编辑: lonven | 2013-04-22 |
14 位LCD 液晶(可带背光) 信号输出 4~20mA(0~500Ω) 1.单路输出:4~20mA(0~500Ω) 2.双路输出:4~20mA(0~500Ω) ;
RS485 串行通信(标准电平) 开关量输出 无 继电器模式: 常开/常闭(可设定) 继电器数量:
2 个、4 个或6个继电器规格: 5A 250VAC/30VDC 限位报警 上限、下限报警和控制(可设定) 仪表电源 24V.DC( 60mA) HLMLA―220V.AC;
HLMLD―24.DV. (100mA) 电缆长度 无30 米量程的传感器,请与公司直接洽谈、定制.
4 组成结构及选型编码 液位计由超声波传感器和电子单元转换器构成.当转换器和传感器设计为整体形式 时,称一体式液位计,简称一体机;
当传感器和转换器设计为分装形式时称分体式液位计, 简称为分体机;
超声波传感器简称为传感器. 4.1 液位计结构形式 量程 一体式液位计 分体式液位计 4m 6m 8m 12m 15m 20m 30m
4 4.2 液位计选型编码 4.3 量程选择 传感器编号
04 06
08 012
015 020
030 液体量程 4.00m 6.00m 8.00m 12.00m 15.00m 20.00m 30.00m 料位量程 3.00m 4.00m 6.00m 10.00m 15.00m 说明:请注意测量固体料位时量程选择与编号的对应值. 4.4 盲区设定 量程 4.00m 6.00m 8.00m 12.00m 15.00m 20.00m 30.00m 盲区 0.20m 0.25m 0.30m 0.40m 0.60m 0.80m 1.20m 4.5 显示分辨率 量程 4.00m 6.00m 8.00m 12.00m 15.00m 20.00m 30.00m 分辨率 1mm 1mm 1mm 1cm 1cm 1cm 1cm 4.6 仪表外型尺寸 传感器
04、
06、08
012
015、
020、030 LCM-2000 分体式信号输出选择― ① 仅4~20mA 输出②4~20mA 输出+R S4
85 输出分体式报警开关输出选择― R
2、 R4 、 R6 R2― 二路输出R4 ― 四路输出R6 ― 六路输出液位传感器量程选择―
02 表示液位量程2米 ;
0 4表示液位量程4米 .. .. . 依次类推02 、
04 、
06 、
08 、
12、
15 、
20 、
30 仪表型式选择― Y- 一体式FA- 分体式22 0V . A C供电FD - 分体式24 V. DC供电分体式遥控器选择―M表示选用;
不选则空
5 转换器正视图 侧视图 背视图
5 仪表安装 仪表传感器的合理安装是其可靠工作的关键.以下内容为传感器安装事项.分体式转 换器为墙挂式安装,不在细述. 5.1 安装方式 液位传感器安装于容器的上方,液位传感器发射面垂直指向液面或料面.一般敞口容 器可采用支架安装;
若为密闭容器,应采用法兰式安装.法兰式安装应根据液位计上的螺 纹尺寸配制法兰. (
015、
020、030 型已直接配有法兰) . 5.2 安装要求 超声波发射时,具有一个很小的扩散角.在其扩散角内如有其他物体阻挡,会产生反 射,如反射很强会造成测量错误.但光滑平整的容器侧壁是不会反射从上面传来的超声波 的. 5.2.1 安装位置尽量远离凹凸不平的容器壁,远离容器内的扶梯、注液(料)口、搅拌叶 片等能够阻挡声波的物体. 5.2.2 如果是密闭容器,容器上的法兰应符合以下要求: 传感器编号 要求04
06 08 法兰内口径应不小于 65mm,接管内壁光滑.必须在液位传感器上安装随 机配件外套管
012 法兰内口径应不小于 80mm,法兰接管长度应小于 150mm,接管内壁光滑, 下边沿为光滑的圆弧形.
015 020
030 015 型法兰内口径应不小于 150mm,法兰接管长度应小于 150mm. 其他尺寸的法兰内口径应不小于 200mm,法兰接管长度应小于 100mm.
6 5.2.3 量程为
04、
06、08 型传感器在如下情况下安装时,必须在液位传感器上安装随机 配件外套管.一般情况下,需要安装外套管的场所如下所示: ⑴在容器法兰处安装 ⑵在较厚的水泥板开口处安装 ⑶在具有上抬沿的容器口或池子处安装 ⑷将液位传感器置于圆管内安装 说明:当