编辑: gracecats 2013-04-22
1 熟练工系列 BLG-BC2 连接 BLG-IO-Pro1 使用说明书(I/O 连接盒) (2017 年12 月现在) ET-A005-BC2-IOBOX 17B 概述 连接到BLG-BC2 电动螺丝刀时,可以使外部的开关和旋转灯等与螺丝刀进行联动的简易I/O 连接盒.

各部位名称 外观尺寸图 电动螺丝刀联动 LED 1. ST(开始 - 结束期间亮灯) 2. T.UP(刹车亮灯) 3. WORK-Err(无工件时亮灯) 4. WORK-ON/OFF(有工件时亮灯) 5. FOR(正转时亮灯) 6. REV(反转时亮灯) 7. PASS(判定后亮灯) 8. Fail(判定后亮灯) 9. COMP(计数器设置完毕后亮灯) 开关类 1. RESET1 2. RESET2 3. Dr-SW (可以强行关闭BC2) BC2 OFF 时"LOCK"亮灯. 4. DSW1(参照1) 外部连接 所有连接完成后,打开电源. 1. BLG-BC2 专用电缆连接器 2. I/O 端口(参照2) 3.

6 Pin 金属连接头(2 个) 右>电源T-45BL or T-70BL 左>BLG-BC2 电动螺丝刀

2 DSW 的ON/OFF 动作条件(参照表1) DSW1 设置名称 内容(DSW1) ON OFF

1 工件设置 无论有无工件,BC2 都可作业 使用开关或传感器等外部装置, 可根据工 件的有无来切换BC2 的动作(ON/OFF) .

2 出错后的重置处理 (Fail) 恢复出错前的设置. 恢复作业前的设置.

3 功能开关 BC2 功能开关锁定 不能进行BC2 的功能设置. BC2 "M"LED 灯亮 BC2 功能开关打开. 可以进行BC2 的功能设置. BC2 "M"LED 灯灭

4 完成后的动作 从螺丝紧固结束后到重新进行工件设 置之前BC2 不可作业. 螺丝紧固结束后BC2 不可作业.

5 IO Pro1 报警 Fail?COMP 时报警器响. 不报警.

6 出错后的动作处理 (Fail) 判定Fail 后,BC2 可继续作业. 判定Fail 后,BC2 不能继续作业. 解除(标记 与DSW1-2 相同)

7 NC

8 NC (请注意) 出货时,DSW1 的1 和6 出厂设置为"ON" . 〈 注示 〉 进DSW1 的设置时,请务必确保电源处于OFF 状态. DSW1-1 使用I/O 端口连接到外部工件设置信号时,请设置为OFF. DSW1-2 ? DSW1-6 是"OFF"时Fail 的LED 灯亮,BC2 不能作业.按重置开关可以解除. ? 开关的按押顺序 1. RESET1 > 报警OFF 用(此时BC2 不能作业. ) 确认符合全部作业条件后,按RESET2 开关. 2. RESET2 > BC2 可以进行作业. ? DSW1-5 是"ON" ?

6 是"OFF"时Fail 的LED 灯亮,报警器响,BC2 不能作业.按重置开关可以解除. ? 开关的按押顺序 1. RESET1 > 报警OFF 用(此时报警器关闭,BC2 不能作业.确认后按RESET2 开关. ) 2. RESET2 > BC2 可以进行作业. DSW1-4 ?将DSW1-4 设定为"ON"使用时,请将DSW1-1 设定为"OFF"后,根据外部工件信号的有无来进行作业. DSW1-5 ?使用各项报警功能时,连接到I/O 连接器之后,除了用DSW1 设置之外,也可以用其它输出来启动外部报警功能.

3 +5V I/O 端口的连接器Pin 配置(参照2) (请连接到通用GND)HIF3BA 型40 Pin 使用Low 内部电路 ? Low 时的电压要求在0.3V 以下. ? 外部电压急升时要求在30V 以下. 安装内部报警器和联动报警器时 (报警器用电源请使用外部电源. ) 其它说明 规格 消耗电流 30V / 40mA(请使用弊司电动螺丝刀专用电源 / T-BL 系列) 集电极开路输出(最大40V / 40mA) 包装内容 BLG-IO-Pro1

1 台40Pin 连接线(250mm)

1 个6Pin 螺丝刀线2m

1 本BLG-IO-Pro1 使用说明书

1 本*BC2 专用连接线另售 Pin 号码及名称 GND

22、

23、

24、

25、

36、37 Low 主动输入 (输入信号Low 级作业. )

26、27 工件设置

32、33 RESET1

34、35 RESET2 集电极开路输出

11 PASS / COMP(旋转灯等)

12 T?UP / COMP(旋转灯等)

13 Fail / COMP(旋转灯等)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论