编辑: 飞鸟 2019-07-30
江苏省住房和城乡建设厅 苏建函科 匚2014〕 386号 省住房城乡建设厅关于印发 《 江苏省绿色 建筑施工图设计要求和施工图审查要点 (试行 )》和《江苏省绿色建筑施工图 设计文件编制深度规定 (试行 )》的通知 各省辖市建设局 (委),昆 山市、泰兴市、沭阳县建设局: 为贯彻 《 房屋建筑和市政公用基础设施工程施工图设计 文件审查管理办法》(住 房城乡建设部令第 13号),进 一步 做好绿色建筑施工图审查工作,我 厅组织编制了 《 江苏省绿 色建筑施工图设计要求和施工图审查要点 (试行)》和《江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度规定 (试行).

现印 发给你们,请 参照执行. 附件:《江苏省绿色建筑施工图设计要求和施工图审查 要点 (试行)》 、《 江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度 规定 (试行)》

1 江苏省绿色建筑施工图设计要求和施工图审查要点 (试行)

1 建筑专业 序号设计内容 设计要求 审查要点

1 1.1.1 场地内应无超标污染物排放. 绿色建筑设计专篇中是否明 确场地内无超标排放的污染 源.

2 1.1.2 场地内道路系统应便捷顺畅, 满足消防、 救护及减灾救灾等要求. 总平面图中道路及消防流线 设计是否满足相关标准要求

3 1.1.3 室外硬质铺装地面中应考虑透水铺装, 透水铺装垫层应采用透水构造做法. 绿色建筑设计专篇中应提出 透水铺装的要求.

4 1.1.4 景观绿地设计应以乡土植物开发利用为 主,兼顾引种,丰富城市绿地系统树种多样性, 本土植物种数不宜低于70%. 绿色建筑设计专篇中应提出 植物多样性要求.

5 1.1 场地规划与室外环 境1.1.5 住区绿地内宜多栽植乔木、灌木,减少 非林下草坪、地被植物种植面积,每百平方米 绿地内乔木数量不应少于3株. 绿色建筑设计专篇中应提出 乔木种植密度要求.

6 1.2.1 建筑设计应根据建筑所在地区气候条件 的不同,采用最佳朝向或接近最佳朝向,当建 筑处于不利朝向时应进行补偿设计. 建筑布局宜采用南北朝向或 接近南北朝向,当采用不利 朝向布局时,建筑西向空间 应尽量布置次要房间或采取 一定的遮阳措施.

7 1.2.2 公共步行通道、公共活动空间、架空层 等公共开放空间应设置完善的无障碍设施,满足《无障碍设计规范》的要求,并宜考虑全天 候的使用需求. 查看建筑图纸, 是否满足 《无障碍设计规范》GB50763-2012的相关要求.

8 1.2.3 住宅建筑的层高不应超过3m.公共建筑 等其他类型建筑的层高,应与其功能相适应. 查看建筑图纸,是否住宅层 高满足《江苏省住宅设计标 准》、《江苏省城市规划技 术规定》2011版相关要求. 公共建筑层高应符合相关规 范要求并与其功能相适应.

9 1.2 建筑空间布局 1.2.4 建筑新风进风口设置应避开污染源.排 风口设置应避开人员活动区,排风口距行人活 动地面高度应不小于2.5m.进风口和排风口应 分开设置,其水平距离不应小于5m,垂直距离 不应小于2m. 查看图纸中的竖井分布位置 及构造是否满足要求.

2 10 1.3.1 建筑体形系数、窗墙面积比、围护结构 热工性能、外窗与玻璃幕墙气密性等级、屋顶 透明部分面积比等,应符合国家和江苏省相关 建筑节能设计标准中强制性条文的要求. 绿色设计专篇中有关节能设 计的内容是否满足江苏省相 关建筑节能设计标准的要 求.

