编辑: 颜大大i2 | 2013-02-28 |
200 200
2007 7
7 7 中铁二十一局一公司晋江制梁场 地址:福建省晋江市内坑镇前洪东路 邮编:362268 Tel:0595―88326663
1 1
1 1 箱梁钢筋工程作业指导书 箱梁钢筋工程作业指导书 箱梁钢筋工程作业指导书 箱梁钢筋工程作业指导书
1 主题内容: 本指导书规定了箱梁的钢筋混凝土和预应力混凝土结构使用的钢筋技术要求及要 点.
2 适应范围 适用于中铁二十一局容城制梁场客运专线
32 米后张预应力简支箱梁的钢筋作业指 导. 本作业指导书可作为客运专线预制箱梁工艺规程的附录, 也可以独立文件下发执行.
3 一般规定: 3.1.1 钢筋砼和预应力砼结构使用的钢筋品种应符合下列现行国家标准 《钢筋砼用热轧光圆钢筋》 (GB13013) 《钢筋砼用热轧带肋钢筋》 (GB1499) 《钢筋砼用余热处理钢筋》 (GB13014) 《钢筋砼用钢绞线》 (GB15224) 《低碳钢热轧圆盘条》 (GB701) 3.1.2 经检验合格的钢筋在加工和安装过程中出现异常现象(如脆断、焊接性能不 良或力学性能显著不正常等)时,应作化学成分分析. 3.1.3 余热处理钢筋严禁用于铁路桥梁内. 3.1.4 热处理钢筋不得用作焊接和点焊钢筋. 3.1.5 钢筋的牌号、级别、强度等级、直径应符合设计要求. 3.1.6 钢筋在运输、贮存过程中,应防止锈蚀、污染和避免压弯,装卸钢筋时不得 从高处抛掷. 3.1.7 钢筋按厂名、级别、规格分批架空堆置在仓棚内,分类立标牌. 3.1.8 钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,钢筋表面或每捆钢筋应有标志. 3.1.9 进场时按炉罐(批)号及直径 d 分批检验.
4 钢筋进场检验、存放 4.1 钢筋进场后,应按规定的批量、频次项目进行检验.其要求应符合《客运专线 暂行技术条件》的规定.其中热轧带肋钢筋及热轧光圆钢筋同厂家、同品种、同规格、 作业指导书 Q/ Q/ Q/ Q/ZT21Q ZT21Q ZT21Q ZT21Q― ― ― ―B B B B― ― ― ―200
200 200
2007 7
7 7 中铁二十一局一公司晋江制梁场 地址:福建省晋江市内坑镇前洪东路 邮编:362268 Tel:0595―88326663
2 2
2 2 同批号钢筋每批不大于 60t 为一个批次进行抽检.其抽检项目有抗拉强度、屈服强度、 伸长率、冷弯;
对于任何新选厂家供应的热轧带肋钢筋及热轧光圆钢筋均要进行复检, 其检验项目有抗拉强度、屈服强度、伸长率及冷弯;
每批进场的钢筋 质量证明书 所附 的 试验检验报告 除包括全部复检项目外,对于热轧带肋钢筋 HRB335 还须有 碳当量 的指标. 4.2 每批钢绞线应由同一牌号、同一规格、同一交货状态的钢绞线组成,且不大 于30t. 4.3 钢绞线应从每批中任选
3 盘进行表面质量、直径偏差和捻距的外观检查及力 学性能的试验.每批不小于
3 盘,逐盘进行检查. 4.4 钢绞线力学性能的抽样检验,应在选定的各盘端部正常部位截取
1 根试样, 进行拉力试验. 4.5 进场抽检合格的钢筋方可验收入库. 验收入库的钢筋应及时建立 原材料管理 台帐 .台帐内容:包括进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产厂家、供货单 位、 质量证明书 编号、 试验检验报告 编号及进厂检验合格报告等. 原材料管理台帐 应填写正确、真实、项目齐全. 4.6 钢筋入库后应分类存放(品种、等级、规格、直径) ,有固定存放地点、明确 的标识.钢筋不得直接放在地面,要有支垫且具备防雨及排水设施.