编辑: lonven | 2019-07-30 |
本《说明书》针对CAP-3011 、 CAP-3022 、 CAP-
3023、CAP-3024 和CAP-3031 物位计的安装、调试、使用和维护作出了详细的说明. 访问www.capstar.com.cn获得最新信息. 安装、调试使用说明书 CAP-3000 系列智能电容物位计文档编号:CAP 3000-SM-V4.1 北京科普斯特自动化仪表有限公司 BEIJING CAPSTAR AUTOMATION INSTRUMENT CO.,LTD www.capstar.com.cn - I - CAP-3000 系列智能电容物位计 北京科普斯特自动化仪表有限公司 目录1系统概述
1 1.1 工作原理及硬件配置.2 1.2 技术规格.2 1.3 相关资料.3
2 仪表的安装.3 2.1 标准的探极类型.3 2.2 订货型号说明
4 2.3 标准
1 型探极安装.5 2.4 标准
2 型探极安装.6 2.5 标准
3 型探极安装.7 2.6 标准
4 型探极安装.8 2.7 标准
5 型探极安装.9 2.8 标准
7 型探极安装.11 2.9 标准
8 型探极安装.11 2.10 标准
6 型探极安装.12 2.11 锅炉汽包液位计(标准
9 型)安装及其注意事项.14 2.12 锅炉汽包液位计使用注意事项.15 2.13 CAP-3031 的 空气孔 操作.15
3 系统连接
16 3.1 变送器接线图
16 3.2 变送器与 DCS 系统连接.17 3.3 变送器与手操器连接.17
4 手操器的使用.18 4.1 开关机操作及电源管理.18 4.2 接口及键盘.18 4.3 菜单操作.20 www.capstar.com.cn - II - CAP-3000 系列智能电容物位计 北京科普斯特自动化仪表有限公司
5 参数说明.22 5.1 自诊断.22 5.2 滤波系数.23 5.3 平均显示.23 5.4 变送设定.23 5.5 继电器设定.23 5.6 折线运算.25 5.7 密码修改.26 5.8 辅助功能.26 5.9 满量程设定.27 5.10 单位选择.28 5.11 零位修正.28 5.12 缩放系数.28 5.13 探极标定.28 5.14 扩展模块.29 5.15 系统特性.29
6 系统标定步骤.30 6.1 自动标定 键.30 6.2 标定中的 通电 说明.30 6.3 CAP-3011 系统标定.30 6.4 CAP-3022 系统标定.31 6.5 CAP-3023 系统标定.31 6.6 CAP-3024 系统标定.31 6.7 CAP-3031 系统标定.31
7 系统状态修正.31 7.1 状态修正说明.31 7.2 CAP-3011 状态修正.31 7.3 CAP-3022 状态修正.32 www.capstar.com.cn - III - CAP-3000 系列智能电容物位计 北京科普斯特自动化仪表有限公司 7.4 CAP-
3023、CAP-3024 状态修正.32 7.5 CAP-3031 状态修正.32
8 常见问题
33 8.1 如何设定 DCS 的电流上下限?33 8.2 为何在空罐时显示有少量的物位?33 8.3 为何接收系统显示电流为 3.5mA 或为 22mA?33 8.4 如何计算变送器的实际工作电压?33 8.5 CAP-3031 进行状态修正要注意什么?34 8.6 为何现场仪表一次阀需要水平安装(阀杆处于水平位置)34 8.7 在零位一致的情况下仪表输出液位仍然偏低是如何造成的?34
9 故障处理
35 附录一:CAP-3000 物位测控系统故障诊断流程.36 附录二:CAP-3000 物位测控系统故障诊断信息表
37 www.capstar.com.cn -
1 - CAP-3000 系列智能电容物位计 北京科普斯特自动化仪表有限公司
1 系统概述 CAP-3000 系列智能电容物位计是用于连续物位测量的两线制物位计.CAP-3000 系列包 括以下五种型号: CAP-3011 基本型智能电容物位测控系统 CAP-3022 物(液)相单段补偿型智能电容物位测控系统 CAP-3023 物(液)相和气(汽)相同时补偿型智能电容物位测控系统 CAP-3024 带界面测量功能的液相补偿型智能电容油位测控系统 CAP-3031 用于锅炉汽包全工况连续测量的智能锅炉汽包液位计 CAP-3000 系列智能电容物位计采用 CAP-3001 系列变送器(电子模块),各种型号对应 的变送器如下: CAP-3000 系列智能电容物位计具有以下特点: 两线制电流环,无极性输入;
符合 HART 通讯协议,并配有全中文操作环境的 CAP-3000S 专用手操器;
手操器可向物位计提供 24V 电源,可以在现场不具备供电条件时进行调试;
电流环与测量系统隔离,消除了普通电容物位计外壳(测量电容的一个电极)接地与 供电之间的重大安全隐患;
分辨率高、测量线性好、测量温度漂移自动补偿;
0.5 秒的测量周期;
可输出 3.5mA 或22mA 的故障报警电流以保证正常电流输出的可靠性;
四组 SPST(NO)固态继电器(仅CAP-30xx-R 系列, x 为任意型号),报警模式和延 时可独立编程;
变送器所有电路整体浇封,测量更加准确、可靠. 序号 物位计型号 采用的变送器 备注
1 CAP-3011-S CAP-3001-1-S
2 CAP-3022-S CAP-3001-2-S
3 CAP-3023-S、CAP-3024-S、CAP-3031-S CAP-3001-3-S
