三、操作运行 3.1面板结构说明,如下图 3-1所示: 图3-1 3.2按键说明, 见表 3-1: 表3-1 按键名称 说明 运行 按下该键马上运行 停机 按下该键马上停机,也可以复位故障代码 转向切换 长按3到5秒可以切换电机转动方向 确定 在功能码编辑状态,按下设定键,进入参数编辑状态,再按设定键,保存 调整后的参数返回功能码编辑状态 菜单 按下菜单键,进入功能码编辑状态,再次按下编程键,返回上次状态 上升 在参数和功能码编辑时,用于被选中位数据的递增,在运行的过程中,在 显示频率状态下,用于频率的递增 下降 在参数和功能码编辑时,用于被选中位数据的递减,在运行的过程中,在 显示频率状态下,用于频率的递减 移位/ 查看 在参数和功能码编辑时,用来选择数据位,还可以循环查看运行过程中的 状态

5

第四章 功能参数说明

6 功能码 功能说明 设置范围 单位 出厂值 RAM地址 EEPRM 地址 E0.00 设定压力 0.0-25.0 bar 3.0 0000H F000H E0.01 上电自启动功能 0:关闭 1:开启 -

0 0001H F001H E0.02 传感器量程 0:0.0-10.0 1:0.0-16.0 2:0.0-25.0 -

0 0002H F002H E0.03 传感器类型选择 0:电压型传感器 1:电流型传感器 -

1 0003H F003H E0.04 压力校准 0.0-200.0 - 100.0 0004H F004H E0.05 唤醒压力偏差 0.0-25.0 bar 0.3 0005H F005H E0.06 高压报警压力偏差 0.0-25.0 bar 6.0 0006H F006H E0.07 低压报警压力 0.0-25.0 bar 0.0 0007H F007H E0.08 起停信号选择 0:键盘起停 1:端子起停 2:通讯起停 -

0 0008H F008H E0.09 停机方式 0:减速停车 1:自由停车

1 0009H F009H E0.10 PID休眠保持频率 0.00-50.00 Hz 30.00 000AH F00AH E0.11 PID休眠延时 0.0-120.0 s 3.0 000BH F00BH E0.12 下限频率 0.00-50.00 Hz 0.00 000CH F00CH E0.13 加速时间 0.1-3600.0 s 10.0 000DH F00DH E0.14 减速时间 0.1-3600.0 s 10.0 000EH F00EH E0.15 VI1下限值 0.00-E0.16 V 0.00 000FH F00FH E0.16 VI1上限值 E0.15-10.00 V 10.00 0010H F010H E0.17 AI2下限值 0.00-E0.18 mA 4.00 0011H F011H E0.18 AI2上限值 E0.17-20.00 mA 20.00 0012H F012H E0.19 缺水保护功能选择 0:关闭 1:以压力判断 2:以频率压力电流判断 -

1 0013H F013H E0.20 缺水故障检测阀值 0.0-25.0 bar 0.5 0014H F014H E0.21 缺水保护频率 0.00-50.00 Hz 50.00 0015H F015H E0.22 缺水保护检测电流百分比 0.0-100.0 % 40.0 0016H F016H E0.23 缺水保护自动重启延时 0.0-3600.0 s 60.0 0017H F017H E0.24 缺水保护自动复位次数 0-500 -

50 0018H F018H E0.25 水压异常报警延时 0.0-500.0 s 60.0 0019H F019H E0.26 漏水系数大小 0.0-100.0 - 0.0 001AH F01AH E0.27 水泵转向选择 0:正向运行 1:反向运行 -

0 001BH F01BH E0.28 上电自启动延时时间 0.0-120.0 s 1.0 001CH F01CH E0.29 DI1功能选择 1:缺水保护 2:外部启动 3:定速选择 -

1 001DH F01DH

第四章 功能参数说明

7 E0.30 隐藏 E0.31 E0.32 E0.33 定速速度设定 0.00Hz~50.00Hz Hz 20.00Hz 0021H F021H E0.34 继电器输出 0:无输出 1:正转运行中 2:反转运行中 3:故障输出 4:FDT输出 5:频率到达 6:零速运行中 7:上限频率到达 8:下限频率达到 9: 待定 10:待定 11:待定 -

0 0022H F022H E0.35 继电器闭合延时时间 0-3600

0 0023H F023H E0.36 继电器断开延时时间 0-3600

0 0024H F024H E0.37 恢复缺省值 0:无操作 1:恢复缺失值 -

0 0025H F025H E0.38 参数显示选择 0:显示所有参数组 1:只显示E0组参数 -

1 0026H F026H E2.00 比例增益Kp 0.00-100.00 - 5.00 0200H F200H ........