编辑: 紫甘兰 2013-02-27

8 人,生活垃圾按 0.5kg/人・ d 计,产生量 为4kg/d.依托现有设施,收集交由当地环卫部门统一进行处置. 综上所述, 项目施工期在严格落实上述措施后,施工期固体废弃物均可得到 妥善处理,不会造成二次污染.

二、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析 污水处理站产生的恶臭气体主要污染因子为氨和硫化氢, 项目将主要散发恶 臭的各污水处理构筑物均为搬地埋式设计,在构筑物池口设置盖板,同时定期喷 洒除臭剂.经处理后,项目排放废气可以满足《恶臭污染物排放标准 》 (GB14554-93)表2中排放限值,项目废气排放对环境的影响较小.

2、水环境影响分析 根据项目工程分析,项目建成后不会新增员工,不新增生活污水.本项目主 要用于四川广乐食品有限公司各类废水的处理, 排水实行雨污分流和清污分流制 度. 本项目废水包括生产废水和生活污水,主要含 BOD

5、CODCr、氨氮、总磷、 石油类等,废水经污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 三级标准后,再进入市政污水管网,最后进入陡沟河污水处理厂处理达标后,排 入陡沟河. 污水处理站处理工艺为 气浮+水解酸化+UASB+缺氧+生物接触氧化 工艺,设计处理规模为 1000m3 /d, 陡沟河污水处理厂处理能力为

2 万吨/日,采用改良型 SBR 处理工艺,出水 水质执行一级 B 排放标准,于2005 年6月建成并投入运行,现实际处理量约为 1.9 万t/d,剩余处理能力 0.1 万t/d,尚有剩余能力处理本项目污水. 因此, 本项目可确保对广乐食品公司远期废水的有效处理和达标排放,不直 接进入地表水,对周边地表水环境影响较小.

3、声环境影响分析 项目噪声源主要为水泵、污泥泵、风机等设备. ①预测模式 从噪声源到受声点的噪声总衰减量,是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声 量、 空气吸收及建筑屏障的衰减综合而成,本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体 的隔声量,空气吸收因本建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计. ②单声源声压级的预测 将噪声源视为点源,以球面波传播,预测计算式为: 式中 Lr―距声源 r 米处的声压级,dB(A);

Lr0―距声源 r0 处的声压级,dB(A), r0 取1米;

r―距声源的距离,米;

TL ―墙壁隔声量,13dB(A). ③多声源声压级的预测 在噪声源众多的情况下, 某预测点的声压级为各噪声对该受声点的噪声级分 贝值迭加之和. 计算式: 式中: ―某预测点迭加后的总声压级,分贝(A);

―i 声源对某预测点的贡献声压级,分贝(A). ④厂界噪声衰减扩散预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ/T2.4-2009 推荐的噪声户外传播 衰减计算的替代方法,即用 A 声级计算,其计算公式如下: 式中: ―距声源 r 处的 A 声级,dB;

―参考位置 r0 处的 A 声级,dB;

当r0=1m 时,即为源强;

―声波几何发散引起的 A 声级衰减量,dB;

―遮挡物引起的 A 声级衰减量,dB,车间墙体遮挡衰减取 13dB;

―空气吸收引起的 A 声级衰减量,dB;

―附加 A 声级衰减量,dB. ⑤预测结果分析 对设备棚采用吸声、消声的措施,可以一方面在其内部墙面、地面采用涂布 吸声涂料,吊装吸声板等消声措施,另一方面从围护结构,如墙体、门窗设计上 使用隔声效果好的建筑材料. 采取上述噪声处理措施后,本次建设项目噪声可降 低10dB(A),再经过距离衰减后,对周围声环境影响甚微.从噪声源到受声点的 噪声总衰减量,是由噪声源到受声点的距离、墙体隔声量、空气吸收及建筑屏障 的衰减综合而成, 本预测只考虑距离的衰减和建筑墙体的隔声量,空气吸收因本 建设项目噪声源离预测点较近而忽略不计.项目厂界噪声排放预测结果详见表 7-2 所示. 表7-2 本项目噪声预测结果一览表 单位: dB (A) 声源设备 名称 声压 级 经降噪隔 音处理后 厂界衰减值 厂界北 厂界东 厂界西 厂界南 水泵 60-80

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论