编辑: star薰衣草 2013-03-20

2、KM3 有 效的同时继电器 KM4 有效,且相关触点动作,NICE 一体机检测到提前开门信号 SX2(X8 )有效, 同时封门锁将工作,短接门锁,实现提前开门的效果.实现提前开门效果后,提前开门输出继电器将 断开,继电器 KM4 将不工作,相关触点动作后,提前开门的信号输入信号无效且封门锁断开;

当上 门区信号 1(FL1)无效时,继电器 KM2 不工作,且门区输入信号无效;

当下再平层信号 2(FL2 ) 无效时,继电器 KM3 不工作,此时继电器 KM1 将工作且相应触点动作. UCMP 功能说明: 轿厢处在门区时,在轿厢门锁断开的情况下,若轿厢发生意外移动,且当再平层信号 FL

1、FL2 任意一个脱离门区(隔磁板)时,SCB-D 输出触发信号触发附加制动器使其动作. 门锁短接检测: 电梯运行到站,进入门区时,FL

1、FL2 有效,此时在开门过程中,系统输出 Y5,短接门锁, 通过对门锁的分段检测,来识别门锁触点是否有故障或被短接的情况.具体原理请参 NCIE3000new 电 气原理图. MCTC-SCB-D 使用指导_Ver 0.0 安全等级:公开

5 /

6 图4工作时序图 五 感应器的安装方法 使用提前开门、再平层、UCMP 功能时,需要四个感应器:上平层感应器,上门区感应器 FL1, 下门区感应器 FL2,下平层感应器.请必须按顺序安装,否则再平层运行或提前开门时方向将反向. 平层开关方案: 1)需要四个感应器;

2) 两个门区感应器为检测 UCM 的传感器;

当其中任何一个脱离隔磁板后, 即认定为发生 UCM;

3)两个门区感应器必须为常开型平层感应器;

4)两个门区感应器采用竖装方案,也可以采用横装方案. 相关距离要求: 1) H1 ≤ 20mm;

2)H2≤ 300mm(在此范围内,实际长度由电梯的实际开门区域(门刀长度)决定;

3)H3 大小无要求,客户自行设定. H3 越大,检测到 UCM 的时间越早,但提前开门效果越差,反之亦然. MCTC-SCB-D 使用指导_Ver 0.0 安全等级:公开

6 /

6 六参数设置说明(以NICE3000new 为例) 相关功能 IO 端子 参数 设置 功能说明 备注 门锁检测参数 X25 F5-37

4 安全回路检测 X26 F5-38 0/7 无门锁短接检测时 设为 0;

有门

1 短接 检测时设为 7. X27 F5-39

5 门锁回路检测 X28 F5-40 0/8 无门锁短接检测时 设为 0;

有门

2 短接 检测时设为 8. SCB 相关参数 X2 F5-02

3 门区输入 X19 F5-19

22 封门反馈 Y5 F5-30

3 封门输出 提前开门/再平层 功能参数 / FE-32 Bit2=1 再平层功能 bit3=1 提前开门功能 文档变更履历版本 发行日期 变更内容 备注 V0.0 2016-9-12 初版发行