间的设置形式不 符合规定. 按照《中华人民共和国消防法 》、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)进行整改.增 设消防车道、增加安全出口, 按规定设置楼梯间.

7 青山区鑫民商务酒店 青山区友谊大 道1136号 酒店客房 1.火灾自动报警系统处于故障 状态,不能恢复正常运行;

2. 自动喷水灭火系统不能正常运 行;

3.室内消火栓系统不能正 常使用. 排除火灾自动报警、自动喷水 灭火系统故障,保证其正常运 行;

维修室内消火栓系统,保 证其正常使用.

8 八千代工业(武汉) 有限公司 武汉开发区珠 山湖大道786号 生产车间 1.未按规定设置自动喷水灭火 系统;

2.未按规定设置室内消 火栓系统;

3.仓库顶棚承重构 件未采取防火措施;

4.防火分 区面积超过规定的50%. 按照《中华人民共和国消防法 》、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)进行整改.1. 设置自动喷水灭火系统、室内 消火栓系统;

2.仓库顶棚承重 构件采取防火措施,防火分区 面积不超过规定的50%.

9 武汉爱德汽车零部件 有限公司 汉南大道1743 附1号 生产车间 1.消防车道被占用;

2.安全出 口数量不符合规定;

3.未按规 定设置室外给水设施;

4.未按 规定设置室内消火栓. 按照《中华人民共和国消防法 》、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)进行整改.1. 清除消防车道障碍物,保持畅 通;

2.增加安全出口数量,使 其符合规定要求;

3.按规定设 置室外给水设施;

4.按规定设 置室内消火栓. 第3页,共50 页 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容

10 武汉市 武汉新港古龙产业园 天发路段 新洲区双柳街 天发路 中国石油西北 销售武汉分公 司武汉油库进 出库道路 原有8M宽水泥砼路面,因年久 破损严重,且此路段属中国石 油西北销售武汉分公司武汉油 库专用危化品运输道路,使用 频繁,极易造成危化品运输车 辆倾覆事故. 对原有8M宽水泥砼路面进行翻 修重建.

11 武汉威驰达体育发展 有限公司 武汉市阳逻开 发区汉施路北 厂区、生产车 间、配电室、 仓库 1.公司行政楼西面用于车辆通 行的过道处,单边墙承重不 够,墙面已出现裂缝;

2.厂区 配电柜过于陈旧;

3.仓库使用 木质货架存放易燃产品;

4.员 工宿舍和生产作业区混设. 1.单边墙重建;

2.单设一座配 电室;

3.使用阻燃材料的货 架;

4.建造员工宿舍.

12 湖北清江饭店有限公 司 武昌区中华路 57号(面积: 18000O;

层数:8层;

高度:25米) 1.火灾自动报 警系统;

2.自 动喷水灭火系 统;

3.防排烟 设施. 1.火灾自动报警系统处于故障 状态,不能正常运行;

2.已设 置的自动喷水灭火系统不能正 常使用;

3.已设置的防排烟设 施不能正常使用. 修复火灾自动报警系统、自动 喷水灭火系统和防排烟系统.

13 武汉棕榈泉酒店有限 公司 江岸区沿江大 道229号外滩棕 榈泉小区1号楼 大楼消防安全 1.火灾自动报警系统未保持完 好有效,不能恢复正常运行;

2.违反规定在可燃材料或可燃 构件上直接敷设电气线路;

3. 未按规定设置疏散指示标志、 应急照明. 1.火灾自动报警系统保持完好 有效,恢复正常运行;

2.拆除 在可燃材料或可燃构件上直接 敷设电气线路;

3.按规定设置 疏散指示标志、应急照明. 第4页,共50 页 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容

14 武汉市顺大达燃气有 限公司 黄陂区滠口开 发区石道线龙 辰丽湾南250米 液化气储罐 距离最近小区居民楼安全间距 不足. 1.停产整改;

2.尽快启动液化 气罐区整体搬迁.

15 武汉市房屋安全鉴定 站 江岸区建设大 道965号 单位东边与市 税务局相邻围 墙 围墙倾斜,存在安全隐患. 1.立即设置警示标识;

2.拆除 倾斜围墙进行重建.

16 武汉市住房保障和房 屋管理局机关后勤服 务中心 江岸区高雄路 166号 武汉房地产交 易大厦 大厦

1、2号电梯主要控制部件 老化,电梯故障率较高,市场 无零部件可供更新. 1.改造大厦1.2号电梯的主机及 控制系统;

2.将现有的高压气 水雾系统接入该系统.

