编辑: hys520855 2013-04-06

1170 在一个期间内可以知道流量值的最大值和最小值. 请用于确认瞬间流量的变化. 另外,峰值保持动作完全不影响开关动作、流量显示等本产品的基本机能. 峰值保持操作方法 具有2点开关输出,可设定4个动作模式及动作停止. 可通过设定所需要的动作模式及规定动作点的2个设定值(ON设定值・OFF设定值),起动开关机能. 进入设定操作之前,首先应决定所使用的动作模式和ON设定值・OFF设定值. 要使开关动作,请选择和设定如下数据: 开关的输出机能 操作方法请参照第1171页. 使开关输出强制置为ON,用于确认配线连接和输入装置的初期动作. (注) 该测试机能请用于确认配线连接和输入装置的动作. 在机械装置运转的状态,请避免作为程控器程序代替实际的信号使用. (注) 以上的设定和测试,严重影响输出信号和显示值. 请务必停止使用本产品的机械装置,并确认即使产生错误动作、 错误显示也能确保安全后再进行操作. 在机器运转中进行操作, 会发生意外的错误动作和错误显示非常危险. 强制输出机能 操作方法请参照第1171页. 在没有流量的状态下,补正零点的显示偏差. 零点调节机能 操作方法请参照第1171页. 同时按下 流量显示状态

460 显示 峰值

475 峰值保持动作开始 RUN指示灯闪 连续按下 灯闪 峰值显示 底值

453 连续按下 灯闪 底值显示 CH1 动作模式 CH1 ON设定值 CH1 OFF设定值 CH2 动作模式 CH2 ON设定值 CH2 OFF设定值 各机能的操作方法 FSM-A-D FSM-V-D Series 流量传感器小型空气氮气用冷冻式 干燥机 干燥剂式 干燥机 高分子膜式 干燥机 空气 过滤器 其它 排水器 F.R.L 组件 F.R.L 分类 小型F R 精密R 净化 F R 电空R F.R.L 相关元件 速度 控制器 消声器 止回阀 其它单向阀 管接头 气管 真空F 真空R 真空发生器 真空辅助 设施 衬垫 吸盘 机械式 压力开关 电子式 压力开关 电子差压 开关 着座 密合 确认开关 空压传感器 紧固用 压力开关 小型流量 传感器 流量 传感器 全空压系统 (全空压系统) 全空压系统 γ 循环式 水冷却装置 水用流量 传感器

1171 分离显示器型的操作方法 FSM-A-D FSM-V-D Series 开关的输出机能・强制输出机能・零点调节模式 为了安全, 在确定模式之前, 约2秒以上没有键的操作, 回归到压力显示. 连续按下 按1次 灯闪 灯闪 灯闪 灯闪 开关CH1 切换动作模式 显示通道1 ON点波形显示 OFF点波形显示 显示动作模式 设定值显示 设定值显示 按下1次 开关动作类型设定・ON/OFF设定值设定・零点调节模式为有效. 基本的键操作 开关输出机能的数据设定 同时按下 同时按下 数据回归 上键 下键 数值读入 连续按下 CH1输出ON 连续按下 CH2输出ON 灯闪 再连续按 键, 返回到压力显示. 按下1次按1次按1次 确定 交互 显示 按上 下键变换模式 交互 显示 交互 显示 交互 显示 按1次 确定 开关输出强制 ON模式 开关CH2 切换动作模式 开关CH1 设定ON OFF数据 用上・下键变更数值 按1次 向压力显示 按1次按1次 确定 零点调节模式 向压力显示 AdJ 显示 显示零点调节值 注意 必须在流体没有流动的状态下进行O点调节. 按1次按1次 同时按下 读入调节值 开关CH2设定 ON OFF数据 向压力显示 与开关CH1同样设定 按1次 ........