编辑: GXB156399820 2013-03-20

低压部分采用固定式柜型;

配变选用油式变压器S11型及以上. 3. 高压柜必须满足 五防 要求,排列次序如图正视. 4.高压负荷开关操作机构采用手动(预留电动部分). 5.低压进线断路器装设 长延时、短延时、瞬时 ,短延时脱扣值为3Ir,瞬时脱扣值为8Ir,长延时时间为5S. 6.无功补偿装置,补偿容量为变压器容量的20~40%(补偿容量如系统图所示),电容器需分组配手、自动投切. 7.图中所列成套设备和电气元件的型号规格仅供参考,实际选用时可根据需要确定,但必须符合《业扩导则》及相关技术规范及标准要求. 8.计量CT采用0.2S级,计量PT采用0.2级.计量室门、计量CT及PT二次接线端子盒应配有供电部门的铅封装置口.计量装置须有标明基本技术参数的铭牌,,

电流互感器二次回路所有导线截面 不小于4mm,电压二次回路导线截面不小于2.5mm.柜门及端子排、电流互感器、电度表等均应有必要的装置,方便加铅封. 9.预装式箱式高压配电室YBP型,防护等级IP33或IP43,额定电压12kV. 10.要求箱体外壳经过防腐处理,抗紫外线抗酸抗老化(15年),箱体外壳颜色是军绿色,要求箱变门上可以装挂锁. 11.柜内高压低压铜排用热塑套管套住,变压器带温度检测装置,高压开关为手动操作机构. 12.要求做好电缆防火安全措施,在箱变外壳相应位置喷 高压危险,勿近! 等字样. 13.要求变压器室、高压开关柜安装温湿控制器(ZWS-42型),变压器室需安装排风降温装置. 14.高压柜基本电气参数:额定电压为12kV,工频(1min)耐压为42kV,绝缘爬距不小于240mm. 15.高压柜带电显示器:面板可显示并带核相功能,面板配有二次对相孔,并配相应核相仪. 16.各开关、刀闸按图纸在其操作位置设置编号标签,各指示监测仪表按图纸标明用途,所有标签上的字需清晰,可长久保持. 17.总计量表(共一只)、计量终端(共一只)由供电所提供,预留安装位置及安装好接线盒与计量表线.需按佛山供电局提供的《10kV计量柜设计生产要求》接线及制作.计量PT二次输出要求 50VA,计量CT二次输出要求为30VA.要求计量小室内各元件(电能表、电流互感器、试验端子盒)之间的距离不小于100mm. 18.高、低压柜主面板需喷涂模拟主接线图. 19.变压器中性点及所有电气设备金属外壳均可靠接地,接地电阻不大于4欧姆. 20.图中 代表为变化参数,可根据供电部门及其它相关规定决定. 21.图中箱式变标出外形尺寸只作参考,具体以厂家生产尺寸为准. 22.箱变布置按照 品 字型排法 23.高压柜具体设计和结构要求详见《10kV真空环网柜技术标准》(编号:0210506052201306),部分要求摘录如下:

一、开关柜之间的母线室应使柜与柜之间设接地金属隔板隔开,母线在绝缘套管中穿过,且其孔口密封的型式应使用XLPE热缩性塑料套将母线的裸露部分完全包裹.开关柜内的母线室与其他隔 室应使用接地金属隔板........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题