网址:http://www.hy-dl.cn 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 目录第一部分 HYJB-PC 继电保护测试仪使用说明
1
第一章 装置特点与技术参数…2
第二章 装置硬件结构…4
第三章 单机操作模块功能说明…6
第四章 外接 PC 机操作说明…19 第二部分 继保软件操作说明…20
第五章 软件操作方法简介…20
第六章 交流试验…22
第七章 直流试验…30
第八章 状态系列…32
第九章 谐波叠加试验…36
第十章 频率及高低周试验…39 第十一章 功率方向及阻抗试验…43 第十二章 同期试验…47 第十三章 整组试验Ⅰ和Ⅱ52 第十四章 距离和零序保护…57 第十五章 线路保护…62 第十六章 阻抗特性…68 第十七章 差动保护…71 第十八章 6-35KV 微机线路保护综合测试…79 附录 1: 外接电脑串行通信口的设置
84 附录 2: 插接 U 盘等设备时设备驱动安装方法
85 附录 3: 各种继电器的试验方法
86 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 第一部分 继保 HYJB-PC 使用说明 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
第一章 装置特点与技术参数
第一节 主要特点 ? 标准的4相电压3相电流输出 具有4相电压3相电流输出, 可方便地进行各种组合输 出进行各种类型保护试验.每相电压可输出120V,电流三并可输出120A,第4相电压 Ux为多功能电压项,可设为4种3U0或检同期电压,或任意某一电压值的情况输出. ? 单机操作方便 单机由方便灵活的旋转鼠标通过大屏幕液晶显示屏进行操作, 全部中 文显示.可完成现场大多数试验检定工作,可对各种继电器及微机保护进行检定,并可 模拟各种复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验.开机即可使用,操作方便 快捷. ? 双操作方式,联接电脑运行 通过Windows平台上的全套中文操作软件,可进行各 种大型复杂及自动化程度更高的校验工作, 可方便地测试及扫描各种保护定值, 可实时 存贮测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报表等. ? 软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂 用电快切、 备自投试验、 线路保护检同期重合闸等, 能方便地测试及扫描各种保护定值, 进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等. ? 开关量接点丰富 7路接点输入和2对空接点输出. 输入接点为空接点和0~250V电位 接点兼容,可智能自动识别.输入、输出接点可根据用户需要扩展. ? 大屏幕LCD显示屏 本机采用320*240点阵大屏幕高分辨率图形液晶显示屏, 全部操 作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰. ? 自我保护 采用合理设计的散热结构,并具有可靠完善的多种保护措施及电源软启动, 和一定的故障自诊断及闭锁功能. ? 具有独立专用直流电源输出 装置设有一路 110V 及220V 专用可调直流电源输 出. ? 性价比高 属于跨专业联合设计产品,综合了多专业的先进科技成果.兼具大型测试 仪的性能,和小型测试仪的价位,具有很高的性能价格比. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
第二节 额定参数 ? 交流电流输出 输出精度 0.5级 相电流输出(有效值) 0~40A 三并电流输出(有效值) 0~120A 相电流长时间允许工作值(有效值) 10A 相电流最大输出功率 420VA 三并电流最大输出时最大输出功率 900VA 三并电流最大输出时允许工作时间 10s 频率范围(基波) 20~1000Hz 谐波次数 1~20 次?直流电流输出 输出精度 0.5级 电流输出 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并 最大输出负载电压 20V ? 交流电压输出 输出精度 0.5级 相电压输出(有效值) 0~120V 线电压输出(有效值) 0~240V 相电压/线电压输出功率 80VA / 100VA 频率范围(基波) 20~1000Hz 谐波次数 1~20 次?直流电压输出 输出精度 0.5 级 相电压输出幅值 0~±160V 线电压输出幅值 0~±320V 相电压/线电压输出功率 70VA / 140VA ? 开关量及时间测量 HYJB-PC 备注 开关量输入
