1
一、变压器 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-1 配电变压 器S11-30~1 600/10 额定容量:30~1000kVA 阻抗电压:4% 空载损耗: 0.48kW(315kVA) 0.98 kW(800kVA) 负载损耗: 3.83kW(315kVA) 7.50 kW(800kVA) 输配电站及 发电机组升 压站以及大 型企业供电 用GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗: ≤0.50kW(315kVA) ≤1.03kW(800kVA) 负载损耗: ≤3.83kW(315kVA) ≤7.88kW(800kVA) 能效、环保、技术 指标符合国家标准要 求.与S9 型配电变压 器相比, 空载损耗和负 载损耗都有较明显的 下降,节能效果好, 可 替代 S9 型产品. S13-M-20 0/10 额定容量:200kVA 阻抗电压:4.0% 空载损耗:0.23kW 负载损耗:2.42kW 三相 10kV 配电网 GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗:≤0.24kW 负载损耗:≤2.73kW
2 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-1 配电变压 器S11-M-30 ~2500/20 额定容量:30~2500kVA 阻抗电压:5.5% 空载损耗: 0.33kW(250kVA) 0.84kW(800kVA) 1.44kW(1600kVA) 负载损耗: 2.98kW(250kVA) 7.34kW(800kVA) 14.4kW(1600kVA) 厂房、电网 GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 S11-M-30~2500/20 空载损耗: ≤0.40kW(250kVA) ≤0.98kW(800kVA) ≤1.64kW(1600kVA) 负载损耗: ≤3.05kW(250kVA) ≤7.50kW(800kVA) ≤14.50kW(1600kVA) SCB11-1000/10 空载损耗:≤1.59kW 负载损耗:≤8.18kW 能效、环保、技术 指标符合国家标准要 求.与S9 型配电变压 器相比, 空载损耗和负 载损耗都有较明显的 下降,节能效果好, 可 替代 S9 型产品. SCB11-1 000/10 额定容量:1000kVA 阻抗电压:6% 空载损耗:1.42kW 负载损耗:7.95kW
3 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-2 立体卷铁 心油浸式 配电变压 器S13-M.R L-30~630 /10 额定容量:30~630kVA 阻抗电压:3.98% 空载损耗: 0.32kW(315kVA) 负载损耗: 3.47kW(315kVA) 城市和农村 电网 GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗: ≤0.34kW(315kVA) 负载损耗: ≤3.83kW(315kVA) 空载、 负载损耗达 到国家节能评价值要 求,与S9 变压器相比 明显降低,可替代 S9 系列产品. 1-3 无励磁调 压配电变 压器 SB13-M- 1000/10 额定容量: 1000kVA 阻抗电压:4.5% 空载损耗:0.81kW 负载损耗:9.48kW GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗:≤0.83kW 负载损耗:≤10.03kW 空载、 负载损耗达 到国家节能评价值要 求,与S9 变压器相比 明显降低,可替代 S9 系列产品.
4 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-4 干式非晶 合金铁心 配电变压 器SCBH15- 2000/10 额定容量:200~500kVA 阻抗电压:4% 空载损耗: 0.88kW(500kVA) 负载损耗: 13.94kW(500kVA) 城市和农村 电网、有防 火要求的场 所GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗: ≤1.0kW(500kVA) 负载损耗: ≤16.96kW(500kVA) 空载、 负载损耗达 到国家节能评价值要 求,与S9 变压器相比 明显降低,可替代 S9 系列产品. 1-5 非晶合金 地下式路 灯配电变 压器 SCBH15- MD-30~6 30/10 额定容量:30~630kVA 阻抗电压:4% 空载损耗: 0.18kW(315kVA) 负载损耗: 4.95kW(315kVA) 城市和农村 电网 GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗: ≤0.24kW(315kVA) 负载损耗: ≤5.15kW(315kVA) 空载、 负载损耗达 到国家节能评价值要 求,与S9 变压器相比 明显降低,可替代 S9 系列产品.
