编辑: bingyan8 | 2013-01-29 |
(12)《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》,苏环控[97]122 号;
(13)昆山市环保局《关于对昆山市周市镇人民政府睦和小区动迁房 项目环境影响报告表的审批意见》,昆环建(2005)3173 号,2005 年9月;
(14)昆山市环保局《关于对睦和小区动迁房项目修编环境影响报告 表的审批意见》,昆环建(2015)0545 号,2015 年3月23 日. 第3页验收监测标 准标号、 级别 本期验收项目竣工环境保护验收调查标准,原则上采用建设项目环境 影响评价文件经环境保护行政主管部门确认的环境标准与污染防治设施的 相关指标.
1、大气评价标准 ①大气环境质量评价标准 评价区域环境空气中 SO
2、NO
2、PM10 执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中二级标准;
TVOC 执行 《室内环境空气质量标准》 (GB/T 18883-2002);
其他特征因子执行《工业企业设计卫生保准》(TJ36-79) 中表
1 居住区大气中有害物质的最高允许浓度和《前苏联居住区大气中有 害物质的最大允许浓度》(CH245-71). 表1-1 大气环境质量评价标准 控制因子 取值时间 浓度限值 ?g/m3 采用标准 PM10 日平均
150 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)的二级标准 NO2
1 小时平均
200 SO2
1 小时平均
500 氟化物
1 小时平均
20 氨 一次
200 《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79)表1标准 硫酸雾 一次
300 氯化氢 一次
50 氰化氢 昼夜平均
10 《前苏联居住区大气中有害物 质的最大允许浓度》 (CH245-71) TVOC
8 小时平均
600 《室内环境空气质量标准》 (GB/T 18883-2002) ②排放标准 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中二级排放标准要求,具体标准限值见表 1-2. 表1-2 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度 (mg/m3 ) 无组织 监控点 浓度限值 (mg/m3 ) 颗粒物
120 周界外浓度最高 点1.0 二氧化硫
550 0.40 氮氧化物
240 0.12 第4页验收监测标 准标号、 级别
2、废水污染物排放标准 本项目生活污水纳入市政污水管网接入昆山市北区污水处理厂集中处 理. 昆山市北区污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重 点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准,该标 准中未规定的其他指标执行《城镇污水处理 厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准要求. 表1-3 《北区污水处理厂接管标准》 污染物 PH COD SS NH3-N TP 标准(mg/l) 6~9
350 200
30 7 标准名称 昆山市北区污水处理厂接管标准要求 标准(mg/l) 6~9
50 10 5(8) 0.5 标准名称 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染 物排放限值》(DB32/1072-2007)表2标准;
《城镇污水 处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准
3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类声功能区标准要求. 表1-4 噪声排放标准 类别 昼间 夜间
2 60
50 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准,见表 1-5. 表1-4 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 昼间 夜间
70 55 第5页表
二、调查范围、因子、目标、重点 调查范围 本次验收调查对象为昆山蔚洲房产开发有限公司睦和花园二期 13#~17# 楼项目. (1)环境空气:根据环境影响报告表及项目现场踏勘情况,确定环境 空气调查范围为项目区域 300m 范围内. (2)环境噪声:根据环境影响报告表及项目现场踏勘情况,确定噪声 调查范围与评价范围一致,即为项目区域周围