编辑: 过于眷恋 | 2013-04-17 |
3 I ・
0 3 I ・ α
3 I ・ β A G I ・ b= I ・ c=0 I ・ a I ・ a I ・ a B G I ・ a= I ・ c=0 I ・ b - I ・ b
0 C G I ・ a= I ・ b=0 I ・ c
0 - I ・ c A B G I ・ c=0 I ・ a+ I ・ b I ・ a- I ・ b I ・ a B C G I ・ a=0 I ・ b+ I ・ c - I ・ b - I ・ c C A G I ・ b=0 I ・ a+ I ・ c I ・ a I ・ a- I ・ c A B I ・ a=- I ・ b, I ・ c=0
0 2 I ・ a或-2 I ・ b I ・ a或- I ・ b B C I ・ b=- I ・ c, I ・ a=0
0 - I ・ b或I ・ c - I ・ c或I ・ b C A I ・ a=- I ・ c, I ・ b=0
0 I ・ a或- I ・ c
2 I ・ a或-2 I ・ c A B C I ・ a+ I ・ b+ I ・ c=0
0 I ・ a- I ・ b I ・ a- I ・ c
1 ) 单相接地故障时, 分别计算与3 I ・
0 与I ・ a, I ・ b, I ・ c之间的灰色关联度 r 1, r 2, r 3.
2 ) 两相接地故障时, 分别计算3 I ・
0 与I ・ a+I ・ b, I ・ b+ I ・ c, I ・ a+ I ・ c之间的灰色关联度 r 1, r 2, r 3.
3 ) 相间短路故障时, 分别计算I ・ α / I ・ α 与I ・ a / I ・ a, I ・ b / I ・ b, I ・ c / I ・ c之间的灰色关联度为 r 1, r 2, r 3.其中 I ・ α 为I ・ α 的平均值. 针对不同的初步故障分类结果, 构造故障类型 判据如下.
1 ) 单相接地故障时, r 1最大为 AG 故障, r 2最大 为BG故障, r 3最大为 C G 故障.
2 ) 两相接地故障时, r 1最大为 A B G 故障, r
2 最 大为 B C G 故障, r 3最大为 C AG 故障.
3 ) 当相间短路故障时, 以AB两相短路为例, 有3I・α=2 I ・ a=-2 I ・ b, 为了消除各模量幅值、 极性的差 异对计算结果的影响, 比较波形和变化趋势的差异, 先分别除以自身的平均值, 再计算灰色关联度.若r1等于 r
2 且大于 r 3, 说明I ・ a和I ・ b的波形同时与I ・ α 具有较高的相似性, 符合 A B 相间短路故障的边界 条件, 判断为 A B 故障.同理, r
2 等于 r
3 且大于 r 1, 判为 B C故障;
r
1 等于r
3 且大于r 2, 判为 C A 故障. 若以上条件均不满足, 则判为 A B C故障.
4 基于灰色关联度的配电网故障识别流程 基于灰色关联度的配电网故障识别流程如图1 所示. 图1 基于灰色关联度的配电网故障识别流程图 F i g .
1 F l o wc h a r t o fd i s t r i b u t i o nn e t w o r kf a u l t i d e n t i f i c a t i o nb a s e do ng r a yr e l a t i o n a l d e g r e e 故障识别具体流程如下.
1 ) 采集三相电流, 按照卡伦鲍厄矩阵进行相模 变换得到0模、 α 模、 β 模电流, 然后计算三个模量的 幅值畸变度.
2 ) 从三个模量中选择幅值畸变度 mj >
ms e t的511童晓阳, 等 基于灰色关联度的配电网故障区段定位与类型识别方法 模量, 计算各区段的综合模量电流作........