20102 4.0.8 锚栓的质量应符合《外墙保温用锚栓》JG/T
366 要求.支撑托架的 L 型托 架宜采用不锈钢材料或经表面防腐处理的金属制成, L 型托架的翼边宽度应不小 于泡沫混凝土保温板的厚度的 2/3. 4.0.9 泡沫混凝土保温板外墙外保温工程和泡沫混凝土保温板屋面保温工程用的 硅酮耐候密封胶、发泡聚氨酯、排汽管等其他材料应符合相应产品标准要求.
9 5 设计5.1 一般规定 5.1.1 外墙外保温工程宜采用Ⅰ型和Ⅱ型泡沫混凝土保温板;
平屋面保温工程宜 采用Ⅲ型泡沫混凝土保温板;
坡屋面保温工程宜采用Ⅰ型和Ⅱ型泡沫混凝土保温 板. 5.1.2 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统的外饰面宜采用涂料、饰面砂浆或幕墙 系统. 5.1.3 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙以及封 闭阳台等热桥部位. 当屋面热桥部位内表面温度低于室内空气露点温度时,应做 保温处理. 5.1.4 泡沫混凝土保温板外墙外保温系统和泡沫混凝土保温板屋面保温工程的防 水设计应符合现行国家、行业和地方有关标准的规定,重要部位应有详图. 5.1.5 泡沫混凝土保温板保温层的厚度应根据热工计算确定.泡沫混凝土保温板 的最小厚度不应小于
30 mm.采用涂料、饰面砂浆饰面的外墙外保温系统中,泡 沫混凝土保温板的最大厚度不宜大于
50 mm. 泡沫混凝土保温板热工参数可按表 5.1.5 取用. 表5.1.5 泡沫混凝土保温板热工参数 型号 干密度 kg/m3 导热系数 W/(m・ K) 蓄热系数 W/(m2 ・ K) 修正系数 外墙 屋面 Ⅰ型180 0.055 0.87 1.20 1.25 Ⅱ型250 0.065 1.11 Ⅲ型300 0.075 1.31
10 5.2 泡沫混凝土保温板外墙外保温构造设计 5.2.1 泡沫混凝土保温板用于外墙外保温的基本构造应符合表5.2.1-1和表 5.2.1-2 要求. 表5.2.1-1 采用涂料或饰面砂浆饰面的外墙外保温系统基本构造 基层基本构造 饰面层构造示意 粘结层①保温层②固定件③抹面层④混凝土 墙及各 种砌体 (含找 平层) 粘结 砂浆 泡沫混 凝土保 温板 锚栓、 支撑托 架 抗裂砂 浆+耐 碱玻纤 网布 涂料或 饰面砂 浆表5.2.1-2 采用非透明幕墙饰面的外墙外保温系统基本构造 基层基本构造 饰面层构造示意 粘结层①保温层②固定件③抹面层④混凝土 墙及各 种砌体 (含找 平层) 粘结 砂浆 泡沫混 凝土保 温板 锚栓 (封闭 式幕墙 可不设 锚栓) 抗裂砂 浆+耐 碱玻纤 网布 龙骨、 幕墙板 5.2.2 泡沫混凝土保温板应采用粘结砂浆与基层墙体粘结,粘结面积不应小于 60%,门窗洞口及转角部位的粘结面积不应小于 80%.
11 5.2.3 抗裂砂浆中应压入耐碱玻纤网布,建筑物首层和易受碰撞部位应压入两层 耐碱玻纤网布, 二层及以上墙面可采用一层耐碱玻纤网布. 耐碱玻纤网布搭接时, 搭接宽度不应小于
100 mm.抹面层厚度宜为
5 mm~7 mm. 5.2.4 支撑托架设置应符合下列要求:
1 外墙勒脚部位底部应设置一道水平通长的支撑托架;
当建筑高度大于
24 m 且不大于
100 m 时, 每2层且不大于
6 m 设置一道水平通长的支撑托架;
如墙 面上有混凝土突出构造,可代替支撑托架;
2 支撑托架应采用 M8 膨胀螺栓固定,膨胀螺栓间距应不大于
600 mm.支 撑托架宜固定在混凝土构件上. 5.2.5 锚栓的设置应符合下列要求:
1 锚栓数量应不少于