4 CAP-3011-R CAP-3001-1-R
5 CAP-3022-R CAP-3001-2-R
6 CAP-3023-R、CAP-3024-R、CAP-3031-R CAP-3001-3-R 带四组 SPST (NO)固态 继电器输出 www.capstar.com.cn -
2 - CAP-3000 系列智能电容物位计 北京科普斯特自动化仪表有限公司 1.1 工作原理及硬件配置 利用物位变化与其对测量探极产生的电容变化之间的关系,通过专用模式系统软件将检 测的电容变化经过各种补偿计算后,输出与物位变化成正比的 4~20mA 模拟信号、4 组固态 继电器控制信号. 1.2 技术规格 探头盒 材料:铸铝 喷塑 防护等级:IP65 CAP-3001 系列变送器 工作电压:(xx 表示任意型号,以下同): 最大:30V DC 最小:18V(CAP-30xx-R,输出3.5mA时) 15V(CAP-30xx-S,输出3.5mA时) 10V(输出22mA时) 电流环:两线制 3.5mA ~ 22mA 故障报警电流:3.5mA 或22mA 可设定 隔离性能:测量系统与电流环隔离 防爆等级:ExiaIICT6 (-40℃~70℃) ExiaIICT1~5 (-40℃~85℃) 防爆参数: 电源输入: Ui=30V,Ii=100mA ,Pi=0.75W Ci=100pF,Li=10uH 固态继电器(每组): Ui=30V,Ii=100mA,Pi=0.75W Ci=150pF,Li=10uH 通讯协议:HART 测量范围:0~3500pF 测量周期:0.5 秒分辨率:0.005 pF 温度漂移:±0.1pF (-40℃~85℃) 线性偏差:±(1+0.05%FS) mm 固态继电器(CAP-30xx-R): 配置:四组 SPST(NO)固态继电器 负载电压:220V AC/300V DC(非防爆场所) 30V DC/AC (防爆场所) 负载电流:100mA (-40℃~40℃) 50mA (-40℃~85℃) 报警模式: 开、关报警 可选 五种报警模式独立可选 延时: 1~60 秒,可独立编程 电磁兼容:CE 认证 工作温度:-40℃~85℃ (ExiaIICT1~T5) -40℃~70℃ (ExiaIICT6) 存储温度:-55℃~100℃ CAP-3000S 手操器 电源: 5#碱性电池
4 节 供电输出:24V/30mA(仅用于现场未供电时的 调试) 操作温度:-20℃~70℃ 存储温度:- 40℃~80℃ www.capstar.com.cn -
3 - CAP-3000 系列智能电容物位计 北京科普斯特自动化仪表有限公司 1.3 相关资料 《智能电容物位计 CAP-3000 系列》选型样本. 《智能锅炉汽包液位计 CAP-3031》选型样本.
2 仪表的安装 探头盒铭牌上有物位计的具体型号,请按照 2.2 订货型号说明 查找物位计的探极类 型,然后按照各探极类型的安装说明进行安装. 2.1 标准的探极类型 CAP-3000 系列智能物位计的标准探极类型有
9 种(标准
1 型、标准
2 型…标准
9 型). 标准
1 型 标准
2 型 标准
3 型 标准
4 型 标准
5 型 标准
6 型 标准
7 型 标准
8 型 标准
9 型 不同的测控系统适用的探极类型如下: 各个测控系统的不同只体现在其内部结构及测控处理方式上,所以其安装方法只与探极 类型相关,而与测控系统本身无关. 适用的标准探极类型及安装方式
1 型2型3型4型5型6型7型8型9型测控系统 插入式 侧装式 插入式 侧装式 CAP-3011 CAP-3022 CAP-3023 CAP-3024 CAP-3031 √ www.capstar.com.cn -
4 - CAP-3000 系列智能电容物位计 北京科普斯特自动化仪表有限公司 2.2 订货型号说明 CAP-3000 型号示例(CAP-
3011、CAP-
3022、CAP-
3023、CAP-3024) CAP-3011 CS C5 C1 C1 C3 CL(1M) C(水) CV3 代码型号描述 CAP-3011 基本型智能电容物位测控系统 CAP-3022 物(液)相单段补偿型智能电容物位测控系统 CAP-3023 物(液)相和气(汽)相同时补偿型智能电容物位测控系统 CAP-3024 带界面测量功能的液相补偿型智能电容油位测控系统 代码系统配置 S 标准配置,两线制电流环 R 两线制电流环,带4组SPST(NO)固态继电器输出 代码探极形式
1 标准1型2标准2型……8标准8型代码现场最高温度
0 常温(环境温度)
1 温度≤100℃
2 温度≤160℃
3 温度≤200℃
4 温度>
200℃ 代码现场最高压力
0 常压
1 压力≤1.6 Mpa
2 压力≤4 Mpa
3 压力≤6 Mpa
4 压力≤10 Mpa
5 压力>
10 Mpa 代码仪表接口标准、规格
0 标准
1、3型探极专用,螺纹标记:R11/4 (GB 7306-87)
1 标准2型探极专用,法兰标记:HG
20592 法兰 SO 50-4.0 RF
2 标准4型探极专用,法兰标记:HG
20592 法兰 PL 100-1.6 RF
3 标准5型探极专用,法兰标记:HG
20592 法兰 PL 80-1.6 RF
4 标准6型探极专用,法兰标记:HG
20592 法兰 PL 20-2.5 RF
5 标准6型探极专用,法兰标记:HG
20592 法兰 PL 25-2.5 RF
6 标准6型探极专用,对焊连接, 连接管外径为Φ27-Φ34
7 标准
7、8型探极专用,法........