编辑: 达达恰西瓜 | 2013-04-01 |
1080 Mpps 固定端口
48 * 10GE SFP+端口, 2* 40GE QSFP+端口 扩展插槽
1 个扩展 插槽,支持 4*40GE QSFP+插卡 MAC 地址表项 华为 技术 有限 公司
1 套?175,000.00 ? 175,000.00 ? 210,000.00 288K 支持 MAC 地址自 动学习和老化 支持静态、 动态、 黑洞MAC 表项 支持源 MAC 地址 过滤 8. 室内 无线 AP H3C 室内无线AP EWP-WA4320-ACN-C- FIT 工作模式 可支持胖/瘦AP 两种工作模式,支持802.11ac 协议 协议支持 同时支持802.11a/n/ac 和802.11b/g/n 工作 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ;
5.15~5.35GHz (中国) 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz ( 中国), 2.4GHz/5GHz 双频 段同时工作, 以上工作频段要求与无 线型号核准证上一致 工作温度 温度:-10~55 度范围 工作湿度 湿度:10%~95% 接口
1 个10/100/1000Mbps(RJ45) 新华 三技 术有 限公 司45 个?3,950.00 ? 177,750.00 ? 213,300.00 9. Wifi 控制 器(包含AP 许可) H3C 无线控制器EWP-WX2540H 外形尺寸(宽*深*高) 约为:220mm*145mm*22mm 满配重量 约为:0.9kg 接口
1 千兆光接口,
4 以太网电接口 电源 24W 电源适配 器, 220V 交流输入, 12V 新华 三技 术有 限公 司2台?74,300.00 ? 148,600.00 ? 178,320.00 直流输入 吞吐量 1.6Gbps 工作/存储环境温度0°C~45°C/-40° C~70°C 工作/存储环境相对湿度 (非凝露) 5%~95% 缺省管理 AP 数0License 步长 8/16/32 最大管理 AP 数48 可配置最大 AP 数96 10. 室外 无线 AP H3C 室外AP EWP- WA4320X-FIT 总体要求 支持802.11ac/b/g/n,最高速 率为 866Mbps 天线
4 个N型射频 接口(2.4GHz*2,5GHz *2) 工作模式 支持 Fit AP/Fat AP 两种工作模式,通过命 令行可以便捷的进行 Fit AP/Fat AP 模式转换 支持 AP 零配置, 本地不保存 任何 配置 信息,从无线控制器获取 配置信息, 防盗防入侵. FAT 模式下支持TR069 特性,方便网管 人员从网络测对未知分 散的无线接入设备进行 集中管理 大功率 最大发射功率 500mw,增益 27dBm 新华 三技 术有 限公 司3个?14,500.00 ? 43,500.00 ? 52,200.00 11. POE 交换 机H3C POE 交换机S5024PV2-EI-HPWR 交换容量 192Gbps 转发性能 42Mpps 接口类型 千兆电接口数量
24 个,且支持 PoE 对外输 出功率不低于 380w 电口支持 PoE+ 新华 三技 术有 限公 司11 台?6,700.00 ? 73,700.00 ? 88,440.00 非复用千兆光接口
4 个MAC 地址表 16K VLAN 特性 支持基于端口的VLAN, 支持基于协议的 VLAN;
支持基于 MAC 的VLAN;
支持基于 IP 子 网的 VLAN;
最大 VLAN 数4094 12. 机柜 金盾 19"标准机柜 42U 服务器机柜 19"标准机柜 尺寸 600*950*2045 前后带锁网孔单开门 多位输出万能电源插座 广州 南盾 通讯 设备 有限 公司
4 个?4,500.00 ? 18,000.00 ? 21,600.00 13. 精密 空调 维谛室内机:DME12MCP5,室外机: DMC12WT1 DMC12WT1(室外机) 制冷量和显冷量(W) 24℃dB 50%RH 制冷量 显冷量
11250 风机 标准风量(m3/h)
3100 风机台数
1 压缩机 数量
1 电加热 功率(kW ) - 电极加湿器 加湿量(kg/h) - 滤网 尺寸(mm ) 578x914x8 376x427x8*2 数量
3 维谛 技术 有限 公司
1 套?98,800.00 ? 98,800.00 ? 118,560.00 14. 自动 灭火 系统 海湾 柜式七氟丙烷 基本参数 执行标准:GA13- 2006;
根据防护区内可燃 物的性质选择确定;
海湾 安全 技术 有限 公司
1 套?74,000.00 ? 74,000.00 ? 88,800.00 充装密度1120kg/M3;
灭火喷射时间:10S;
贮存压力(20℃): 4.2MPa ;
最大工作压力(50℃):5.3MPa;
阀驱动装置氮气源 压力(20℃):6.0MPa;
安装方式:吊顶式、 壁挂式;