编辑: 赵志强 2019-07-28
-

1 - 基本情况 表1项目名称 车田乡卫生院业务综合楼及环境整治建设项目 建设单位 酉阳土家族苗族自治县车田乡卫生院 法人代表 王文才 联系人 王文才 通讯地址 重庆市酉阳土家族苗族自治县车田乡卫生院 联系电话

17384776688 邮政编码

409807 建设地点 重庆市酉阳县车田乡车田村

1 组 建设性质 5新建(迁建)?改扩建?技改 行业类别 Q8321 社区卫生服务中心 立项部门 重庆市酉阳土家族苗族自治县 发展和改革委员会 项目代码

20185002428301021796 占地面积 12504.

14m2 建筑面积 4225.22m2 总投资 (万元)

920 环保投资 (万元)

83 环保投资 所占比例 9% 年能耗情况 煤/煤平均含硫量 / 电10 万kw・h 油/天然气 / 用水情况 (万吨) 分类 年用水量 新鲜用水量 重复用水量 生产用水 / / / 生活用水 1.2285 1.2285 / 合计 1.2285 1.2285 / 1.1 项目由来 车田乡卫生院始建于

1962 年,是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营 利性公立医院,为加快推进基层医疗卫生体系建设,健全基层医疗卫生服务网络,完 善卫生院机构功能,提升综合能力,经酉阳土家族苗族自治县(以下简称酉阳县)发 展和改革委员会的批准,酉阳县车田乡卫生院拟整体搬迁至重庆市酉阳县车田乡车田 村1组, 并建设车田乡卫生院业务综合楼及环境整治建设项目, 现有卫生院地块闲置, 具体用途未定.本次建设内容包含两栋业务综合楼:业务综合楼一(4F)和业务综合 楼二(3F).酉阳县车田乡卫生院将整体搬迁至两栋新建的业务综合楼;

并修建堡坎 1000m3 、围墙 400m、庭院绿化 700m2 .根据酉阳土家族苗族自治县卫生局发的医疗 机构执业许可证可知,设置预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学 检验科、医学影像科(X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业)、康复医学科, 新增床位

40 张(建成后预计总床位

60 张). -

2 - 基本情况 表1根据《中华人民共和国环境保护法》、 《中华人民共和国环境影响评价法》和《建 设项目环境保护管理条例》等有关规定,本项目的应进行环境影响评价.为此,建设 单位委托重庆宏伟环保工程有限公司(持 国环评证乙字第

3132 号 )对本项目的建 设开展环境影响评价工作.依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(中华人民 共和国生态环境保护部令第

1 号令),该项目环境影响评价的工作形式为编制环境影 响报告表. 受建设方委托,本公司承担车田乡卫生院业务综合楼及环境整治建设项目的环境 影响评价工作.接受委托后,我公司安排专职技术人员深入现场进行踏勘、调查、收 集资料,在对拟建工程进行工程分析和环境现状调查的基础上,编制完成了《车田乡 卫生院业务综合楼及环境整治建设项目环境影响报告表》. 1.2项目概况 项目名称:车田乡卫生院业务综合楼及环境整治项目;

项目性质:新建(迁建);

建设地点:重庆市酉阳县车田乡车田村

1 组;

占地面积:12504.14m2 ;

建筑面积:4225.22m2 ;

服务规模:建成后预计门诊量约为

200 人・次/天,床位

60 张;

总投资:920 万元;

工作制度及劳动人员:全年营业,劳动定员

20 人;

施工周期:12 个月. 1.2.1 项目地理位置及外环境关系 项目在重庆市酉阳县车田乡车田村

1 组,位于车田乡西侧边缘荒地建设.项目地 块北侧、东侧、南侧均为居民楼片区;

西侧为山丘(西侧有一条由南侧到北侧未施建 的跨山丘规划道路),东南侧靠近乡村道路.地理位置图见附图 1,周围环境关系见 附图 2. 1.2.2 工程内容 本项目位于重庆市酉阳县车田乡车田村1组,项目总占地面积约:12504.14m2 ,总 建筑面积约4225.22m2 ,劳动定员20人,门诊最大接待量约200人/天.根据酉阳土家族 苗族自治县卫生局发的医疗机构执业许可证可知,拟设置预防保健科、内科、外科、 -

