编辑: 星野哀 2013-02-09

2 4.2 应在地下有限空间出入口周边显著位置设置安全标志、警示标识.安全标志和警示标识颜色应符 合GB

2893 的规定,样式应符合 GB

2894、GBZ

158 中的规定. 4.3 安全告知牌可替代安全标志和警示标识,安全告知牌应符合附录 A 中图 A.1 的要求. 4.4 围挡设施、 安全标志、 警示标识或安全告知牌等安全警示设施配置应符合附录 B 中表 B.1 的要求. 4.5 当进行占路作业时,交通安全设施设置应符合 DB11/

854 的要求.

5 作业防护设备 5.1 气体检测报警仪、通风设备、照明设备、通讯设备、三脚架等作业防护设备配置种类及数量应符 合附录 B 中表 B.1 的要求. 5.2 气体检测报警仪技术指标应符合 GB

12358 的要求,应至少能检测氧气、可燃气、硫化氢、一氧化 碳. 5.3 送风设备应配有可将新鲜空气送入地下有限空间的风管,风管长度应能确保送入地下有限空间底 部. 5.4 手持照明设备电压应不大于 24V, 在积水、 结露的地下有限空间作业, 手持照明电压应不大于 12V.

6 个体防护用品 6.1 呼吸防护用品、全身式安全带、安全绳、安全帽等个体防护用品配置种类和数量应符合附录 B 中表B.1 的要求. 6.2 作业现场应有与安全绳、速差式自控器、绞盘绳索等连接的安全、牢固的挂点. 6.3 应按照 GB/T

11651 的要求,为作业者配置防护鞋、防护服、防护眼镜、护听器等个体防护用品, 并满足以下要求: a) 易燃易爆环境,应配置防静电服、防静电鞋,全身式安全带金属件应经过防爆处理;

b) 涉水作业环境,应配置防水服、防水胶鞋;

c) 当地下有限空间作业场所噪声大于

85 dB(A)时,应配置耳塞或耳罩.

7 应急救援设备设施 7.1 作业点 400m 范围内应配置应急救援设备设施. 7.2 应急救援设备设施配置种类及数量应符合附录 B 中表 B.1 的要求. DB11/ 852.3―2014

3 A A 附录A(规范性附录) 地下有限空间作业安全告知牌样式 图A.1 给出了地下有限空间作业安全告知牌的样式.

(一)严格执行作业审批制度,经作业负责 人批准后方可作业.

(二)坚持先检测后作业的原则,在作业开 始前,对危险有害因素浓度进行检测.

(三)应根据检测结果进行作业环境分级.

(四)必须采取充分的通风换气措施,确保 整个作业期间处于安全受控状态.

(五)作业者应根据作业环境,配备并使用 合适的个体防护用品,如安全带(绳) 、正 压式隔绝式呼吸器等. 硫化氢 作业场所最高容许浓度:10mg/m3 氧含量 空气中氧含量:不低于 19.5% 甲烷 爆炸下限 5% 一氧化碳 危险性严禁无关人员 进入有限空间 作业场所浓度要求 安全操作注意事项 DB11/ 852.3―2014

4 爆炸下限 12.5% 时间加权平均容许浓度:20mg/m3 短时间接触容许浓度:30mg/m3

(五)必须安排监护者.监护者应密切监视 作业状况,不得离岗.

(六)发现异常情况,应及时报警,严禁盲 目施救. 报警急救

电话:

110、

119、120 图A.1 地下有限空间作业安全告知牌样式 DB11/ 852.3―2014

5 B B 附录B(规范性附录) 防护设备设施配置表 表B.1 规定了地下有限空间作业防护设备设施配置要求. 表B.1 所示的黑体字部分为强制性条款. 表B.1 防护设备设施配置表 设备设施种类及配置 要求 作业 应急救援 评估检测为

1 级或

2 级, 且准入检测为

2 级 评估检测为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题