编辑: 木头飞艇 | 2013-03-30 |
电话: 020-87082600 Http://www.jxyb.com Email: [email protected] ? 采用齿轮测速时,一般要求齿轮的模数≥ 2. 下面为推荐的齿轮部分尺寸图,单位为 mm
四、技术指标
1、 工作电源: +24VDC 最大工作电流≤ 60mA
2、 Vo 缓冲输出:(1V~5V 或者 2V~10V,默认输出 2V~10V) JX5131XL转速变送器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~5~
电话: 020-87082600 Http://www.jxyb.com Email: [email protected] ? 标准试件材质:45#钢 输出电缆长度:≤ 300m 理想输出位移特性: 输出 2V~10V :Vo=4V/mm*D-2V 输出 1V~5V:Vo=2V/mm*D-1V (D:探头端面离标准试件的距离,单位 mm) BUF 输出(需在订货时指定,通常输出为 TTL 脉冲信号).
3、 Io 电流变送输出:(4~20mA) 负载电阻≤ 500Ω 变送输出分辨率优于 0.03%FS
4、 测量频率范围:1~10000Hz
5、 测量齿数:1~99,工厂预置(可现场跳键编程设定)
6、 测量材质: 铁磁性材料 (对于电导率和磁导率与铁相差较大的铜、 铝等金属材料, 在 订货时事先申明)
7、 变送量程:按用户要求工厂预置
8、 工作环境: 探头工作温度-25℃~150℃;
变送器工作温度-25℃~85℃;
10、 外形尺寸: 78mm(W)*61mm(L)*65mm(H)(底板式安装,与我公司JX20,BN公司3300 系列兼容);
90mm(W)*35mm(L)*70mm(H)(导轨式安装,与BN公司3300XL系列兼 容).
11、安装尺寸:底板安装,51mm*51mm,采用四个M4*12 GB29-76螺栓安装;
导轨安装,可以方便地安装在标准35mm导轨上. JX5131XL转速变送器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~6~
电话: 020-87082600 Http://www.jxyb.com Email: [email protected] ?
12、接线方式:采用SpringLoc 端子,有自动紧固的功能,不需要安装工具即可接线, 由于不需要螺栓固定,不会发生松动.
五、安装使用 变送器安装保证变送器外壳与机器机壳或大地绝缘良好. 探头与变送器的高频连接头连接可靠. 相邻安装探头的距离保证足够的尺寸,通常至少大于三倍探头直径. 保证探头的头部与安装面之间不小于一定的距离(三倍探头直径),工程塑料头部体要 完全露出安装面,否则应将安装面加工成平底孔或倒角,如下图所示. 探头的安装间隙以对着齿轮的最高处为准,约0.8-1.5mm 间距.可以通过测量 Vo 缓冲 输出的电压值决定探头的安装间隙,通常安装在使 Vo 输出为 6V(原始信号输出为 2-10 V) 或者 3V(原始信号输出 1-5V)左右的地方. 避免将探头安装在凹槽里面或是齿轮的齿底部位,防止机器旋转时打坏探头. 更为详尽的安装使用方法,请参考《JX20 系列电涡流位移传感器说明书》. 变送器接线端子说明: +24V ―― 24V 电源供电端 COM ―― 电源供电与 Io 和Vo 输出的公共地 Io ―― 变送电流输出端 JX5131XL转速变送器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~7~
电话: 020-87082600 Http://www.jxyb.com Email: [email protected] ? Vo ―― 缓冲输出端 齿数设定 JX5131XL 转速变送器测量转速齿数可在 1~99 之间任意设定.打开变送器底盖可见到 一双排共
16 针的跳键编程接口.编程算法采用 BCD 码方式. 如上图,短接相应的接点为 1,不短接即开路为 0.S7S6S5S4 为齿数十位数字的 8421BCD 编码;
S3S2S1S0 为齿数个位数字的 8421BCD 编码.如设为单齿测量时,短接 S0,其它开路;
如设为
60 齿时,短接 S6 和S5,其它开路.常用的设定可参考下表所示. 表1齿数编程 接口 十位 个位 设定齿数 S7 S6 S5 S4 S3 S2 S1 S0 权84218421状态 OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON