编辑: f19970615123fa | 2012-12-18 |
1 污水收集罐 60m?
2 个 新增,可收集污水 120m3 污水调节池 560m3
1 个 改造:原为 560m3 事 故池,改造为污水调 节池,可收集污水 560m3 液压往复式刮泥机 水下不锈钢
1 套 污水处理站扩建至 4000t/d 项目
5 污泥泵 Q=50m3 /h,H=20m, N=5.5kw
2 台 提升泵 Q=130m3 /h, H=14m, N=11kw
3 台 潜水搅拌机 QJB5/12-615/3-480/S
2 台2格栅(不锈钢) 1台3初沉罐 D=7m,H=8m 2个 单螺杆泵 G50-1WDL Q=15m3 /h,H=60m, N=5.5kw 2台 提升泵 ZW80-40-16 2台4配水井(钢砼结构) 设计流量1000m3 /d, 25m3 2个 配水井(钢砼结构) 25m3 2个 新增 提升泵 Q=50m3 /h,H=28m N=7.5kW 2台 新增 提升泵 WL2210-246 4台二MQIC反应器(厌氧塔) D=7m,H=24m,总 容积923m3 2套MQIC反应器(厌氧塔) D=7m,H=24m 923m3 2套 新增 回流泵 IS100-100WD 2台(1用1 备) 新增 回流泵 IS100-100WD 2台 水封器 2台 新增 水封器 2台三(1) A/O池1
6 个,共2200m3 6个1200m3 为脱氮 硝化液回流泵 Q=89m3 /h,H=10m, N=4kw 3台AMOXP系统 MQ-AMOXP150 7套 微孔曝气器 Ф260 1000套 潜水搅拌器 3台 污水回流泵 100LW80-104/4 4台(2) A/O池2 8个,共2400m3 8个1200m3 为脱氮 硝化液回流泵 Q=89m3 /h,H=10m, N=4kw 3台AMOXP系统 MQ-AMOXP150 10套 微孔曝气器 Ф260 1000套 潜水搅拌器 3台(3) A/O池3 容积为 4430m3 1个 改造:将原有事故池 改为A/O池 污水处理站扩建至 4000t/d 项目
6 鼓风机 Q=45m3 /min, P=5.9kPa N=55kW Q=23m3 /min, P=5.9kPa N=37kW 6台(4用2 备) 新增 射流泵 Q=320m3 /h,H=9m N=18.5kW 5台(4用1 备) 新增 污水回流泵 Q=90m3 /h,H=8m N=4kW 5台(4用1 备) 新增 四(1) 二沉池1 D=17m,H=4m,总 容积907m3 1座 污泥回流泵 Q=62.6m3 /h, H=11m,N=4kw 2台 刮泥机 CG-17A 1台(2) 二沉池2 总容积220m3 1个 污泥回流泵 Q=25m3 /h,H=9m, N=1.1kw 2台五终沉池 沉淀区:250m3 1座 污泥提升泵 50LW20-7-0.75/2 2台六污泥浓缩池 83m3 1个 污泥罐 60m3 2个七脱水机房 20m2 叠螺式污泥脱水机 KT301型 2台 污泥泵 G35-1 2台 污泥絮凝罐 50m3 2个 前期除悬浮物压滤机 XIG100/Ф1000-U 4台 污泥压滤机 4台 污泥絮凝罐 Φ4000*5000 2个 新增 八 压滤间 170m2 新增 污泥压滤机 3台 新增 污泥压滤泵 2台 新增 九 污泥站除臭系统 清水洗涤塔 1套 碱洗氧化塔 1套 低温等离子净化器 1套 碱液+光氧催化处理系统 1套 新增 十 其他设施 值班室 砖混结构,15m2 1间 化验室 砖混结构,30m2 1间 配电室 砖混结构,15m2 1间 事故池 2400m3 1个 改造:将原有2400m3 调节池改为事故池 污水处理站扩建至 4000t/d 项目
7 表1-2 污水处理站主要单元处理能力 序号 名称 规格型号 备注
1 污水收集罐
2 个,单个 60m? 可收集污水 120m3
2 污水调节池 560m3 可收集污水 560m3
3 初沉罐
2 个,D=7m,H=8m 单个处理能力 2000m3 /d,
2 个共 4000m3 /d
4 配水井
4 个,单个 25m3 单个处理能力 1000m3 /d,
4 个共 4000m3 /d
5 MQIC 反应器 (厌 氧塔)
4 套, D=7m, H=24m 923m3 单套处理能力 1000m3 /d,
4 套共 4000m3 /d 2200m3 处理能力 1000m3 /d 2400m3 处理能力 1000m3 /d
6 A/O 池4430m3 处理能力 2000m3 /d 907m3 处理能力 3000m3 /d 220m3 处理能力 1000m3........