11 1.3.2 在自然通风条件下,房间的屋顶和东西 外墙隔热性能满足现行国家标准《民用建筑热 工设计规范》GB50176的要求,或屋顶和东西外 墙加权平均传热阻及热惰性指标不低于国家及 江苏省建筑节能设计标准的规定. 绿色设计专篇中有关节能设 计的内容中,屋顶和东西外 墙的内表面最高温度或热阻 值及热惰性指标是否满足江 苏省建筑节能设计标准及 《民用建筑热工设计规范》 GB50176的要求.

12 1.3.3 外墙外保温墙体上的外窗宜靠外墙主体 部分的外侧设置,否则外窗洞口周边墙面应做 保温处理;

外窗或幕墙与外墙之间缝隙应用高 效保温材料填充并用密封材料填实;

金属窗和 幕墙型材应采取断热措施. 绿色设计专篇有关节能设计 的内容中,门窗洞口保温处 理是否满足江苏省建筑节能 设计标准及相关规定的要 求,并提供节点大样或选用 标准图集.

13 1.3 建筑围护结构节能 设计 1.3.4 在室内温、湿度设计条件下,建筑围护 结构内表面应有防结露设计措施. 绿色设计专篇有关节能设计 的内容中,屋顶和外墙冷桥 部位内表面温度是否低于露 点温度或是否满足规范规定 的最小热阻值要求.

14 1.4.1 建筑遮阳设计应满足国家及江苏省建筑 节能设计标准中的相关规定. 绿色建筑设计专篇有关节能 设计的内容中,遮阳系数是 否满足江苏省建筑节能设计 标准要求.

15 1.4.2 夏热冬冷地区及寒冷地区建筑居住建筑 的遮阳设施宜不影响建筑冬季阳光入射;

是否按江苏省节能设计标准 及相关规定采用活动外遮 阳,采用固定遮阳时,冬季 东、南、西向外门窗遮阳系 数不应低于0.6.

16 1.4 建筑遮阳设计 1.4.3 公共建筑中,当未设置外遮阳时,东、 西、南向玻璃幕墙应采用自身具有遮阳功能的 玻璃. 公共建筑中,玻璃幕墙的遮 阳系数是否满足江苏省建筑 节能设计标准要求.

17 1.5.1 居住建筑的各主要功能空间应有自然采 光,采光系数不应低于《建筑采光设计标准》 GB50033的要求;

各房间窗地比或采光系数是 否符合《江苏省住宅设计标 准》、 《建筑采光设计标准》 GB50033要求.

18 1.5 日照与天然采光设 计1.5.2 建筑外立面设计不应对周围环境产生光 污染,幕墙玻璃可见光反射比不应大于0.2,在 市区、交通要道、立交桥等区域可见光反射比 不应大于0.16. 绿色建筑设计专篇中应说明 建筑区位,并明确幕墙玻璃 可见光反射比不应大于本规 定要求.

3 19 1.5.3 当居住建筑套型内有两个及以上卫生间 时,至少设有一个明卫生间. 住宅卫生间的设置应符合现 行《江苏省住宅设计标准》 的要求.

20 1.6 自然通风设计 1.6.1 外窗和玻璃幕墙的可开启面积应满足现 行国家和江苏省相关标准和规范的要求.建筑 各朝向外窗可开启面积不小于该朝向外窗面积 的30%;

玻璃幕墙应设置具有可开启部分或设有 通风换气装置,各朝向幕墙的可开启面积不宜 小于该朝向幕墙透明面积的5%. 居住建筑平面及门窗大样中 外门窗的可开启面积比是否 符合本条或《江苏省住宅设 计标准》 要求;

公共建筑中, 各朝向外窗的可开启面积比 及玻璃幕墙的要求是否符合 本条或江苏省《公共建筑节 能设计标准》的规定.

21 1.7.1 主要功能空间的外墙、隔墙、楼板和门 窗的隔声性能应不低于现行国家标准《民用建 筑隔声设计规范》GB

50118 中的规定;

主要功 能空间的室内噪声级应低于........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题