第二节的要求 检验细 度和烧失量 有条件时 可加测需水量比 其他指标每季度至少 检验一次 第条检验后 符合本规程有关要求者为合格品 若 其中任一项不符合要求时 则应重新从同一批中加倍取样 进行 复检 复检仍不合格时 则该批粉煤灰应降级处理
第四节 运输和贮存 第条粉煤灰散装运输时 必须采取措施 防止污染 环境 第条干粉煤灰宜贮存在有顶盖的料仓中 湿粉煤灰 可堆放在带有围墙的场地上 第条袋装粉煤灰的包装袋上应清楚标明 粉煤灰 厂名 等级 批号及包装日期
第三章 粉煤灰应用的一般规定
第一节 应用范围第条级粉煤灰允许用于后张预应力钢筋混凝土构 件及跨度小于 的先张预应力钢筋混凝土构件 第条级粉煤灰主要用于普通钢筋混凝土和轻骨料 钢筋混凝土 注 经专门试验 或与减水剂复合 也可当 级灰使用 第条级粉煤灰主要用于无筋混凝土和砂浆 注 经专门试验 也可用于钢筋混凝土
第二节 最大限量第条在普通钢筋混凝土中 粉煤灰掺量不宜超过基 准混凝土水泥用量的 且粉煤灰取代水泥率不宜超过 预应力钢筋混凝土中 粉煤灰最大掺量不宜超过 其粉 煤灰取代水泥率 采用普通硅酸盐水泥时不宜大于 采用矿 渣硅酸盐水泥时不宜大于 第条轻骨料钢筋混凝土中 粉煤灰掺量不宜超过基 准混凝土水泥用量的 其粉煤灰取代水泥率不宜超过 第条无筋干硬性混凝土和砂浆中 粉煤灰掺量可适 当增加 其粉煤灰取代水泥率不宜超过
第三节 其他规定第条粉煤灰宜与外加剂复合使用以改善混凝土或砂 浆拌合物和易性 提高混凝土 或砂浆 的耐久性 外加剂的合 理掺量可通过试验确定 第条冬期施工时 粉煤灰混凝土和砂浆应采取早强 和保温措施 加强养护
第四章 粉煤灰在普通混凝土中的应用
第一节 性能指标第条用于地上工程的粉煤灰混凝土 其强度等级龄 期定为 注 用于地下大体积混凝土工程的粉煤灰混凝土 其强度等级龄期可定为 第条粉煤灰混凝土的设计强度等级不得低于基准混 凝土的设计强度等级 粉煤灰混凝土的标准强度 设计强度和弹 性模量 与基准混凝土一样按有关规程 规范取值 第条粉煤灰混凝土的收缩 徐变 抗渗等性能指标 可采用相同强度等级基准混凝土的性能指标 在等含气量的条件下 粉煤灰混凝土的抗冻性指标也可采用 相同强度等级基准混凝土的抗冻性指标 粉煤灰混凝土的抗碳化性能在满足本规程有关要求或同时掺 入减水剂时 也可视为与基准混凝土基本相同
第二节 取代水泥率 第条普通混凝土中 粉煤灰取代水泥率不得超过表 粉煤灰取代水泥百分率 表混凝土等级普通硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥 以下 注以号水泥配制成的混凝土取表中下限值 以 号水泥配制的混凝土 取上限值 以上的混凝土宜采用 级粉煤灰 以下的素混凝土可采用 级 粉煤灰 规定的限量
第三节 配合比设计 第条粉煤灰混凝土的配合比设计以基准混凝土的配 合比为基础 按等稠度 等强度等级原则 用超量取代法进行调 整第条粉煤灰混凝土的配合比设计按下列步骤进行 按设计要求 根据 普通混凝土配合比设计技术规定 进行普通混凝土基准配合比设计 按表 选择粉煤灰取代水泥率 按所选用的粉煤灰取代水泥率 求出每立方米粉煤 灰混凝土的水泥用量 按表 选择粉煤灰超量系数 粉煤灰超量系数 表粉煤灰级别超量系数注以上混凝土取下限 其他强度等级混凝土取上限 按超量系数 求出每立方米混凝土的粉煤灰掺量 式中 每立方米混凝土的粉煤灰掺入量 超量系数 每立方米基准混凝土的水泥用量 每立方米粉煤灰混凝土的水泥用量 计算每立方米粉煤灰混凝土中水泥 粉煤灰和细骨料的 绝对体积 求出粉煤灰超出水泥的体积 按粉煤灰超出的体积 扣除同体积的细骨料用量 粉煤灰混凝土的用水量 按基准配合比的用水量取用 根据计算的粉煤灰混凝土配合比 通过试配 在保证设 计所需和易性的基础上 进行混凝土配合比的调整 根据调整后的配合比 提出现场施工用的粉煤灰混凝土 配合比 粉煤灰混凝土配合比设计实例见附录 中例 第条泵送粉煤灰混凝土的配合比设计 也可采用固 定粉煤灰掺量法 即首先固定粉煤灰掺量 用水量 粗骨料用量 然后按等稠度 等强度等级原则进行设计 但此时应考虑坍落度 损失 调整水泥 外加剂及细骨料的用量