编辑: yyy888555 | 2019-08-30 |
2018 年4月23 日委托核 工业二三研究所编制《兴平市污水处理厂一期改造工程环境影响报告表》 ,接受委托 后,我所立即组织相关技术人员对项目所在地进行了踏勘,收集相关资料,完成了本工 程环境影响报告表.
2018 年6月14 日,兴平市环境保护局主持,在兴平市污水处理厂召开了《兴平市 污水处理厂一期改造工程环境影响报告表》技术评审会,形成专家意见.根据 技术评 审会专家意见 以及专家和与会人员的其他意见,我单位进一步收集了有关资料,对报 告表进行了认真、全面的修改和完善,完成了 报告表 的报批稿,现呈报贵局进行审 查. 二.项目概况 1.项目名称、地点、建设单位及性质 项目名称:兴平市污水处理厂一期改造工程 建设单位:兴平市华陆水务有限公司 工程性质:技改 建设地点:兴平市化工大道污水处理厂一期厂区内 建设规模:污水处理规模 50000m?/d 改造内容: 原有VT系统气浮池后新增混凝沉淀池, 原有12座BAF系统改造为I-BNF (内循环反硝化生物滤池)且其后增设转盘滤布滤池 2.地理位置与交通 本工程位于兴平市污水处理厂一期工程内,距市区约 2km,厂址中心地理坐标为: 北纬 34°16′41.53″、东经 108°29′27.08″,厂址北距西宝公路中线 1.2km、陇海铁 路1.35km,南距西宝高速公路 0.4km,西北距兴平市火车站 1.4km,厂址西侧、南侧、 东侧均为城市道路,北侧为化工公司,项目地理位置优越,周围交通便利. 项目地理位置见图 1,四邻关系图见图 2. 3.分析判定情况 本工程为城市污水处理建设项目,属于属《产业结构调整指导目录(2013 年修正) 》 中鼓励类,符合国家产业政策;
本改造工程位于一期工程内部,本工程选址及用地均依
3 托一期项目,满足兴平市城市建设用地规划要求. 根据现场调查,评价区内无文物古迹、风景名胜、自然保护区、水源保护区等环境 敏感区,项目建设不存在环境制约因素. 4.总平面布置及主要设备清单 (1)总平面布置 一期工程厂区南部由东向西布置粗格栅和提升泵站, 细格栅和旋流沉砂池, 配电室、 压缩机房和加氯间,污泥脱水机房、加药间和锅炉房等.厂区北部,由西到东依次布置 曝气生物滤池和中水暂存池、VT 反应系统、综合办公楼. 本工程在原有
12 座BAF 系统基础上改造为 I-BNF(内循环反硝化生物滤池)且其 后增设转盘滤布滤池;
转盘滤布滤池位于污泥储罐区西侧;
原有 VT 系统后新增混凝沉 淀池位于曝气生物滤池东侧,共设
4 座. 本工程平面布置图见图 3,本工程与现有工程位置关系图见图 4. (2)主要设备清单 一期现有工程主要设备清单: 表1-1 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量
1 进水闸门井 附壁圆闸门 DN1200 台12粗格栅 B=1200mm,间隙 10mm 台23泵房及集水井 潜水泵 q=1400m?/h,H=13m 台34沉砂池 细格栅 b=1300mm,间隙 3mm 台25吸砂机 排砂量 9.5L/S 台26VT 反应器系统 VT 反应器、刮泥机 套27螺旋式空压机 Q=7.1m?/min,P=1.0MPa 台58浓缩脱水一体机 B=1.5m 台29污泥泵 7.5kw 台310 加药装置 1.5kw 套1本工程改造段主要设备清单见表 1-2. 表1-2 主要设备一览表 序号 位置 设备名称 规格型号 单位 数量
1 高效沉淀池斜管沉淀刮泥机 设备编号 B461-A~D 池径 10m,池体直边高度 4.0m,N=0.75KW 套42斜管填料 设备编号 X461-6 壁厚 0.7mm,孔径 80mm,长度1.0m m3