3 - 基本情况 表1妇产科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科(X线诊断专业、超声诊断专业、 心电诊断专业)、康复医学科,新增床位40张(建成后预计总床位60张).同时医院 设置有太平间、洗衣房、中药煎药房、柴油发电机、分体式空调、电热水器、医疗废 物暂存间,不设置传染病科、结核病科、燃气锅炉等,不提供婴儿洗浴服务. 项目组成表见表 1-1;

项目主要设备见表 1-2. 表1-1 项目组成一览表 名称 项目组成 内容及规模 可能产生 的环境问 题 主体 工程 业务综 合楼一 1F 建筑面积:752.97m2 .主要布置有门诊室、急救室、化验室、 DR 室、B 超室、心电室、收费室、大厅、药房、导医台、消 防控制室、机房等 生活污水 医疗废水 生活垃圾 医疗废物 2F 建筑面积:730.57m2 .主要布置有康复理疗大厅、病房、值 班室、污物间等 3F 建筑面积:730.57m2 .主要布置有输液大厅、针灸室、护士 站、暂存间、病房、值班室等 4F 建筑面积:719.74m2 .主要布置有护士站、暂存间、病房、 办公室、消毒器具库房、产房及手术室等 业务综 合楼二 1F 建筑面积:324.83m2 .主要布置预防接种门诊、治疗室、办 公室、资料室等 医疗废水 生活垃圾 医疗废物 2F~3F 建筑面积:617.84m2 .主要布置会议室、办公室、熬药室等 辅助 工程 发电机房 位于业务综合楼一的楼顶 噪声、 废气 设备房 建筑面积:100m2 .位于项目地块西南角绿化带内,用于存 放消防设备 噪声 太平间 建筑面积:50m2 .位于项目地块西侧 / 洗衣房 建筑面积:50m2 .位于项目地块西侧 洗衣废水 熬药室 建筑面积:14m2 .位于业务综合楼二的

3 楼西南角独立房间 废气、 药渣 食堂 位于业务综合楼二的楼顶 / 环境整治工程 修建堡坎 1000m3 、围墙 400m、庭院绿化 700m2 公用 工程 供水 由市政部门提供 / 供电 由市政部门提供;

设置柴油发电机 / 热水供应 采用电加热方式提供热水和饮用热水,不配置燃气锅炉 / 空调系统 采用分体式空调 噪声 排水 完全按照雨污分流制排放 / 环保 工程 废气 污水处理站废气设置专用管道收集,经活性炭吸附后通过排气 管引至楼顶排放;

熬药室废气设置排风扇引至业务综合楼二的 三楼西侧排放;

柴油发电机废气通过专用管道在业务综合楼一 的楼顶排放,排放口朝向西侧;

食堂油烟通过油烟净化器净化 后采用专用管道在业务综合楼二屋顶排放 恶臭 药渣 废气 噪声 油烟 废水 废水经 一级强化+消毒 处理达到《医疗机构水污染物排放标 准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后排入市政管网, 进入车田乡污水处理厂处理达标后排入酉水河;

污水处理站位 于业务综合楼一西侧墙外,处理能力为 35m3 /d,;

加药间位于 污水处理站旁,采用次氯酸钠药片消毒,设置一个容积为 11m3 的事故池, 位于污水处理站旁;

设置隔油池位于污水处理站旁, 处理规模:1m3 /d;

恶臭 污泥 隔油池废 油-4-基本情况 表1固废 医疗废物暂存间设置在业务综合楼一 3F 护士站旁, 总面积约为 4m2 .交有资质单位运输、处理. 生活垃圾病房和办公室采用垃圾桶收集, 交环卫部门进行清运, 日产日清 / 表1-2 项目主要医疗设备一览表 序号 设备名称 数量(台)

1 DR 机(III 类射线装置)

1 2 心电图机

1 3 洗胃机

1 4 呼吸球囊

1 5 呼吸机

1 6 电针仪

1 7 妇科检查床

1 8 高压灭菌设备

1 9 显微镜

1 10 离心机

1 11 紫外线杀菌灯

1 12 吸引器

1 13 B 超机

1 14 彩超仪

1 15 电子阴道镜

1 16 凝血分析仪

1 17 血球分析仪

1 18 生化分析仪

1 19 尿液分析仪

1 20 妇科治疗仪

1 21 微波治疗仪

1 22 红光治疗仪

1 23 雾化治疗仪

1 24 心电监护仪

1 25 中药煎药机

1 1.3 总平面布置 拟建项目位于重庆市酉阳县车田乡车田村

1 组,拟建设业务综合楼一和业务综合 楼二,医院地块为不规则多边形,业务综合楼一(4F)位于地块中部位置,正面朝向 东南侧为停车库.业务综合楼二(3F)位于主楼南侧,业务综合楼一东北方向为休闲 -

