867 操作方法 FSM Series 各机能的操作方法 可以在一定期间内了解表示流量值的最大值和最小值. 请用于确定瞬间流量变化. 另外峰值同步动作完全不影响开关动作或流量显示等本产品的基本机能. 峰值同步机能 有2点的开关输出,可设定4个动作类型和动作的停止. 设定2个动作类型和规定动作点的2个设定值(ON设定值、OFF设定值),开关机能启动. 进入开关动作前请决定使用的动作类型和ON设定值、OFF设定值. 要使开关动作应选择和设定如下数据. 开关的输出机能 操作方法请参阅第868页. 强制切入ON使开关输出,用于确认配线连接和输入装置的初期动作. 注 本测试机能请用于配线连接和输入装置的动作. 机械装置在运转状态中,请不要作为控制器程序的实际运用代替实际信号使用. 注 以上的设定及测试对于输出信号和显示值有重大影响. 请务必停止使用本产品的装置,在确认即使发生错误动作、错误显示也能确保安全的基础上、进行操作. 否则,在装置运转中操作会发生意料不到的错误动作和错误显示. 强制输出机能 操作方法请参阅第868页. 同时按下 流量显示状态 显示

460 峰值值

475 峰值同步动作开始 RUN指示灯闪 连续按下 灯闪 显示峰值值 底部值

453 连续按下 灯闪 显示底部值 CH1 动作类型 CH1 ON设定值 CH1 OFF设定值 CH2 动作类型 CH2 ON设定值 CH2 OFF设定值 KBA 气缸 开关 4GA/B M4GA/B MN4GA/B F.R 组件 精密 R 电空 R 速度控制器辅助阀 接头 管道 压力 传感器 压力计 差压计 流量 传感器 吹气用 阀 净化F.R MN4E0 SCPD2 SCM MDC2 SMD2 SSD STS/L LCS STR2 MRL2 GRC

868 FSMSeries 开关输出机能・强制输出机能的操作 为了安全, 确定模式之前, 若2秒钟以上无键操作, 则 返回到流量显示. 连续按下 按一次 放开 灯闪 灯闪 灯闪 灯闪 开关CH1 动作模式切换 显示通道1 ON点波形显示 OFF点波形显示 显示动作模式 显示设定值 显示设定值 按一次 设定开关动作类型、设定ON/OFF设定值有效. 基本键操作 开关输出机能的数据设定 同时按下 计数 上升 计数 下降 数据读入 连续按下 CH1输出ON 连续按下 CH2输出ON 再连续按 键, 则返回到流量显示. 按一次 按一次 按一次 确定 交互 显示 用上升・下降键变 更动作模式 交互 显示 交互 显示 按一次 确定 强制开关输出 ON模式 开关CH2 动作模式切换 开关CH2 设定ON OFF数据 流量显示 开关CH1 同样设定. 开关CH1 ON OFF数据设定 用上升・下降键变 更数值 按一次 按一次 流量显示 按一次 按一次

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)