编辑: 阿拉蕾 | 2012-12-12 |
2015 机电工程署 〔封面后空白页〕 屋宇装备装置能源效益实务守则 目录 能源效益守则
2015 - i - 机电工程署 屋宇装备装置能源效益实务守则 目录页数1.
引言12. 释义及缩写22.1 释义22.2 缩写11 3. 适用围12 3.1 围12 3.2 围限制12 4. 在技术上遵行「条例」规定13 4.1 在「 条例」第
2 部及第3部生效后,获发有关上盖建筑物建筑工程展开同意书的订明建筑物的屋宇装备装置13 4.2 在「 条例」第
2 部及第3部生效日期或之前获发有关上盖建筑物建筑工程展开同意书的订明建筑物的屋宇装备装置13 4.3 按设计条件制订的能源效益规定13 4.4 维持设计标准的规定13 4.5 遵行证明14 5. 照明装置的能源效益规定15 5.1 适用围15 5.2 方法概述15 5.3 定义15 5.4 照明功率密度15 5.5 照明控制点19 5.6 自动照明控制20 6. 空调装置的能源效益规定23 6.1 适用围23 6.2 方法概述23 6.3 定义24 屋宇装备装置能源效益实务守则 目录 能源效益守则
2015 - ii - 机电工程署 6.4 系统负载计算24 6.5 工序空调区独立配风系统24 6.6 配风风管装置漏风极限25 6.7 配风系统风机功率25 6.8 输送泵系统可变流量27 6.9 水管系统摩擦损耗27 6.10 系统控制28 6.10.1 温度控制28 6.10.2 湿度控制28 6.10.3 空调区控制29 6.10.4 作息时段控制29 6.10.5 空调区的分隔30 6.10.6 可变风量配风系统控制31 6.10.7 需求控制通风31 6.11 隔热31 6.12 空调设备效率35 6.13 能源计量39 6.14 直接数位控制40 7. 电力装置的能源效益规定41 7.1 适用围41 7.2 方法概述41 7.3 定义42 7.4 配电损耗42 7.4.1 配电变压器42 7.4.2 主电路42 7.4.3 馈电路42 7.4.4 次电路43 7.4.5 最终电路43 7.5 电动机装置43 7.5.1 电动机效率43 7.5.2 电动机大小的厘定44 7.5.3 用於空调设备、配电变压器和升降机及自动梯45 屋宇装备装置能源效益实务守则 目录 能源效益守则
2015 - iii - 机电工程署 装置的电动机7.6 电力质素45 7.6.1 总功率因数45 7.6.2 总谐波失真率45 7.6.3 各单相负载平均分布46 7.7 计量及监察设施46 7.7.1 主电路46 7.7.2 馈电路及次电路47 7.7.3 用於中央屋宇装备装置的电路47 8. 升降机及自动梯装置的能源效益规定48 8.1 适用围48 8.2 方法概述48 8.3 定义49 8.4 电功率49 8.4.1 曳引驱动升降机49 8.4.2 液压升降机52 8.4.3 自动梯52 8.4.4 乘客输送机54 8.5 电功率的运用55 8.5.1 总功率因数55 8.5.2 升降机装饰负载55 8.5.3 升降机停置状态55 8.5.4 升降机通风系统及空调系统55 8.5.5 升降机反馈制动56 8.5.6 升降机机厢自动照明系统56 8.5.7 自动梯自动减速56 8.6 总谐波失真率56 8.7 计量及监察设施57 9. 成效为本方法58 9.1 适用围58 9.2 方法概述58 屋宇装备装置能源效益实务守则 目录 能源效益守则
2015 - iv - 机电工程署 9.3 定义58 9.4 基本规定58 9.5 设计能源及能源预算的比较59 10. 主要装修工程的能源效益规定61 10.1 适用围61 10.2 成效为本方法64 附录AC以建筑物能源分析数值方法计算建筑物或单位的总能源耗用量65 屋宇装备装置能源效益实务守则 引言 能源效益守则
2015 第1页,共76 页 机电工程署 1. 引言 1.1 本实务守则订名为《屋宇装备装置能源效益实务守则》(以下简称《建筑物能源效益守则》或《守则》),乃根愀鄯610 章《建筑物能源效益条例》(以下简称「条例」)第9部发出.1.2 本《守则》列出「条例」所管制及界定的屋宇装备装置在遵行最低能源效益规定方面的技术指引和细节.根尽妒卦颉飞杓啤沧凹拔朱兑桓錾杓票曜嫉奈萦钭氨缸爸,会视作在技术方面已达至「条例」的相关规定.1.3 本《 守则》由 机电工程署( 机电署)联 同多个专业团体、行业商会、学术界及政府部门一起制订.1.4 为配合科技发展及有关行业当时的做法,机电署可透过发出合适的通告不时更新本《守则》的内容,并於「条例」网页(http://www.beeo.emsd.gov.hk.) 公布及提供更新资料.屋宇装备装置能源效益实务守则 释义 能源效益守则