17 武汉宏华膨润土矿业 有限公司 江夏区湖泗街 上熊村 开采台阶 1.台阶高度超高;

2.未形成多 级台阶开采. 1.按照设计要求,一个台阶高 度应降为6米;

2.开采台阶至少 分为2个,台阶宽度大于6米.

18 武汉市奥博华泰汽车 运输有限公司 江岸区黄浦大 街86-88黄埔东 宫A座307 安全管理及安 全条件 1.安全管理人员不足;

2.安全 管理工作不落实;

3.危运车辆 停车场未落实. 1.成立安全管理机构;

2.落实 安全管理制度;

3.设置危运车 辆专用停车场.

19 武汉三丰鼎盛商贸有 限公司 ~口区沿河大 道180号 舵落口油库罐 区及码头 1.消防泵房的压力式泡沫比例 混合装置未见泡沫液质量检测 合格证并张贴在罐体外壁上;

2.消防泵房的电器控制箱的箱 门和柜体无等电位跨接,电气 柜内相关设备设施及控制开关 无编号和标识;

3.码头的垫挡 船、趸船的边沿无防护栏杆或 防护链措施. 1.泡沫液质量检测合格证应该 张贴在罐体外壁上;

2.补充PE 连接,并张贴相关编号和标 识;

3.操作人员应该经过专门 消防培训,并取得消防上岗资 格证;

4.应增加防护栏杆或防 护链措施. 第5页,共50 页 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容

20 武汉地铁运营有限公 司 ~口区京汉大 道99号 二七主变电所 、运营公司办 公大楼 1.二七主变电所110kv主变压器 缺少火灾探测器;

2.运营公司 办公大楼消防控制室内应急抢 险工具和常用备品备件专用柜 空置,专用柜内未配置应急抢 险工具和常用备品备件. 1.加装火灾探测器等设备;

2. 采购配齐应急抢险工具和常用 备品备件.

21 宝庆招待所 汉口香港路15 号球延小区临 街2楼 经营场所 1.室内未设置消防栓;

2.无火 灾自动报警系统;

3.无排烟系 统;

4.无自动喷水灭火系统;

5.疏散指示标志不符合要求;

6.违规设置夹层. 按照《中华人民共和国消防法 》、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)进行整改.1. 设置室内消防栓、排烟系统、 自动喷水灭火系统;

2.更换符 合要求的疏散指示标志;

3.清 除违规设置的夹层.

22 ~口区民族工业博物 馆 古田一路16号 相关安全证书 无消防验收手续. 按照消防部门要求整改,办理 消防验收手续. 第6页,共50 页 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容

23 黄石市 大冶市人民医院门诊 楼 大冶市东风路 25号 医院门诊楼 1.门诊楼三栋建筑均未设置防 烟楼梯间;

2.门诊楼7层和4层 未设置第二安全出口;

3.门诊 楼的三栋建筑未进行防火分 区;

4.门诊楼中间的二层建筑 疏散距离不符合规范要求;

5. 门诊楼的后面两栋未设置室内 消火栓系统;

6.门诊楼未设置 火灾自动报警系统;

7.门诊楼 的三栋建筑均未设置自动喷水 灭火系统 按照《中华人民共和国消防法 》、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)进行整改.1. 门诊楼三栋建筑设置防烟楼梯 间;

2.门诊楼7层和4层设置第 二安全出口;

3.门诊楼的三栋 建筑进行防火分区;

4.门诊楼 中间的二层建筑疏散距离应符 合规范要求;

5.门诊楼的后面 两栋设置室内消火栓系统;

6. 门诊楼设置火灾自动报警系 统;

7.门诊楼的三栋建筑设置 自动喷水灭火系统.

24 南漳县九集镇吴集村 非法采矿点 南漳县九集镇 吴集村 非法开采点 非法开采矿山. 强制取缔.

25 襄城区五中 襄城区五中义 教部 校区围墙墙体 围墙年久失修,墙体风化严 重,整体向北倾斜,存在安全 隐患. 1.立即设置警示标识;

2.编制 处理方案;

3.按方案立即处理 .