5 - 基本情况 表1广场和休闲花园,地块东南侧为出入口,设有保安亭. (1)出入口及交通组织:医院 1F 东南侧为主出入口,设置有楼梯到达各楼层, 分别位于项目楼西南侧和东北侧.设置有两部电梯到达各楼层,位于西南侧楼梯旁, 里为消防电梯,外为医用电梯.医院人流、物流不分离,各诊室及医疗废物暂存间的 医疗垃圾仅在非上班时间转运,避开人群高峰时间. (2)各层平面布置: 业务综合楼一:1F 两侧主出入口可通过楼梯上下楼层.1F 主要布置有门诊室、 急救室、化验室、X 光室、B 超室、心电室、收费室、大厅、药房、导医台、消防控 制室、机房等;

2F 主要布置有康复理疗大厅、病房、值班室、污物间等;

3F 主要布 置有输液大厅、针灸室、护士站、暂存间、病房、值班室等;

4F 主要布置有护士站、 暂存间、病房、办公室、消毒器具库房、产房及手术室等. 业务综合楼二:1F 两侧主出入口可通过楼梯上下楼层.1F 主要布置有预防接种 门诊、治疗室、办公室、资料室等;

2F~3F 主要布置有会议室、办公室、熬药室等;

项目平面布置图见附图 4. (3)环保设施布置:医疗废物暂存间位于业务综合楼一的 3F 护士站旁;

污水处 理站位于业务综合楼一 1F 西侧墙外,院区内废水可通过自流进入污水处理站,便于 废水的收集和处理,同时处理达《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准的废水可自流接入市政污水管网;

污水处理站臭气经活性炭吸附后通过排 气管引至楼顶排放;

柴油发电机废气通过专用管道在楼顶排放,排放口朝向西侧;

熬 药室位于业务综合楼二的

3 楼西南角独立房间,机械排风;

各楼层采用垃圾桶收集生 活垃圾交环卫部门进行清运.项目环保设施平面布置图见附图 5. 1.4 劳动定员及工作制度 本项目劳动定员

20 人,建成后预计日最大门诊量约

200 人,年工作

365 天,实 行白班制,夜间仅是住院病人及少数值班医生和后勤人员. 1.5 公用工程 1.5.1 供水 医院年工作时间

365 天,实行白班制,夜间仅是住院病人及少数值班医生.本环 评按照医院营运计划核算医院给排水量.参考《建筑给水排水设计规范》(GB50015 -2003,2009 年修订)、《医院污水处理设计规范》(CECS07-2004)、《医院污水 -

6 - 基本情况 表1处理工程技术规范》(HJ2029-2013)、《给水排水设计手册(第02 册)建筑给水排 水》 和 《综合医院建筑设计规范》 (GB51039-2014) 及医院工作制度核定. 病床: 350L/ 床・d(由于住院病人基本都是车田乡附近的人,距离家比较近,因此陪床人员的水量 消耗小,计入病床水量消耗内);

医护、行政人员:150L/人・d;

洗衣房:60L/kg 干衣;

食堂:20L/人・d(主要为职工和住院病人提供);

接待门诊人数按照建设方提供的预 测的门诊

200 人次/日计.污水量按其用水量的 90%核定. 医院给、排水情况见表 1-3. 表1-3 本项目给、排水核算一览表 名称 用水定额 用水规模 用水量 m3 /d 排水量 m3 /d 备注 病床 350L/d・床60 床21 18.9 含陪护 门诊病人 15L/d・次200 人次

3 2.7 / 职工 150L/d・人20 人32.7 / 清洁用水 0.5L/m2 次4225.22m2

2 1.8 一日一次 食堂 20L/人・d

100 人21.8 一日三次 洗衣房 60L/kg 干衣 50kg

3 2.7 / 绿化用水 1.5L/m2 ・次7502.48m2 1.6 / 一周一次 未预见用水量 按每日最高用水量的 10%计3.56 3.06 / 总计 / 39.16 33.66 / 备注:排水量按照用水量的 90%计. 由表 3.3-1 可知,拟建项目总用水量 39.16m3 ........