3 地表水换热系统 surface water heat transfer system 与地表水进行热交换的地热能交换系统,分为开式地表水换热系统和闭式地表水换热 系统. [GB 50366-2009,术语 2.0.13] 3.10 浅层地热能供热季/供冷季能效比 Energy efficiency ratio of shallow geothermal energy in heating /cooling season 浅层地热能供能系统总供热/供冷量与系统供热季/供冷季总耗电量(包括热泵机组、 水泵及相关附属用能设备的耗电量)比值.
4 基本原则 4.1 浅层地热能开发利用应符合国家可再生能源发展战略的总要求,并遵循因地制宜、统 筹规划、安全可靠、节能环保的基本原则. 4.2 浅层地热能开发利用应符合国家相关政策、规划、标准规范的要求. 4.3 浅层地热能开发利用应根据当地资源情况,综合制定浅层地热能利用方案,在经济技 术可行的前提下,最大程度提高浅层地热能资源利用率. 4.4 浅层地热能开发利用应严格遵守当地水资源开发利用相关政策要求. 4.5 浅层地热能开发利用应因地制宜选取浅层地热资源开发利用方式: a)对地表水资源禀赋好的地区,宜采用地表水地源热泵系统;
b)对水文地质条件适宜地区,满足100%回灌、不污染和浪费地下水的前提下,可采用 地下水地源热泵系统;
c)其它岩土热物性参数等地质条件适合地区,在不破坏土壤热平衡的情况下,宜采用 地埋管地源热泵系统. 4.6 浅层地热能开发利用应充分考虑生态环境保护和提高能效要求. 4.7 浅层地热能开发利用应严格符合对地质资源、水资源和环境的影响评估要求.
5 勘察与评价 5.1 浅层地热能资源勘察 5.1.1 浅层地热能的勘察与评价应按照GB
50366、DZ/T0225的要求执行. 5.1.2 地埋管地源热泵系统应进行原位热响应测试, 获取项目地地层结构、 岩土初始温度、 岩土综合热物性及岩土换热能力等数据,并遵循以下原则: a)测试孔布置应根据项目建筑面积、场地条件、地质条件变化规律确定,并符合: 1)应具有场地代表性;
2) 地埋管换热器埋设区域较为分散, 且项目场地存在明显地质条件分区变化时, 应在不同地质条件区分别布置测试孔. b)宜采用两种及以上方法获得岩土初始温度及分布. c)宜进行岩土换热能力测试,获取不同工况下地埋管换热器的换热能力. 5.1.3 地表水地源热泵系统的勘察应以收集已有水文、水文地质、水量、水质、水温等资料 和现场测绘调查为主.同时还应满足地表水环境评价的要求. 5.1.4 勘察后应进行项目地浅层地热条件评估. ?4? 5.2 浅层地热条件评价 5.2.1 项目地浅层地热条件应按照DZ/T
0225、DZ 40-85要求进行评价,评价内容包括浅层 地热容量、换热器换热能力及其保证程度、地下热均衡等,并编制评价报告. 5.2.2 地埋管地源热泵系统浅层地热评价报告包括但不限于以下内容: a)浅层地热地质条件评价,包括水文地质条件评价、地温场均衡分析、地热资源量评 价;
b)地质技术风险性评估,包括项目建设风险性评估、地质环境影响风险性评估;
c)浅层地热条件可行性评价,包括地层结构评价、 地埋管换热器换热能力评价及经济 性评价. 5.2.3 地下水地源热泵系统水资源论证应符合相关主管部门要求,论证宜包括以下内容: a)取水水源论证,包括水文地质条件评价、地下水水质、水量、水温评价;