26 高新区火炬大厦 高新区春园西 路 大楼全部 1.大楼未设置自动喷水灭火系 统;

2.大楼未设置火灾自动报 警系统;

3.大楼疏散楼梯内未 设置疏散指示标志;

4.疏散楼 梯间机械防排烟设施不能正常 联动. 按照《中华人民共和国消防法 》、《建筑设计防火规范》 (GB50016-2014)进行整改.1. 大楼设置自动喷水灭火系统、 火灾自动报警系统;

2.大楼疏 散楼梯内设置疏散指示标志;

3.完善疏散楼梯间机械防排烟 设施设置,使其正常联动. 第7页,共50 页 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容

27 襄阳市 高新区团山镇旧货市 场 高新区团山镇 市场全部 堵塞消防车通道、未按要求设 置室外消火栓、商户堆放货物 占用防火间距、内部使用柴灶 明火做饭,商户内部违规销售 堆放液化气瓶、电气线路敷设 不符合规定、为典型 多合一 场所. 1.清除堵塞消防车道的障碍 物,保障消防车正常通行;

2. 按规定设置室外消火栓;

3.清 除影响防火间距的杂物;

4.按 规定将销售、仓储和生活区分 别设置;

5.按规定重新铺设电 气线路;

6.清除市场内危险化 学品销售、堆放.

28 光彩工业园一期S区 项目工地 高新区邓城大 道光彩工业园 (高新)工业 园区一期S区建 设项目工地 工地 有一违规开挖(30x160x6M)的 地基大坑由于长期没有回填, 造成东边出现严重崩裂,最宽 处有25公分左右,直接威胁到5 栋厂房、库房、住房安全.同 时造成西边光彩主干道沿线路 面5厘米的裂缝,严重威胁到过 往车辆及行人的安全. 1.立即设置警示标识;

2.编制 处理方案,迅速进行整改.

29 园艺场水库 襄州区程河镇 园艺场水库及 坝体 1.大坝没护坡;

2.溢洪道没有 硬化;

3.输水管太小,无启闭 机;

4.大坝水雨情监测未建. 1.建大坝护坡;

2.溢洪道扩挖 、硬化;

3.输水管重建、新建 启闭机;

4.新建水雨情监测.

30 老河口市远达建材有 限公司 老河口市洪山 嘴镇庄家沟村 袁山矿区1矿段 水泥配料用凝 灰岩矿 1.未按安全设施设计施工;

2.作业现场南北帮坡角过陡, 岩体松软;

3.因地质因素,不 具备采掘施工条件. 立即停止对该企业的电力供 应,责成相关职能部门注销证 照,关闭该矿,地质环境恢复 治理,消除安全隐患. 第8页,共50 页 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容

31 老河口市晓山炭质页 岩开采场 老河口市洪山 嘴镇杨花岗村 开采作业现场 1.未严格按照设计进行开采, 存在 一面墙开采、掏采 现象;

2.《安全生产许可证》已 被省安监局注销. 关停,拆除相关生产设备,注 销相关证件.

32 道路安全防护工程 306省道 K91+209- K126+500河东 段 危险路段 临水临崖、急弯陡坡、事故易 发.隐患里程11.9公里. 增设警告标志及防护设施.

33 东讴路(板桥 东湾―讴乐) 危险路段 临水临崖、急弯陡坡、事故易 发隐患48处. 增设警告标志及防护设施.

34 湖北明辉化工有限公 司 谷城县城关镇 韩家卡村 生产车间 该企业厂房部分钢构件锈蚀, 设备管理不到位,有发生坍塌 的可能. 责令停业整顿,限期整改.

35 谷城石花镇君台液化 气站 谷城县石花镇 老君台社区 车间 企业主体责任落实不到位,规 章制度缺失,隐患排查治理不 及时. 责令限期整改,建立隐患排查 治理台账并定期上报隐患.

36 江陵县住建局 江陵县滨江新 区 江陵县滨江新 区道路设施 江陵县滨江新区新建道路所有 交叉路口无灯控、无标志、标牌、标线.近期发生两起事 故,造成3人死亡.属事故多发 路段. 设置交通信号灯;

施划交通标 线;

设置交通标志、标牌. 第9页,共50 页 序号 地区 隐患单位及隐患名称 单位地址 隐患所在部位 存在主要安全隐患情况 整改内容

37 荆州市 监利县公安交警大队 监利县桥市镇 石闸村 监利县辖区 103S省道设施 S103省道,桥市镇石闸村路 段,T型路口,道路两侧房屋遮 挡视线,通行环境较差. 拆除公路两侧遮挡视线的旧 房,安装减速板、黄闪灯、设 置警示标志.

38 葛洲坝松滋水泥有限 公司月峰山采石场 松滋刘家场月 峰山 松滋市月峰山 采石场公司资 料 湖北荆襄设计研究有限公司无 金属非金属矿山设计资质,其 不具备为月峰山采石场编................