7 路 空接点: 1~20mA,24V 电位接点接入:
0 :0~ +6V;
1 :+11 V~ +250V 开关量输出
2 对DC:220V/0.2A;
AC:220V/0.5A 时间测量 测量范围 0.1ms ~ 9999s 测量精度 0.1mS ? 体积重量 HYJB-PC 外形尺寸 400*300*180mm? 单机重量 22kg 供电电源 AC 220V±10%,50/60Hz 环境温度 -10℃ ~ +50℃ 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
第二章 装置硬件结构
第一节 装置硬件组成 ? 控制数字信号处理器微机 本装置采用高速、 高性能数字控制处理器作为控制微机, 软件上应用双精度算法产生各 相任意的高精度波形.由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑. 克服了笔记本电脑直接控制式测控仪中因数据通信线路长、 频带窄导致的输出波形点数少的 问题. ? D/A 转换和低通滤波 采用高速高位D/A转换器,保证了全范围内电流、电压的精度和线性. 由于D/A分辨率高和拟合密度高, 波形失真小, 谐波分量小, 对低通滤波器的要求很低, 从而具有很好的暂态特性、相频特性、幅频特性,易于实现精确移相、谐波叠加,高频率时 亦可保证高的精度. ? 电压、电流放大器 各相电流、电压不采用升流、升压器,而采用直接输出方式,使电流、电压源可直接输 出从直流到含各种频率成份的波形,如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等, 可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征. 功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级, 结合精心、 合理设计的 散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量.功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路 保护.当电流回路出现过流,电压回路出现过载或短路时,自动限制输出功率,关断整个功 放电路,并给出告警信号显示.为防止大电流下长期工作引起功放电路过热,装置设置了大 电流下软件限时.10A及以下输出时装置可长期工作,当电流超过10A时,软件限时启动, 限时时间到,软件自动关闭功率输出并给出告警指示.输出电流越大,限时越短. ? 开入、开出量 开关量输入电路可兼容空接点和0~250V电位接点.电位方式时,0~6V为合,11~ 250V为分.开关量可以方便地对各相开关触头的动作时间和动作时间差进行测量. 开入部分与主机工作电源、功放电源等均隔离.开入地为悬浮地,所以,开入部分公共 端与电流、电压部分公共端UN、IN等均不相通. 开关量电位输入有方向性,应将公共端接电位正端,开入端接电位负端,保证公共端子 电位高于开入端子.现场接线时,应将开入公共端接+KM,接点负端接开入端子.如果接 反,则将无法正确检测. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn 开出部分为继电器空接点输出.输出容量为DC:220V/0.2A,AC:220V/0.5A.开 关量输出与电压、电流、开入等各部分均完全隔离.各个开出量的动作过程在各个测试模块 中各有不同,详细请参看各模块软件操作说明. 以下是两种常见的开出量接线示意图: 电位接点时 空接点时 ? 液晶显示及旋转鼠标操作 装置采用320*240点阵高分辨率兰色背光液晶显示屏作显示器.试验的全过程及试验 结果均在显示屏上显示,全套汉字化操作界面,清晰美观.操作控制由旋转鼠标和两个按键 进行,全部数据及试验过程均由旋转鼠标在显示屏上设定.操作简单方便,极易掌握. ? 专用直流电源输出 装置在机箱底板上装设有一路专用可调直流电源输出,分110V 及220V 两档,可作 为现场试验辅助电源.为该电源还设置了一个电位器,可在 80%-110% 范围内调节.该 电源额定工作电流1.5A,可作为保护装置的直流工作电源,也可作为跳合闸回路电源.该 电源如过载或短路,将烧坏相应保险(2A/250V),此时更换此保险管即可. ? HYJB-PC 装置独立可调直流电源 HYJB-PC装置在机箱底板上装设有一路可调直流电源输出, 分110V 及220V 两档, 可作为现场试验辅助电源.该电源还设置了一个电位器,可在 80%-110% 范围内调节. 该电源输出电流最大可达1.5A.底板上另装设有一个散热风扇、电源线、接地端子和三个 保险.三个保险中一个是总电源保险(10A/250V),两个是电压回路保险(2A/250V) 等. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
