编辑: 865397499 2013-03-17

6、公用工程 (1)给水 ① 供水水源 院区内的生活、消防给水水源皆由城市给水管网供给,本项目生活给水系统采用 分区供水方式,给水竖向分为两个区:一层至六层,由城市自来水经本工程室外给水 管道,专设引入管直接供水,七层及七层以上采用水泵-水箱联合的供水方式. ②用水量核算 项目不设员工宿舍,医院不设洗衣房,病床床单、被套等委托具有医疗衣物洗涤 资质的公司进行清洗,无洗衣房废水产生.扩建后医院主要用水为医院职工生活用水 (9296.5m3 /a) 、 病房用水 (65992m3 /a) 、 门诊用水 (1003.75m3 /a) 及检验用水 (365m3 /a) 日用水量为 210.02m3 /a,全年用水量为 76657.25m3 /a. (2)排水 项目排水采取污污分流制, 生活污水经化粪池处理后经污水管网引至城北污水处 理厂处理,医疗废水经自建污水处理站处理后排至城北污水处理站处理.随着医院人 流量及床位的增加,医院原有污水处理设施处理能力不够,无法满足全院医疗废水处 理.本项目将新建一座污水处理站,容纳处理全院的医疗废水.采用 一级强化+消毒 方式进行污水处理, 医院污水自流入化粪池, 通过格栅拦截大颗粒固体及漂浮物, 然后经接触氧化+混凝反应+沉淀+消毒处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表2中的预处理标准排入污水管网,进入城北污水处理厂处理,再 排入资江. (3)供电 本工程拟从市电引来两路 10KV 电源,采用电缆埋地敷设至变配电室(变配电室 设在地下室),供电系统所有排烟风机、消防泵、喷淋泵、消防控制室、消防电梯等 消防电力,均采用末端自投线路设计,由低压配电屏引双回路放射供电.

7 各层引上配电干线采用以树干式与放射式相结合的配电方式配电;

各一级负荷如 水泵、 风机、 电梯等采用自配电室的放射式方式供电. 医院配备

1 台备用柴油发电机, 发电机房位于地下负一楼西北角,为密闭房间. (4)空调系统 本工程设置风冷模块式中央空调,不设冷却塔.公共卫生间、内部卫生间和医技 用房设计机械排风系统.各功能用房可利用不定期开门、开窗的方式,以自然通风为 主,辅以一定数量的电风扇,进行通风与排烟.由项目单位在使用过程中按需配置, 以满足防暑降温和室内空气舒适的要求. (5)通风、换气系统 ①地下车通风 设备用房设置机械排风系统,换气量按以下计算:消防控........