编辑: hys520855 | 2013-02-02 |
5 (5)根据《环境影响评价技术导则―地下水环境》 (HJ610-2016)附录 A 地下 水环境影响评价行业分类表,本项目属通用设备制造业 其他报告表类,属IV 类地 下水环境影响评价项目,根据《环境影响评价技术导则―地下水环境》(HJ610-2016)
4 总则,4.1 一般性原则 规定,IV 类项目不开展地下水环境影响 评价,因此,本项目不进行地下水环境影响分析. (5)根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ169-2018)附录 C,Q7.0;
式中, SpH,j ――pH 的单项污染指数;
pHj――pH 值实测值;
pHsu ――地表水水质标准中规定的 pH 值上限;
pHsd ――地表水水质标准中规定的 pH 值下限. 水质监测结果见表 4.2. 表4.2-1 地表水监测统计及评价结果表 单位:mg/L 监测 时间 监测 断面 监测因子 III 类水域标 准(mg/l) 监测值 (mg/l) Si 值 超标率 是否达标
2017 年8月22 日~24 日W1 pH 6~9 8~8.11 0.55
0 达标 COD ≤20 11~13 0.65
0 达标 BOD5 ≤4 2.2 0.55
0 达标 NH3-H ≤1.0 0.045~0.051 0.051
0 达标 石油类 ≤0.05 0.01L /
0 达标 W2 pH 6~9 8.05~8.12 0.056
0 达标 COD ≤20 9~11 0.55
0 达标 BOD5 ≤4 1.5~1.9 0.48
0 达标 NH3-H ≤1.0 0.031~0.033 0.033
0 达标 石油类 ≤0.05 0.01L /
0 达标 表4.2-1 表明,嘉陵江监测断面各评价因子均满足《地表水环境质量标准》 (GB 3838-2002)III 类水域标准的要求,且有一点环境容量,有利于项目建设. 4.3 声环境质量现状 本项目位于同兴工业园区 A 区,根据《关于印发城市区域环境噪声标准适用区 域划分规定调整方案的通知》 (渝环发[2007]39 号)的规定,项目所在区域为工业区, 属于
3 类声环境功能区,执行《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3 类区标准.为掌 握本项目地块周边声环境质量现状,对区域声环境质量现状进行了监测. (1)监测因子为:等效连续 A 声级,监测因子包括 Ld、Ln.
16 (2)监测点布设:设置
2 个监测点,具体见监测布点示意图;
(3)监测时段和频率:连续监测两天(2019 年3月25 日和
3 月26 日) ,每天 昼间和夜间各监测一次,取昼间和夜间等效声级. (4)监测方法:噪声监测按照《声环境质量标准》 (GB3096-2008)及《环境监 测技术规范》中的有关规定进行监测. 项目所在地环境噪声监测结果见表 4.3. 表4.3 环境噪声现状监测及评价结果表 单位:dB(A) 测点 监测结果 3月25日 3月26日 昼间 夜间 昼间 夜间 Z1
57 42
55 42 Z2
54 41
52 42 标准值 昼间≤65;
夜间≤55 达标情况 昼、夜均达标 表4.3 表明, 各监测点昼、 夜监测值均能满足 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008)
3 类区标准要求. 4.4 生态环境质量现状 本项目位于同兴工业园区,生态结构简单.经现场调查,项目所在地无自然林地 及珍稀植物、名木古树,林木以人工林、灌木和行道树为主,无珍稀保护动物;
所在 区域及周围无自然保护区、风景名胜区,无国家、市(区)级文物保护单位. 4.5 主要环境敏感点和环境保护目标(列出名单及保护级别): 项目位于北碚同兴工业园区,根据现场调查,周边主要为工业企业,距离最近的 是1号厂房内的公司,周边环境敏感点较少,在项目北侧有少量零星农户.项目所在 地及周边评价范围内不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林 公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等环境敏感区. 项目环境关系见表 4.5-1,敏感点分布见表 4.5-2. 表4.5-1 项目外环境关系 序号 名称 方位 与厂界最近距离(m) 备注