编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2013-04-13

1、尺寸:宽600mm*深度 1100mm*高度 2000mm,前后网孔门.

2、机柜静态承载能力不小于 1600kg,抗震

9 级,提供第三方检测机构的测试报告数据证明并加盖 厂商公章.

3、机柜顶部需配置强弱电走线槽、背部需配置竖直理线架、配置侧板及盲板等.

4、每机柜配置

2 条PDU,竖直安装,每条 PDU 总输入电流 32A,24 位:6 位16A 国标+18 位10A 国标.

5、提供 PDU 插座的 CCC 认证证书的有效证明(证书获证方与投标品牌一致),并加盖厂商公章. 台92冷通道系 统

1、采用模块化架构设计,密封冷通道(冷通道宽度 1200mm),冷通道内须一体化集成机柜系统、供 配电系统、制冷系统、管理系统,所有柜体须搭配结构密封件使模块整体看起来高度统一和美观,保 障设备可靠运行;

2、冷通道端门采用轨道滑动门;

冷通道顶部采用翻转顶板并配套消防联动控制系统;

冷通道内配置 LED 节能照明灯组.

3、封闭冷通道翻转顶板钣金厚度应不小于 2mm,翻转天窗所嵌钢化玻璃厚度应不小于 5mm,且钢化 玻璃占顶板面积百分比应不小于 80%,钢化玻璃应有覆膜,并提供第三方检测报告有效证明,并加盖 厂商公章. 套13UPS

1、模块化 UPS 电源,标准机柜尺寸:宽600mm*深度 1100mm*高度 2000mm,多个 UPS 模块可直接并联, 在线扩容,功率模块、监控模块、旁路模块及控制模块都支持在线热插拔,内置维修旁路,全正面维 护;

2、UPS 电气框架:≥125KVA(可扩容至 125KVA), UPS 机框含主路输入、旁路输入、输出及维修旁路 四个开关;

3、UPS 功率模块:≥25kva,模块数量:3 个;

4、输入参数:输入电压范围 210VAC~480VAC,输入频率范围 40Hz~70Hz,输入功率因数: 满载>

0.99, 半载>

0.98,输入电流谐波失真 THDi62dB 10.指向性: 单指向性 11.安装方式: 桌面式安装 台18

9 第三证人 话筒 1.采用优质的专业级电容传声技术,配合优质工艺,合理声学设计而成,具有指向性好,清晰柔和, 灵敏度高,动态范围宽等特点. 2.采用轻触开关,开机具有灯光提示. 3.操作灵活方便,适合于播音、会议扩音、舞台拾音等多种场合. 4.采用

3 针XLR 公插座输入接口. 5.采用 48V........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题