编辑: 怪只怪这光太美 2013-03-02
1 NA8691(A)-27 热泵热水器控制器使用说明(v1.

30) ? 主要功能 本控制器为热泵热水器专用控制器,适用于家用型热泵机组. 主要功能如下: ? 温度控制功能: 显示、查看各探头温度,通过温差控制启停. ? 智能化霜功能: 智能控制化霜启停,能够有效为外机除霜. ? 循环水泵功能: 机组循环水泵,依据系统选择跟随机组启停. ? 过热度控制功能: 电子膨胀阀过热度控制. ? 低温防冻功能: 智能控制水泵启停,维持管道内与水箱水温. ? 辅助加热功能: 智能控制水箱电加热,提供辅助加热功能. ? 排气保护功能: 检测排气温度,当温度过高时,告警停机. ? 外部告警功能: 检测外部压控信号,信号异常时,告警停机. ? 其它相关功能: 实时钟、分时运行、掉电记忆、设置四通阀方向、 压缩机延时保护、温度传感器故障告警、加氟等功能. ? 技术指标 温度显示范围 -50℃ ~ 145℃ 显示精度:0.1℃ 温度设定范围 0℃ ~ 100℃ 可限定设置范围 电源电压 220V ±10% 使用环境 -10℃ ~ 50℃ 湿度 ≤ 85% 无凝露 输出负载能力 压缩机 30A/220VAC 电加热 16A/220VAC 其他 8A/220VAC 可外接交流接触器 温度传感器类型 NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K 执行标准 Q/320585 XYK

01 ? 操作指南 ? 开关机: 按 键,能够进行开机和关机操作. ? 水温设置: 按 键,开始水温设置.按 、 键修改设定值( 键增 1, 键减 1, 按住进行快速增减) ,最后按 键完成水温设置.

2 ? 时间设置: 按 键,开始小时时间设置.按 、 键调整小时时间,调整完成按 键, 以同样的方法调整分钟时间,最后按 键完成时间设置. ? 工作模式切换: 按 键,切换 自动 和 经济 模式. 自动模式 根据设定温度控制机组运行. 经 济模式 只在预定开机时段内加热,其它时段保持待机. ? 定时时段设置: 长按 键2秒,开始定时时段设置,根据面板显示依次设置三个定时时段( 、 键改变数值, 键确定数值) .最多能够设置三个定时时段. 注1:如果不需要某个时段,可以把该时段的起始时间和结束时间都设为 00:00 注2:如果某时段的结束时间早于起始时间,则认为结束时间是次日 例:某时段设为 22:00 至 03:30 ,则认定位晚上

22 点到次日

3 点30 分?手动电加热: 长按 键10 秒,强制启动或关闭强制电加热功能(F47=1 或=3 时有效,可强制关闭) . ? 手动化霜: 长按 键10 秒,强制启动化霜功能. ? 高级参数设置: 长按 键5秒,进入参数设置状态,面板显示 Fxx .其中 xx 是两位数字,表示 对应参数代码.按 、 键选择参数代码,按 键确认选择某个参数,按 、 键调节参数设定值;

最后按 键完成设置,返回显示参数代码界面. ? 高级参数表 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F12 回差温度

1 C

10 5 ?C F13 最高设定温度

30 C

100 60 ?C F14 最低设定温度

0 C

29 10 ?C F19 水温探头修正 -20 C

20 0 ?C 校正水温测量误差 压机类 F20 压缩机低温限制 -30 C

10 -15 ?C -30-表示无低温限制 F21 压缩机启动延时

1 C

10 3 分钟 水泵类 F22 循环系统选择

0 C

1 1 - 0-氟循环;

1-水循环 F23 水泵提前启动时长

1 C

60 30 秒F24 防冻功能选择

0 C

1 1 - 0-停用防冻;

1-启用防冻 F25 防冻运行温度 -10 C

15 5 ?C F26 防冻停止温度

10 C

20 12 ?C F27 防冻间隔时间