编辑: ok2015 | 2013-01-01 |
471 万m?,P=75%径流量为 351.7 万m?.库区无村庄,耕地相对较少,水库建设淹没影响相对较小.下游河道内无敏感的 环境因素,没有特殊的环境需水要求.水库所在流域年内径流分配不均,汛期来水量大, 但由于无蓄水工程基本无法利用,枯期来水量小,达不到规划区内灌溉及人畜用水要求, 因此,确定水库的功能为以农业灌溉为主,兼顾集镇供水. 2.5 工程等级与规模 根据《防洪标准》(GB50201-94)和《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252― 2000),水库工程规模为小(2)型,工程等别为Ⅴ等,永久性主要水工建筑物级别为Ⅳ级, 次要建筑物级别为Ⅴ级,临时性水工建筑物级别为Ⅴ级.水库枢纽建筑物正常运用洪水标 准为
20 年一遇(P=5.0%) ,非常运用洪水标准为
200 年一遇(P=0.5%) ,泄水建筑物消能 防冲建筑物洪水标准为
20 年一遇(P=10%) .主要建设内容为水库枢纽区(包括大坝、溢 洪道、取水涵管) 、道路区(永久进库道路和施工临时道路) 、供水工程区、弃渣场区(1#、 2#弃渣场)及施工辅助设施区(包括混凝土生产系统,施工供电、供风、供水及施工通信 系统,综合加工厂)等. 2.6 工程总布置与主要建筑物 兰安水库工程由水库枢纽工程和引水工程两部分组成.根据推荐的坝型及其它建筑物 广南县兰安水库工程环境影响报告表
7 型式,由于拦河大坝推荐为重力坝,水库枢纽建筑物包括挡水、泄水和取水建筑物,挡水 建筑物为拦河坝,泄水建筑物为坝顶开敞式溢流表孔,布置于拦河坝体上,取水建筑物为 坝内放水管,设于坝体右岸;
引水工程为管道引水,人饮及灌溉二合一.引水管道接坝内 埋管出口闸阀取水后沿水库下游右岸山坡布置,连接已建饮水主干渠即可. 表1-1 项目组成情况一览表 工程类别 工程内容 主体 工程 枢纽 工程 拦河坝 大坝为埋石混凝土重力坝,最大坝高35.45m,坝轴线长113m,坝顶宽5m, 大坝采用C15埋石混凝土填筑 溢流坝 溢流坝段布置于河床部位,溢流堰为自由溢流,堰宽 20m,堰顶高程 633.00m 导流涵 管 取水管轴中心桩号为坝 0+087.2m,取水管进口高程 616.88m,取水管采 用DN400 的内涂塑钢管安装,管道长 30m,取水管前端设有拦污栅,出 口端设有闸阀室, 取水管于闸阀室内设一套 DN400 闸阀作检修总控制阀, 一套 DN400 电控球阀作工作阀, 另一套 DN200 旁通管设相应球阀控制向 坝后河道内泄放生态水. 供水 工程 供水管 道 工程村镇生活供水和灌溉供水合一采用管道引水,人饮及灌溉供水主要 集中在板蚌集镇,供水范围主要位于平密至板蚌坝子,供水管道沿右岸 山坡布置 1050m 后跨过兰安河,顺左岸布置,连接至已建平密引水干渠 辅助工程 料场 本工程无专用的料场,主要建筑材料采用外购形式 混凝土 拌合站 工程在枢纽施工区设2个混凝土拌合系统:大坝及溢洪道2个部位,拌合 系统采用0.4 m3 移动式混凝土拌合机. 弃渣场 工程设计布置两个弃渣场,1#弃渣场布置于大坝下游坝址,规划弃渣堆 放总量1.12万m3 ;
2#弃渣场布置于大坝下游400m的左岸冲沟里,规划弃 渣堆放总量2.207万m3 .挡砂坝垂直冲沟布置,规划弃渣场占地1.27 hm2 水库管 理所 新建的管理所布置于大坝上游左岸,距大坝约150m处、配电房紧邻管理 所,占地面积0.17hm2 ,为永久占地.内设管理房、水情测报系统、厕所、 花台、混凝土平场、围墙、大门及绿化等设施. 公用工程 供水 安小河中溪水常年不断,水量可满足工程的生产生活用水,工程施工期 间的生产生活用水即从小河中提至施工供水池(50m3)供给. 供电 水库附近的兰安村有 10kV 输电线路通过,工程施工用电拟从兰安村的 10kV 线路搭接,架设长约 3.2km 供电专线至工程管理区变压器,然后再 分配给各施工作业点,输电线路负载能力满足本工程施工负荷要求 通讯 本工程区内谷底无线通信未覆盖,700m 高程以上基本覆盖;