编辑: glay | 2013-01-30 |
3 材料 3.1 木材3.1.1 承重结构用木材应采用具有明确的材质等级或强度等级的木材及结构复合 材. 3.1.2 方木原木结构的构件设计时, 应根据构件的主要用途选用相应的材质等级. 当采用目测分级木材时,不应低于表 3.1.2 的要求. 表3.1.2 方木原木构件的材质等级要求 主要用途 最低材质等级 受拉或拉弯构件 Ia 受弯或压弯构件 IIa 受压构件及次要受弯构件 IIIa 3.1.3 制作构件时,木材含水率应符合下列规定:
1 板材、规格材和工厂加工的方木不应大于 19%;
2 方木、原木构件不应大于 20%;
方木、原木受拉构件的连接板不应大于 18%;
3 作为连接件时不应大于 15%;
4 结构复合材不应大于 15%;
5 胶合木层板和正交胶合木层板应为 8%~15%,且同一构件各层木板间的 含水率差别不应大于 5%;
6 井干式木结构构件采用原木制作时不应大于 25%;
采用方木制作时不应大 于20%;
采用胶合原木木材制作时不应大于 18%. 3.1.4 轻型木结构的构件设计时,当采用目测分等规格材时,应根据构件的主要 用途选用相应的材质等级,且应符合表 3.1.4 的规定. 表3.1.4 目测分等规格材的材质等级 主要用途 材质等级 截面最大尺寸 (mm) 结构用搁栅、结构用平放厚板和轻 型木框架构件 Ic
285 IIc IIIc Ⅳc 仅用于墙骨柱 Ⅳc1 仅用于轻型木框架构件 IIc1
90 IIIc1 3.1.5 方木、原木的强度设计值及弹性模量应按表 3.1.5 的规定采用. 6? ? 表3.1.5 方木、原木等木材的强度设计值和弹性模量(N/mm2) 强度等级组别抗弯fm 顺纹抗压 及承压 fc 顺纹抗拉ft 顺纹抗剪fv 横纹承压 fc,90 弹性 模量 E 全表面 局部表面 和齿面 拉力螺栓 垫板下 TC17 A
17 16
10 1.7 2.3 3.5 4.6
10000 B
15 9.5 1.6 TC15 A
15 13 9.0 1.6 2.1 3.1 4.2
10000 B
12 9.0 1.5 TC13 A
13 12 8.5 1.5 1.9 2.9 3.8
10000 B
10 8.0 1.4
9000 TC11 A
11 10 7.5 1.4 1.8 2.7 3.6
9000 B
10 7.0 1.2 TB20 D
20 18
12 2.8 4.2 6.3 8.4
12000 TB17 D
17 16
11 2.4 3.8 5.7 7.6
11000 TB15 D
15 14
10 2.0 3.1 4.7 6.2
10000 TB13 D
13 12 9.0 1.4 2.4 3.6 4.8
8000 TB11 D
11 10 8.0 1.3 2.1 3.2 4.1
7000 注:
1、计算木构件端部的拉力螺栓垫板时,木材横纹承压强度设计值应按"局部表面和齿面"一栏的数值 采用;
2、表中设计指标尚应根据原木切削情况、构件尺寸大小和含水率等因素进行调整. 3.1.6 速生杉木、兴安落叶松目测分级规格材的强度设计值和弹性模量应按表 3.1.6 的规定取值. 表3.1.6 速生杉木、兴安落叶松目测分级规格材的强度设计值和弹性模量(N/mm2 ) 树种名称 材质 等级 截面最大 尺寸(mm) 抗弯 fm 顺纹 抗压 fc 顺纹 抗拉 ft 顺纹 抗剪 fv 横纹承 压fc,
90 弹性 模量 E 速生杉木 Ic
285 9.5 11.0 6.5 1.2 4.0
10000 IIc 8.0 10.5 6.0 1.2 4.0
9500 IIIc 8.0 10.0 5.0 1.2 4.0
9500 兴安落叶松 Ic
285 11.0 15.5 5.1 1.6 5.3
13000 IIc 6.0 13.3 3.9 1.6 5.3
12000 IIIc 6.0 11.4 2.1 1.6 5.3
12000 IVc 5.0 9.0 2.0 1.6 5.3
11000 3.1.7 采用目测分级和机械弹性模量分级层板制作的胶合木的强度设计值指标应 按下列规定采用:
1 胶合木应根据组坯结构分为异等组合与同等组合胶合木, 其中异等组合分 为对称组合与非对称组合;
7? ?
2 胶合木强度设计值及弹性模量应按表 3.1.7-
1、表3.1.7-2 和表 3.1.7-3 的规 定取值 表3.1.7-1 对称异等组合胶合木的强度设计值和弹性模量(N/mm2 ) 强度等级 抗弯 fm 顺纹抗压 fc 顺纹抗拉 ft 弹性模量 E TCYD40 27.9 21.8 16.7