5 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-6 节能降噪 型非晶合 金配电变 压器 SCBH15- M-30~16 00/10 额定容量:30~1600kVA 阻抗电压:4% 空载损耗: 0.15kW(400kVA) 0.22kW(800kVA) 负载损耗: 4.46kW(400kVA) 7.44kW(800kVA) 城市和农村 电网 GB20052-2006 《三相配电变压器能效 限定值及节能评价值》 相关指标: 节能评价值 空载损耗: ≤0.57kW(400kVA) ≤0.98kW(800kVA) 负载损耗: ≤4.62kW(400kVA) ≤7.50kW(800kVA) 空载、 负载损耗达 到国家节能评价值要 求,与S9 变压器相比 明显降低,可替代 S9 系列产品. 1-7 油浸式非 晶合金铁 心配电变 压器 SBH15- M-630/10 额定容量:630kVA 阻抗电压:4.5% 空载损耗:0.289kW 负载损耗:5.575kW JB/T10318-2002 《油浸式非晶合金铁心 配电变压器 技术参数和要 求》 相关指标: 空载损耗:≤0.32kW 负载损耗:≤6.20kW 空载、 负载损耗达 到行业标准要求,与S9 变压器相比明显降 低,可替代 S9 系列产 品.
6 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-8 三相双绕 无励磁调 压电力变 压器 SFP11-40 0000/220 额定容量:400000 kVA 阻抗电压: (1)LV-MV:8% (2)MV-HV:14% (3)LV-HV:24% 额定电流: 954.3/11547.3 A 空载损耗:187.2kW 负载损耗:795.15kW 发电厂、变 电站等电力 场所 GB 24790-2009 《电力变压器能效限定 值及能效等级》 相关指标:
2 级 空载损耗:≤198.5kW 负载损耗:≤842.9kW 空载、 负载损耗达 到GB 24790-2009
2 级 能效标准, 节能效果显 著. 1-9 有载调压 电力变压 器SSZ11-18 0000/220 额定容量: 180000//90000 kVA 阻抗电压: (1)LV-MV:8% (2)MV-HV:14% (3)LV-HV:24% 空载损耗:88.69kW 负载损耗:458.48kW 高压电网、 发电厂、冶金、石油化 工、采矿等 大型企业 GB 24790-2009 《电力变压器能效限定 值及能效等级》 相关指标:
2 级 空载损耗:≤124.8kW 负载损耗:≤598.5kW
7 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-10 立体三角 形卷铁芯 电力变压 器S13-M.R L-630~16 00/10 额定容量:630~1600kVA 阻抗电压:4.5% 空载损耗: 0.68kW(800kVA) 负载损耗: 7.03kW(800kVA) 农村、 厂矿、 机关、学校 及电力系统 等GB/T 6451-2008 《油浸 式电力变压器技术参数和要 求》 相关指标: 空载损耗: ≤0.70kW(800kVA) 负载损耗: ≤7.50kW(800kVA) 能效、环保、技术 指标符合国家标准要 求,节能效果明显. 1-11 三相油浸 式有载调 压电力变 压器 SZ11-500 00/110 额定容量:50000 kVA 阻抗电压:10.5% 额定电流251/2749.3 A 空载损耗:26.32kW 负载损耗:170.06kW 国家电网 110kV 变电 站及大型工 矿企业 GB 24790-2009 《电力变 压器能效限定值及能效等 级》 相关指标:
1 级 空载损耗:≤37.7 kW 负载损耗:≤193.6kW 能效、环保、技术 指标符合国家标准要 求,节能效果明显.
8 序号 设备名称 型号 主要技术参数 适用范围 执行标准 推荐理由 1-12 三相三绕 组有载调 压电力变 压器 SSZ11-24 0000/220 额定容量: 180000/240000 kVA 空载损耗: 115.5kW(180........