编辑: jingluoshutong | 2013-02-16 |
6 西面约
9 米处为园区道路,北面约
7 米为园区道路.厂房周围情况具体情况见附图 2. 项目地理位置及基本生态控制线图见附图 1,项目四至图和周围环境照片见附 图2,项目厂房外观和车间内现状见附图 3. 根据项目提供的选址坐标 (见表 5) , 项目选址不属于深圳市基本生态控制线范围内. 表5项目选址坐标及经纬度 X 坐标(纬度 N) Y 坐标(经度 E) C 区厂房
4 栋41147.6(22° 44.362'
) 109756.2(114° 00.075'
) 41144.1(22° 44.361'
) 109855.4(114° 00.133'
) 41086.9(22° 44.330'
) 109851.0(114° 00.131'
) 41092.3(22° 44.332'
) 109750.1(114° 00.072'
) B 区厂房
2 栋C04 号厂房 41565.6 (22° 44.593'
) 110251.3(114° 00.360'
) 41560.2(22° 44.591'
) 110352.2(114° 00.419'
) 41504.9(22° 44.561'
) 110346.1(114° 00.416'
) 41512.2(22° 44.564'
) 110243.5(114° 00.356'
)
三、与项目有关的原有污染情况及主要环境问题
1、与项目有关的原有污染源: 项目属于扩建项目,为进一步了解项目扩建前的污染排放情况,现对项目进行 回顾性分析, (1)生活污水 根据项目原环保批复可知,项目生产废水排放应处理达到广东省地方标准《水 污染物排放限制》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后进入项目自建的生活污水 处理设施,与生活污水一起处理达到《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准和广东省《水污染物排放限制》(DB44/26-2001) 第二时段一级标准中较严的指标后才能排放. ①项目于
2007 年取得的(深环水批函【2007】008 号)文件核定生活污水产生量 约为
6615 m3 /d, 之后分别于
2010 年9月~2013 年3月进行的扩建增加了员工人数, 根据厂家提供的资料,此次扩建前项目生活污水产生量为 6770.25m3 /d,生活污水
7 由工业区生活废水处理站集中处理后达标排放(生活污水处理站的处理能力约为
20000 m3 /d),富泰华工业(深圳)有限公司生活污水处理站采用 MBR(膜生物反 应)工艺.工艺流程如下图所示: 工艺说明:该生活污水处理系统主要经由污水管网收集生活污水流入污水厂抽 水井中,由一级提升泵抽水至转轮式水筛将粒径大于 1mm 之砂粒、菜渣或其它较 大之杂物筛除,筛除较大之杂物后污水流进调节池中进行水质与水量平衡,再经由 二级提升泵抽水至脱氮池进行缺氧反应,利用兼性菌将部分含碳有机物去除后流进 MBR 池中再利用好氧性细菌将大部分含碳有机物去除,而MBR 池中主要包括硝 化、除磷、去碳、膜过滤四项去除机制,经由 MBR 膜........