编辑: 喜太狼911 | 2012-12-30 |
能实现常用电源与备用电源的自动和手动切换,在切换电源过程时,中断向负载供电. 适用于要求两路电源供电和对电源质量要求高的场合. 本产品符合IEC60947-6-1 GBGB14048.11标准. NH41SZ系列 (PC级)自动转换开关
1 适用范围 1. A路电源侧主电路端子 2. 电源通断指示器 3. 手动转换操作方轴 4. 铭牌 5. 操作电源端子 6. 投入线圈 7. 负荷侧主电路端子 8. B路电源侧主电路端子 9.辅助开关 10.消弧室 2.1 三段式自动转换开关(20~5000)A 1. A路电源侧主电路端子 2. 电源通断指示器 3. 手动转换操作方轴 4. 铭牌 5. 操作电源端子 6. 投入线圈 7. 负荷侧主电路端子 8. B路电源侧主电路端子 9. 消弧室 10.辅助开关 2.2 二段式自动转换开关(20~500)A
2 产品结构和特点 配电电器 - A
389 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 7
8 9
10 1
2 3
4 5
6 2.3 ATS开关特点 可靠的机械联锁:独特的偏心选择结构,确保只有一组电源供电,绝无可能两组电源同时接入负载. 优良的灭弧性能:各种异常电弧均会被可靠熄灭,电弧持续时间短,触头损耗少. 多片式主弧触头:提高触头表面接触面积及接触压力,不会产生过热或触头熔焊,延长触头使用寿命. 切换速度快捷:在常用电源和备用电源两组电源问转换迅速,配控制器的ATS还可由用户设定转换延时 时间. 结构简单体积较小:工作可靠、故障率低、安装、使用、维护方便、维修时用手柄转动缓慢操作,便于 查找和排除故障,NH41型ATS属于PC级,体积比CB级的要小:而电流规格比CB级的多. 中性点(0FF)位置:NH41型三段式转换开关可从通电状态转换并短暂停留在不与任何电源相通的中性点 (OFF)空档位置,给用户检修负载电路带来方便(但停留时间一般不可超过数分钟),NH41型二段式则不能 在此中性点(0FF)位置停留. 多功能控制器:LCD液晶或数码动态监控显示电源电压、电流,并控制转换开关在欠压、过压、缺相、 失压等故障状态下按需完成在常用电源、备用电源、中性点(OFF)位置之间的转换. N H 41- / SZ 双电源自动转换
2 两段式;
3 三段式. 极数 约定发热电流 设计序号 开关 企业代号
3 型号及含义 注: (1)NH41为二段式自动转换开关,当开关接到转换信号后在中间断开位置不停顿立即从个电源换接到另 个电源,电流规格为20A一500A , NH41为三段式自动转换开关,该开关接到转换信号后.可立即 (或经过一个预先设定的延时时间)从一个电源换接到另一个电源,也可以从个电源换接到不与任何电 源相通的中间断开位置,电流规格为20A一5000A. (2)NH41系列开关的电器级别为:PC级. (3)额定工作电压AC660V/690V和DC125V250V以及控制电压AC380V/400V,100V,270V及DC125V/250 等等其它电压规格的开关电器为特殊供货.订货时须注明. (4)通讯接口功能为特殊定货用,订货时须注明. (5)500A及以下开关一般为板前接线方式,630A及以上开关一般为板后接线万式,此外为特殊供货. A
63 125
250 500
1000 1600
2500 4000
5000 A
20 80
160 315
800 1250
2000 3150
5000 40
100 200
350 1000
1600 2500
4000 63
125 225
500 250
630 约定发热电流 壳架等级 极数 2:二极 3.三极 4:四极 (3极时
3 可 以不写) P 额定工作电压 Ue(V) AC380V/ 400V 转换控制器 NB、NG NB:电网 -电网 NG:电网 一发电机组 (电网,电 网时 NB 可以省略 不写) 控制电压 AC 220V /230V V 功能选择 两段式:控制器内置, 一体化全自动瞬间转 换型;