编辑: 向日葵8AS | 2019-07-30 |
1
一、判断题 1.
熔断器的熔丝选的小一点可已作为电动机的过载保护. 错2. 电动机是一种将电能转变为机械能的电气设备. 对3. Ⅲ类工具在防止触电的保护方面依靠由安全特低电压供电和在工具内部不会产生比安全特低电压 高的电压. 对4. Ⅰ类工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施. 对5. 在同一横担架设时,导线相序排列是:面向负荷从左侧起为 L
1、N、L
2、L3;
对6. 为了保证导线的机械强度 3~10KV 线路,居民区铝导线的截面不应小于 16mm
2 . 错7. 导线的选择要满足机械强度、导线的安全载流量和允许电压损失三方面的要求. 对8. 当断路器故障后可以带负荷拉、合隔离开关(刀闸). 错9. 发生严重危及人身安全情况时,要先填写好倒闸操作票后再进行停电. 错10. 雷电时进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作要特别小心. 错11. 检修状态:指设备的开关、刀闸都在断开位置,并接有临时地线(或合上接地刀闸),设好遮 拦,悬挂好标示牌,设备处于检修状态. 对12. 冷备用状态是指开关、刀闸均在断开位置,设备停运的状态.要使设备运行需将刀闸合闸、而后 再合开关的工作状态. 对13. 雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,与带电体要保持足够的距离. 对14. 事故处理或倒闸操作中到了下班时间可以按时交接班. 错15. 可以用三组单相接地线代替一组三相短路接地线. 错16. 拆、挂接地线,操作人员可以不带戴绝缘手套. 错17. 挂接地线前必须验电,防止带电挂地线.验明设备无电后,立即将停电设备接地并三相短路. 对18. 雨天室外验电,可以使用普通(不防水)的验电器或绝缘拉杆, 错19. 二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者.需要填写第一种工作票. 错20. 安装在木结构或木杆塔上的电气设备的金属外壳一般也不必接地. 对21. TN―S 系统中所有用电设备金属外壳采用保护接零. 对22. 在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用. 错23. 间接接触触电是人体接触到正常情况下不带电的设备的金属外壳或金属构架而发生的触电现象. 跨步电压触电属于间接接触触电. 对24. Ⅲ类手持式电动工具、Ⅲ类移动式生活日用电器必须安装漏电保护器. 错 临沂市南翔电工培训学校特种作业操作证考试题库 ?:13805493408
2 25. 电气设备采用 24V 以上的安全电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施. 对26. 人体可以持续接触而不会使人直接致死或致残的电压为安全电压. 对27. 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具. 对28. 栅栏用于室外配电装置时,其高度不应低于 1.5 米,栅条间距和到地面的距离不应小于 0.2 米. 错29. 运行中的低压电气设备和低压线路要求对地的绝缘电阻不低于 1KΩ /V. 对30. 起重机械和起重重物与 10KV 线路之间的最小安全距离应大于
2 米. 对31. 值班巡视人体与 10KV 以下不停电设备之间的最小安全距离为 0.3 米. 错32. 保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素. 对33. 安全用电的基本方针是 安全第一,预防为主,综合治理 . 对34. 触电者若出现心脏停止跳动呼吸停止,在场的电工抢救
5 小时后不能复活就可认定触电者死亡. 错35. 体外心脏挤压法每分钟需进行
60 次左右. 错36. 《电业安全工作规程》将紧急救护方法列为电气工作人员必须具备的从业条件之一. 对37. 跨步电压触电也属于间接接触触电属于直接接触触电. 错38. 间接接触触电是指人体直接接触到带电体或者是人体过分的接近带电体而发生的触电现象. 错39. 摆脱电流是人能忍受并能自主摆脱的通过人体最大电流. 对40. 电击是由于电流通过人体时造成的内部器官在生理上的反应和病变. 对41. 电伤是电流通过人体时所造成的外伤. 对42. 所谓触电是指当电流通过人体时,对人体产生的生理和病理的伤害. 对43. 在中性点接地系统中,带有保护接地的电气设备,当发生相线碰壳故障时,若人体接触设备外 壳,仍会发生触电事故. 对44. 对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于 1.5~2.5 倍的各 台电动机额定电流之和. 错45. 使用 RL 螺旋式熔断器时,其底座的中心触点接负荷,螺旋部分接电源. 错46. 高压熔断器具有定时限特性. 错47. 为了避免短路电流的影响,电流互感器必须装熔断器. 错48. 爆炸危险场所对于接地(接零)方面是没有特殊要求的. 错49. 电气安全检查是杜绝事故防患于未然的必要措施. 错50. 手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性.应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类. 对51. 为保证安全,手持电动工具应尽量选用Ⅰ类. 错52. 用万用表测电阻时必须停电进行,而用摇表测电阻则不必停电. 错 临沂市南翔电工培训学校特种作业操作证考试题库 ?:13805493408
3 53. 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后使用泡沫灭火器灭火进行救火. 错54. 进入高空作业现场,应戴安全帽.高处作业人员必须使用安全带. 对55. 电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票. 对56. 使用摇表测量高压设备绝缘,可以一人进行. 错57. 值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行.非值班人员测量时,应填第 二种工作票. 对58. 使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施的,可不填工作票,就 可以单人进行. 错59. 试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂 止步,高压危险! 的标示牌,并派人看守.被试设备两 端不在同一地点时,另一端还应派人看守. 对60. 高压电气试验工作现场必须办理工作票. 对61. 高压试验工作可以一人来完成. 错62. 带电作业必须设专人监护.监护人应由有带电作业实践经验的人员担任.监护人不得直接操作. 监护的范围不得超过一个作业点. 对63. 部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部 闭锁. 对64. 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必 须立即报告上级. 对65. 倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护. 对66. 巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好. 对67. 值班人员必须熟悉电气设备,单独值班人员或值班负责人还应有实际工作经验. 对68. 运行中的漏电保护器发生动作后,应根据动作的原因排除了故障,方能进行合闸操作.严禁带故 障强行送电. 对69. 应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替. 对70. 额定漏电动作电流不超过
30 mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触的补 充保护,但不能作为唯一的直接接触保护. 对71. 建筑施工场所、临时线路的用电设备,必须安装漏电保护器. 对72. 手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电设备,以及 触电危险性大的用电设备,心须安装漏电保护器. 对73. 应采用安全电压的场所,不得用漏电保护器代替,如使用安全电压确有困难,须经企业安全管理 部门批准,方可用漏电保护器作为补充保护. 对74. 选用漏电保护器,应满足使用电源电压、频率、工作电流和短路分断能力的要求. 对 临沂市南翔电工培训学校特种作业操作证考试题库 ?:13805493408
4 75. 对运行中的漏电保护器应进行定期检查,每月至少检查一次,并作好检查记录.检查内容包括外 观检查,试验装置检查,接线检查,信号指示及按钮位置检查. 对76. 漏电保护器发生故障,必须更换合格的漏电保护器. 对77. 漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接.一台漏电保护器容量不 够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器. 对78. 漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装置,发现异常情况必须停止安装. 对79. 由于安装了漏........