第三章 单机操作模块功能说明 单机操作前请阅读 ? 旋转鼠标使用方法 旋转鼠标的功能类似计算机上使用的鼠标,它有三种操作: 左旋 , 右旋 , 按 下选定 .使用鼠标的这三种操作可以用来移动光标和修改数据. 移动光标: 当屏幕显示操作界面时用来移动光标位置,当光标移到某一项上需要选定 时, 按下 旋钮即选定打开或切换此项.若选定打开的是某一数据项,则表示进入此数据 的修改过程,此时用 左旋 、 右旋 对数据进行增减修改;
若打开的是某一切换项(如 手动试验 / 自动试验 两种状态),则 按动 一次旋钮即切换另一种状态. 旋转鼠标的数据输入法: 每一个数据一般都分两部分进行修改,对于电流、电压、频 率等量分整数部分和小数部分,对于相角分百位十位部分和个位部分.修改数据时,将光标 移动到该数据上,按下旋钮选定打开该数据项,光标将缩小聚焦到整数部分(第一部分), 首先进行该部分修改,使用 左旋 、 右旋 对该部分增减(每旋一格加减1,如需快速 增减可用 、 ,每按一次加减10 );
修改完此部分后按动旋钮光标将聚焦到小 数部分(第二部分),即进入第二部分修改,方法相同;
修改完后再次按动旋钮光标恢复为 大光标形状,即表示完成此数据修改.光标此时可以移走. ? 屏幕显示功能符号说明 变化量 标志.试验时,某一量若需要按所设定的步长进行增减,则打开此标 志. 输入开关量的接点指示,状态 断开 . 输入开关量的接点指示,状态 闭合 . ? 测试仪软件从 PC 通信状态退回到单机操作状态 如果软件界面在PC机通信状态,按下旋钮3秒钟后,软件自动退回到单机操作界面. 主菜单 连接好装置的电源线和输入输出线,打开电源开关,电源指示灯(绿色)亮,显示屏蓝 色背光亮,装置自检完毕进入三相继电保护测试仪汉化主菜单. 主菜单有10项可选项. 旋动旋转鼠标将光标移到某一项上, 按一下旋转鼠标即进入此项 试验. 华英电力 C 中国电力测试设备供应商 400-027-0098 参考网站:www.hy-dl.cn
第一节 交流试验 界面说明 交流试验中,各相电压电流均输出交流量,各电压电流的幅值、相位以及交流频率均可 任意调节, 以满足各种试验中需要对各种量进行调节和组合的要求. 试验中继电器和保护接 点动作时,可以记录动作时间、返回时间和动作值、返回值等. 本试验菜单可以测试各种交流型继电器,相位、频率继电器,微机保护等,也可以模拟 整组试验. 本试验中可变化的变化量有: Ua 量值,Ua 相位;
Ia 量值,Ia 相位;
Ub 量值,Ub 相位;
Ib 量值,Ib 相位;
Uc 量值,Uc 相位;
Ic 量值,Ic 相位;
交流频率. 需要输入的各种设定量: 各变化量的初值、 各变化量的变化步长值(可正可负) ;
哪些量需变化调节,需变化的变量其 标志打开. 手动试验/自动试验: 试验开始后,可以设定变化量是手动控制增减还是自动增减变化. 各项数据和设定项输入完毕,移动光标按下 确认 ,此时查验设置量,如无误再选定 开始 即开始试验.装置开始输出,并在屏幕下部将弹出被试继电器的接点状态图. 手动试验时使用 、 键或旋动旋钮控制各量以各自步长加减,观察显示屏上 被测元件的动作情况, 其接点闭合或打开时屏幕上即显示出动作时间和返回时间, 以及各相 应输出量(Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic)的有效值与相位角(即为被测元件的动作值和返回 值). 自动试验时各量自动增加, 继电器接点动作时装置维持各量输出在动作点位置等待下一 步操作,此时按一下 或 键或 正向 、 反向 旋动旋钮一格,试验将按所给 的方向再次自动加或减, 直至下一次变位再维持在该位置等待. 如此可以反复不断地按各个 方向进行自动试验,测定各项动作值、返回值等. ? 开入量:测试时,被测元件的接点可接入任一路开关量输入端子中. ? 开出量:两路输出节点,一路跟踪试验的过程,在试验按下 开始 时闭合,试验 停止 时断开;
另一路跟踪试验数据的变化,即在试验开始后第一次按动 或 按 钮时闭合,试验 停止 时断开. ? 数据记录区:保护动作、返回时除记录动作时间及返回时间外,下部显示依次为动 作、返回时 Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic 幅值及相位,第一行为各量动作值,第二行为 各量动作时的相位,第三行................