编辑: yn灬不离不弃灬 | 2013-02-05 |
4 保护功能 DIgSILENT的元件模型库提供了电流互感 器、 电压互感器、 各种类型继电器、 熔断器等丰富 的模型.不同的保护配合可以通过图形操作模式 或编程语言 (DIgSILENT Programming Language - DPL ,详见 2. 4) 来实现.分析结果既可以通过 Ⅵ 输出 ,也可以形成详细的文本报告. DIgSILENT所提供的保护功能主要是用于形 成继电器整定报告、 继电器动作报告以及基于保 护装置 Ⅵ 图形的分析报告、 变电站保护装置图等. 38(总808) 华东电力
2004 ,32(12) ? 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 1.
5 谐波分析 DIgSILENT的谐波分析可以模拟各种谐波电 流源和电压源 ,并提供了计及集肤效应和内在自 感的与频率相关的元件模型.在综合考虑网络中 所有元件后 ,计算出三相谐波电压和电流的分布 (非平衡谐波潮流) ,确定和分析谐波失真系数 ,并 以合适的步长绘制网络频率响应图. 谐波分析功能还可以根据需要计算出某母线 的谐波自阻抗和互阻抗 ,且绘制出阻抗的 Bode 图和Nyquist 图 ,以方便用户了解阻抗的频率特性 , 进而找出滤波系统的最佳配置位置. 1.
6 可靠性计算 DIgSILENT提供的可靠性计算将系统充裕性 和安全性进行了综合考虑 ,主要包括三个方面 :预 想事故分析、 发电可靠性估计和网络可靠性估计. 在开始进行可靠性计算之前 ,首先要专门定 义系统的随机行为.这些随机模型包括 :系统元 件可能处的不同状态 (可用、 维护、 修理等) 、 各状 态的持续时间、 每年该元件改变运行状态的次数 等.所有的可靠性评估都是基于 Weibull2Markov 随机模型进行的. 1.
7 经济调度 DIgSILENT 提供了最优经济调度功能.分析 过程中 ,软件充分考虑到了网络控制和备用、 可靠 性等级、 电力交换限制等多种约束条件 ,从而得到 经济调度、 启停机计划的最优解.
2 丰富而实用的元件模型 2.
1 有名值和元件模型库的采用 DIgSILENT 采用有名值进行计算.电网元件 从类型数据和个体数据两个层面严格定义.类型 数据包含了该类型元件用于各个计算功能的基本 信息 ,例如某一架空线路的类型为 OHL
110 kV , 该架空线为潮流计算提供的基本信息为 x1 = 0.
3 Ω/ km ,为短路计算提供的基本信息为 x2 = x1 , x0 = 0.
4 Ω/ km.对某一类型数据的改变将影响到 所有采用该类型属性的元件.个体数据则是每个 元件在分析计算中仅与该元件本身相关的数据 , 例如某一架空线路的长为 l =
10 km. DIgSILENT元件模型库中提供了丰富的元件 类型以供选择 ,包括多种类型的输电线路 (含电 缆) 、 双绕组/ 三绕组变压器、 同步/ 异步电机、 负荷、 直流电机、 静止无功补偿器、 电压/ 电流源等. 此外 ,该模型库还提供了丰富的控制器模型 ,包括 多种类型的发电机电压控制器、 PSS、 原动机控制 器、 静止无功补偿系统控制器等.用户也可以根 据需要自行编写元件类型. 采用这种方法的好处是显而易见的.首先 , 不必再进行标么值换算 (虽然在工程手册的帮助 下 ,这种换算并不难实现) ,而可以直接采用一些 直观几何数据、 铭牌数据等 ;
其次 ,对于软件来讲 , 这也大大减少了数据的重复储存 ,对提高计算速 度也有一定的帮助. 2.
2 更贴近实际的母线模型 DIgSILENT提供的母线类型中 ,除了所熟知 的根据不同的电压等级来划分外 ,还提供了实际 中常用的诸如双母线、 双母带旁路母线、