5999 2018 年《消防安全技术综合能力》考试真题及答案解析

一、单选题. 1.某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店,根据《中 华人民共和国消防法》,应责令经营停业,并对其处( )处罚. A.警告或者伍佰元以下 B.五万元以上十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.三千元以上三万元以下 【参考答案】C 第六十一条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,或 者未与居住场所保持安全距离的,责令停产停业,并处五千元以上五万元以下罚款. 生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内,不符合消防技术标 准的,依照前款规定处罚. 2.某商业广场首层为超市设置了

12 个安全出口. 超市经营单位为了防盗封闭了

10 个安全出 口, 根据 《中华人民共和国消防法》 消防部门在责令超市经营单位改正的同时, 应当并处 ( ) . A.警告或者五百元以下罚款 B.一千元以上五千元以下罚款 C.责任人五日内以下拘留 D.五千以上五万元以下罚款 【参考答案】D 第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下 罚款:

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或 者未保持完好有效的;

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的. 个人有前款第二项、 第三项、 第四项、 第五项行为之一的, 处警告或者五百元以下罚款. 有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执 行,所需费用由违法行为人承担. 3.某服装生产企业在厂房内设置了

15 人住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责 搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的

2 名员工死亡,根据 《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( ). A.三年以上五年以下有期徒刑 B.五年以上七年以下有期徒刑 C.七年以上十年以下有期徒刑 D.三年以下有期徒刑或者拘役 【参考答案】D 综合

第一篇

第一章

第二节. 4.某消防技术服务机构,超建资成许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改 正,并处一万五千元罚款,该机构到期未激纳罚款根据《中华人民共和国行政处罚法》,消 防部门可以采取( )的措施. 建设工程教育网 www.jianshe99.com 版权所有

24 小时客服

电话:010-82326699 /

400 810

5999 A.强制执行 B.申请人民法院强制执行 C.吊销消防安全评估资质 D.限制法定代表人的人身自由 【参考答案】C 5.高某取得了国家级注册消防工程师资格,受聘于某消防技术服务机构并依法册.高某在每 个注册有效期应当至少参与完成( )消防技术服务项目. A.3 个B.5 个C.7 个D.10 个 【参考答案】B 6.某单位新建员工集体宿命,室内地面标高+0.000m,室外地面标高-0.450m,地上

7 层,局部8层,一至七层为标准层,每层建筑面积 1200m2,七层屋面面层标高+21.00m,八层为 设备用房,建筑面积 290m2,八层屋面面层标+25.000m,根据现行国家标准《建筑设计防 火规范》(GB 50016),该建筑类别为( ). A.多层公共建筑 B.多层住宅建筑 C.二类高层公共建筑 D.二类高层住宅建筑 【参考答案】A 建筑高度 0.45+21 7. 暂缺. 8.某星级宾馆属于消防安全重点单位,关于该星级宾馆消防安全重点部位的确定说法,错误 的是( ). A.应将厨房、发电机房确定为消防安全重点部位 B.应将夜总会确定为消防安全重点部位 C.应将变配电室、消防控制室确定为消防安全重点部位 D.应将空调机房确定为消防安全重点部位 【参考答案】D 9.对某三层影院进行消防检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求 的是( ). A.建筑室外疏散通道的净宽度为 3.50m B.首层疏散门外 1.50m 处设置踏步 C.首层疏散门净宽度 1.30m D.楼梯间在首层通过 15m 的疏散走道通至室外 【参考答案】C 5. 5.

19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛, 其净宽度不应小于 1. 40m, 且紧靠门口内外各 1.40m 范围内不应设置踏步. 人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于 3. 00m, 并应直接通向宽敞地带. 10.某厂区室外消防给水管网管材采用钢丝网骨架塑料管,系统设计工作压力 0.5MPa,管道 水压强度试验的试验压力最小应为( ). A.0.6PMa B.0.8PMa C.0.75PMa D.1.0PMa 建设工程教育网 www.jianshe99.com 版权所有

24 小时客服

电话:010-82326699 /

400 810

5999 【参考答案】B 11.某消防技术服务机构对某石油化工企业安装的低倍数泡沫灭火系统进行了技术检测.下 列检测结果中,不符合现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》(GB50281)的是( ). A.整体平衡式比例混合装指竖直安装在压力水的水平管道上 B.安装在防火堤内的水平管道坡向防火堤,坡度为 3% C.在防火堤外连接泡沫产生装置的泡沫混合液管道上水平安装了压力表接口 D.液下喷射的高背压泡沫产生器水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上 【参考答案】A 5.4.4 平衡式比例混合装置的安装应符合下列规定:

1 整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的水平管道上;

并应在水和泡沫液进 口的水平管道上分别安装压力表,且与平衡式比例混合装置进口处的距离不宜大于 0.3m. 检查数量:全数检查. 检查方法:尺量和观察检查.

2 分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀应竖直安装. 检查数量:全数检查. 检查方法:观察检查.

3 水力驱动式平衡式比例混合装置的泡沫液泵应水平安装,安装尺寸和管道的连接方 式应符合设计要求. 检查数量:全数检查. 检查方法:尺量和观察检查. 12.某大型冷库在建工程,施工现场要进行动火作业,根据现行国家标准《建设工程施工现 场消发全技术规范》(GB.50720)、氧气瓶与乙炔气瓶的工作间距、气瓶与明火作业点的最 小距离分别不应小于( ). A.5m,8m B.4m,9m C.4m,10m D.5m,10m 【参考答案】D 6.3.3 施工现场用气应符合下列规定:

1 储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;

严禁使用减压器及其他附件缺损的 建设工程教育网 www.jianshe99.com 版权所有

24 小时客服

电话:010-82326699 /

400 810

5999 氧气瓶,严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶.

2 气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定: 1) 气瓶应保持直立状态,并采取防倾倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放. 2) 严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶. 3) 气瓶应远离火源,与火源的距离不应小于 10m,并应采取避免高温和防止曝晒的 措施. 4) 燃气储装瓶罐应设置防静电装置.

3 气瓶应分类储存,库房内应通风良好;

空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,空瓶 和实瓶的间距不应小于 1.5m.

4 气瓶使用时,应符合下列规定: 1) 使用前,应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免气 体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡皮气管. 2) 氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于 5m, 气瓶与明火作业点的距离不应小于 10m. 3) 冬季使用气瓶,气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时,严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶 阀,严禁猛拧减压器的调节螺丝. 4) 氧气瓶内剩余气体的压力不应小于 0.1MPa. 5) 气瓶用后应及时归库. 13.根据现行国家标准《自动水火系统设计规范》(GB.50084),属于自动喷水灭火系统中 防护冷却系统组件的是( ). A.开式洒水喷头 B.水幕喷头 C.雨淋报警阀组 D.闭式洒水喷头 【参考答案】D 2.1.12 防护冷却系统 cooling protection sprinkler system 由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等 防火分隔设施的闭式系统. 14.某商场的防火分区采用防火墙和防火卷帘进行分隔.对该建筑防火卷帘的检查测试结果 中,不符合现行国家标准要求的是( ). A.垂直卷帘电动启、闭的运行速度为 7m/min B.疏散通道上的防火卷的控制器在接收到专门用手联动防火卷的感烟火灾探测器的报警信 号后,下降至距楼板面 1.8m 处C.防火卷帘的控制器及手动按钮盒安装在底边距地面高度为 1.5m 的位置 D.防火卷帘装配温控释放装置,当释放装置的感温元件周围温度达到 79℃时,释放装置动 作,卷帘依自重下降关闭 【参考答案】D 6.2.3 防火卷帘运行功能的调试应符合下列规定:

1 防火卷帘装配完成后,帘面在导轨内运行应平稳,不应有脱轨和明显的倾斜现象.双 帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于 50mm. 检查数量:全数检查. 检查方法:手动检查;

用钢卷尺测量双帘面卷帘的两个帘面之间的高度差.

2 防火卷帘电动启、闭的运行速度应为 2m/min~7.5m/min,其自重下降速度不应大于 建设工程教育网 www.jianshe99.com 版权所有

24 小时客服

电话:010-82326699 /

400 810

5999 9.5m/min. 检查数量:全数检查. 检查方法:用秒表、钢卷尺测量.

3 防火卷帘启、闭运行的平均噪声不应大于 85dB. 检查数量:全数检查. 检查方法:在防火卷帘运行中,用声级计在距卷帘表面的垂直距离 1m、距地面的垂直 距离 1.5m 处,水平测量三次,取其平均值.

4 安装在防火卷帘上的温控释放装置动作后,防火卷帘应自动下降至全闭. 检查数量:同一工程同类温控释放装置抽检

1 个~2 个. 检查方法:防火卷帘安装并调试完毕后,切断电源,加热温控释放装置,使其感温元件 动作,观察防火卷帘动作情况.试验前,应准备备用的温控释放装置,试验后,应重新安装. 6.2.3 现行国家标准《防火卷帘》GB 14102―2005 规定,防火卷帘应装配温控释放装置,当 释放装置的感温元件周围温度达到 73℃±0.5℃时, 释放装置动作, 卷帘应依自重下降关闭. 这主要是针对发生火灾时火灾自动报警系统发生故障或消防电源断电的情况下, 卷帘仍能正 常工作所采取的措施.本条规定安装温控释放装置的防火卷帘,同一工程抽检

1 个~2 个. 这主要考虑温控释放装置动作后, 里面的热敏感元件就作废了, 需要将装置拆下来重新更换 并安装,做起来比较繁杂. 15.某28 层大厦,建筑面积 5000m2,分别由百货公司、宴会酒楼、温泉酒店使用三家单位 均符合消防安全重点单位界定标准,应当由( )向当地消防部门申报消防安全重点单位备 案. A.大厦物业管理单位 B.三家单位联合 C.各单位分别 D.大厦消防设施维保单位 【参考答案】C 第十四条 消防安全重点单位及其消防安全责........